Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Полимерные трубы и ГОСТы
dust
сообщение 20.6.2013, 17:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962



Глубоко вник в ГОСТы по полимерным трубам. Все обобщил в статье Посмотрите, думаю, будет интересно. А мне интересно узнать мнение специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 20.6.2013, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Диаграмма не грузится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dust
сообщение 20.6.2013, 19:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962



Цитата(lovial @ 20.6.2013, 22:22) *
Диаграмма не грузится...

Может, надо подождать? Диаграмма в 1.31 МБ. Я проверил где мог - грузится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 21.6.2013, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Pмакс = 2 * Стенка * SIGMA /(Коэф_запаса + (Диаметр_наружный - Толщина_стенки)) [МПа]

вот формула из текста. Нашел опечатку Коэф. запаса надо умножить, а не прибавить к скобкам.
Хотя посчитано правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dust
сообщение 21.6.2013, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962



Цитата(A~NT~Y @ 21.6.2013, 12:48) *
Pмакс = 2 * Стенка * SIGMA /(Коэф_запаса + (Диаметр_наружный - Толщина_стенки)) [МПа]

вот формула из текста. Нашел опечатку Коэф. запаса надо умножить, а не прибавить к скобкам.
Хотя посчитано правильно

Да, вы правы, описался. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274