> Изгиб дымовой трубы, Есть ли ограничение по вертикальности дымовой трубы
Demsss
сообщение 21.6.2013, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такого плана, дымовая труба из модульных элементов. Есть ли какие то ограничения по вертикальности дымовой трубы. Просто получается так что дымовой трубой необходимо немного вильнуть (два отвода по 45 градусов). Искал смотрел внятного ничего нет. Есть только крен, но это не моя ситуация. В европе так делают очень часто. У нас же почему то какие то сомнения по этому поводу в связи с некоторыми факторами, например, с ревизией дымовых труб. (когда инспектор смотрит на свет через дымовую трубу, соответсвенно если буут изгибы, то он увидит только часть сечения , ну или вообще не увидит.)
Подскажите кто сталкивался!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.6.2013, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



СП 41-104-2000
10.6 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов.

Позволю себе порассуждать на озвученный вопрос, причем мое мнение в пользу запрета таких "виляний":
- Во первых, Вы нарушаете самонесущую способность ствола трубы, а модульные элементы тоже имеют вес.
- Во вторых, наши пернатые "недруги" любят прохлаждаться на оголовках дымовых труб, куда и падают при удачном порыве ветра. Вы же, создаете углами поворотов идеальное место для скопления пернатых трупов и закупоривания ствола трубы.

Рекомендую проконсультироваться с местной организацией (раньше - ВДПО), выдающий акт обследования дымовой трубы перед пуском газа, а так же с горгазом. Но 90%, что Вам не разрешат, и 10% на коррупционную составляющую.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 23.6.2013, 21:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Мало того что падают пернатые - сам вынимал по запчастям, они еще и гадят ежедневно-регулярно, что тоже не в пользу уступов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.6.2013, 21:42
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Demsss @ 21.6.2013, 13:16) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такого плана, дымовая труба из модульных элементов. Есть ли какие то ограничения по вертикальности дымовой трубы. Просто получается так что дымовой трубой необходимо немного вильнуть (два отвода по 45 градусов). Искал смотрел внятного ничего нет. Есть только крен, но это не моя ситуация. В европе так делают очень часто. У нас же почему то какие то сомнения по этому поводу в связи с некоторыми факторами, например, с ревизией дымовых труб. (когда инспектор смотрит на свет через дымовую трубу, соответсвенно если буут изгибы, то он увидит только часть сечения , ну или вообще не увидит.)
Подскажите кто сталкивался!
Для любой трубы без принудительного дутья не более метра в горизонт в проекции на горизонталь (ну, если вдргуг под 45 градусов или ещё как-то. Так пишут книги по печному строительсву. Как показывает практика - лучше вообще без таких участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 23.6.2013, 22:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Короче wink.gif гирька с фунфыриком должны лететь по каналу сверху-вниз, а зеркало - видеть небо снизу-вверх в проекции сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8