> Оформление схемы водопровода
Никитос
сообщение 21.6.2013, 16:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Хиро, вы удивительные для меня вещи говорите. 9 лет опыта и никогда (и не собираюсь) не подписываю трубы с разжевыванием материала труб.
Вопросов очень мало,а у кого есть те посылаются в спецификацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 17:03
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Когда был замкадышем, не парился, а здесь иногда такие замечания выписывают...
У меня на государственных объектах, особенно на реставрации, разжевывание и объяснение того, что есть в проекте занимает 20-40% от общего времени проектирования. А если я начну упрощать оформление - так это будет вообще...
Недавно вот объяснял/доказывал, что в отдельно стоящем общественном туалете не нужно устраивать внутреннее пожаротушение. А после доказывал, что если в здание вводится только ХВС, то узел учета ГВС на этом вводе не требуется... и все официальные письма... аааа... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 17:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 21.6.2013, 20:03) *
Когда был замкадышем, не парился, а здесь иногда такие замечания выписывают...

Ну идиотские замечания они всех сильно достают. Я недавно вот тоже запарился объяснять почему я в паркинге на 200 машиномест устроил автоматическое пожаротушение. Эксперт был искренне уверен, что там достаточно противопожарного водопровода. А еще пришлось объяснять почему я в южных районах Тюменской области не устроил в канализационном колодце вторую крышку для утепления. Эксперт был искренне уверен, что город Ялуторовск является севером Тюменской области и что там чуть ли не вечная мерзлота.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.6.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.6.2013, 21:45
Сообщение #34


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 21.6.2013, 18:27) *
НЭксперт был искренне уверен, что город Ялуторовск является севером Тюменской области и что там чуть ли не вечная мерзлота.

о, знакомые места всё))))

Цитата(Hiro Nakamura @ 21.6.2013, 16:54) *
1)Ваше обозначение dy dn нормоконтроль не пройдет ибо нарушает гост. Сами себе противоречите...
2)Если есть время, я всегда делаю 3D по насосным, да и если его нет тож делаю... А как иначе? Причем тут хотелки ?


1)к этому не придирались ни разу, хотя оформляли по разному в разное время...как только не писали...
2)а это не нарушение ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2013, 0:01
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Нет. А что крамольного для госта в 3D? МОдель делается для детальной проработки. Чертежи в итоге те же, только на них все реальное, а не схематическое. Единственное я иногда общий вид ( мини-рендер) на лист выношу для наглядности.
Но тут опять же, запрета прямого нет. Потому что это не прописано подробно, а вот ваши dy dn прописаны, а все один хрен рисуют как им нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.6.2013, 0:16
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(alexandrpjatkov @ 21.6.2013, 18:27) *
Ну идиотские замечания они всех сильно достают. ....А еще пришлось объяснять почему я в южных районах Тюменской области не устроил в канализационном колодце вторую крышку для утепления. Эксперт был искренне уверен, что город Ялуторовск является севером Тюменской области и что там чуть ли не вечная мерзлота.

А там несколько домов многоквартирных(около десятка во всем городе), а остальное сплошь частный сектор. И в итоге стоки от таких застроек имеют провалы в наличии и трассе с сооружениями на ней явно не хватает тепла, даже не на севере курганской области, и потому крышкой второй вполне можно было не пренебрегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.6.2013, 8:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 22.6.2013, 3:16) *
А там несколько домов многоквартирных(около десятка во всем городе), а остальное сплошь частный сектор. И в итоге стоки от таких застроек имеют провалы в наличии и трассе с сооружениями на ней явно не хватает тепла, даже не на севере курганской области, и потому крышкой второй вполне можно было не пренебрегать.

Так я это не паркинг в в Ялуторовске проектировал. В Ялуторовске я проектировал крупный комбинат по производству строительных материалов (вот этот) и у него там своя локальная канализация. Все стоки собираются в выгребы-несколько стокубовых емкостей( и вывозятся на городские очистные, т.к. сетей подходящего диаметра в Ялуторовске не нашлось по близости, а тянуть через полгорода свою канажку зак. просто не захотел. От меня вот в этом случае требовали на колодец вторую крышку.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.6.2013, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.6.2013, 9:19
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.6.2013, 1:01) *
Нет. А что крамольного для госта в 3D? МОдель делается для детальной проработки. Чертежи в итоге те же, только на них все реальное, а не схематическое. Единственное я иногда общий вид ( мини-рендер) на лист выношу для наглядности.
Но тут опять же, запрета прямого нет. Потому что это не прописано подробно, а вот ваши dy dn прописаны, а все один хрен рисуют как им нравится.

именно нарушение...там ясно сказано об аксонометрии...

но вам же не делают замечания по этому поводу и не потому, что разрешено ГОСТом, а потому, что это улучшает понимание монтажников и даёт более полное понимание проектируемого...

повторюсь...в моём понимании ГОСТ - это минимальные основные требования к оформлению...сверх него можно хоть сколько, меньше него - сразу замечание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2013, 13:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Водяной, а кто вам сказал что я аксонометрии не делаю? Я же сказал, что все как положено плюс рендер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.6.2013, 13:23
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.6.2013, 14:02) *
Водяной, а кто вам сказал что я аксонометрии не делаю? Я же сказал, что все как положено плюс рендер

а, ну это другое дело....вопросов нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 22.6.2013, 17:28
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Я предпочитаю делать не аксонометрию, а изометрию согласно ГОСТ 21.601-2011
Вот вырезка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2013, 17:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



В чем прикол заливать картинки на ссмакер? Реклама ресурса? Типа просто вставить в пост это сложно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 22.6.2013, 17:46
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Я ничего не заливаю, программа из буфера сама всё делает. Чего вы прицепились - в суть смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.6.2013, 21:54
Сообщение #44


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ram48rus @ 22.6.2013, 18:28) *
Я предпочитаю делать не аксонометрию, а изометрию согласно ГОСТ 21.601-2011
Вот вырезка.

Зачем? Написано - допускается, т.е. "не фонтан" другими словами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 22.6.2013, 22:09
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(Водяной @ 22.6.2013, 22:54) *
Зачем? Написано - допускается, т.е. "не фонтан" другими словами...

Кому "не фонтан", а кому и самый раз. Нашим монтажникам нравится больше. Чертежи крупнее., читаются лучше "сходу". Это если своими словами.

Сообщение отредактировал Ram48rus - 22.6.2013, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных