Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Предохранительные клапана
dinic7
сообщение 22.6.2013, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.7.2008
Пользователь №: 20821



Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Котлы высокого давления: один после ремонта, второй установлен новый. Какая организация должна производить настройку и опломбирование предохранительных клапанов - монтажная или владелец? Как правильно поступить если на пришедших с завода-изготовителя предохранительных кланах перед их установкой были сорваны пломбы? Заранее благодарю за оказанную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.6.2013, 18:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dinic7 @ 22.6.2013, 17:54) *
Какая организация должна производить настройку и опломбирование предохранительных клапанов - монтажная или владелец?

В договоре об этом ничего нет?
На мой взгляд, монтажники не обязаны настраивать клапаны.
Другое дело, что, может быть, удобнее их сперва настроить или хотя бы проверить на каком-нибудь стенде, а потом уже смонтировать.
Тем более, что
Цитата(dinic7 @ 22.6.2013, 17:54) *
на пришедших с завода-изготовителя предохранительных кланах перед их установкой были сорваны пломбы


Правила требуют, чтобы клапаны были настроены в ходе наладки.
ПБ 10-574-03 :
"10.3.4. Перед сдачей котла в постоянную эксплуатацию при пусконаладочных работах следует:

<...>
отрегулировать предохранительные клапаны; <...>"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.6.2013, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 22.6.2013, 19:31) *
В договоре об этом ничего нет?
На мой взгляд, монтажники не обязаны настраивать клапаны.
Другое дело, что, может быть, удобнее их сперва настроить или хотя бы проверить на каком-нибудь стенде, а потом уже смонтировать.
Тем более, что


Правила требуют, чтобы клапаны были настроены в ходе наладки.
ПБ 10-574-03 :
"10.3.4. Перед сдачей котла в постоянную эксплуатацию при пусконаладочных работах следует:

<...>
отрегулировать предохранительные клапаны; <...>"

От себя добавлю:
- Монтажники (как правило - криворукие) могут элементарно не уметь этого делать.
- Настроенный на стенде пружинный клапан, на котле может сработать на пару десятых атмосферы раньше, из-за влияния тепла на жесткость пружины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных