Скважина (техническая вода), Как скважину показать в проекте |
|
|
|
23.6.2013, 17:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188142

|
Здравствуйте, У меня вопрос проектируем лесоцех(в цехе есть душевые). Площадь не позволяет выполнить артскважину. Хотим использовать скважину без санитарной зоны для технических нужд (с бактерицидной установкой для душевых), также проектируется два пожрезервуара по 600м3 каждый Со скважиной впервые столкнулся У меня вопрос: как в стадии П показать эту скважину (не зная ее дебита и паспорта) не могу разобраться?
Сообщение отредактировал artem86 - 23.6.2013, 17:32
|
|
|
|
|
23.6.2013, 18:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Санзона защищает водоносный горизонт от таких ухарей, как Вы. Хотите попасть на 250-ю статью УК?
|
|
|
|
|
23.6.2013, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188142

|
т.е санзону в любом случае? даже если техвода? Еще не понятно если не зная санзоны(точнее ее уменьшения) как скважину на генплане нанести ?
|
|
|
|
|
23.6.2013, 20:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что значит техвода? Есть питьевой горизонт, там питьевая вода, а не тех. Делают мелкие технические скважины из незащищенных горизонтов, где вода не питьевая, но эт же надо знать, есть ли такой на площадке и устраивает ли дебит. А Вам бы кружочек нарисовать в стадии П, написать бла-бла-бла... и проект готов. Изыскания заказывайте, или архивные данные у геологов. Скважину надо проектировать, а не "показывать".
|
|
|
|
|
24.6.2013, 6:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188142

|
спасибо большое, будем проектировать
|
|
|
|
|
24.6.2013, 10:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Идите к ГИПу и выясняйте, есть ли в договоре деньги на проект скважины. Если нету - будете или бесплатно проектировать (пусть ГИПа ищет, кто это умеет делать), или как раз нарисуете кружочек и напишете, что сие есть скважина, которая выполняется по отдельному проекту.
|
|
|
|
|
24.6.2013, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(artem86 @ 24.6.2013, 9:27)  спасибо большое, будем проектировать Цитата(andrey R @ 24.6.2013, 13:34)  Идите к ГИПу и выясняйте, есть ли в договоре деньги на проект скважины. На это дело (проектирование скважин) вроде еще и отдельная лицензия у фирмочки должна быть...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.6.2013, 10:39
|
|
|
|
|
24.6.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(artem86 @ 23.6.2013, 19:21)  т.е санзону в любом случае? даже если техвода? Еще не понятно если не зная санзоны(точнее ее уменьшения) как скважину на генплане нанести ? на скважину нужно разработать отдельный проект ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», согласовать данный проект в Роспотребнадзоре. А для эксплуатации скважины еще куча согласований и получения разрешительной документации. для Москвы порядок действий (как пример, но не факт): http://www.soyuzproekt.ru/doc_license_01.php
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188142

|
Спасибо всем,
Вот пообщался с людьми которые бурят скважины(промышленные и д.р.) говорят сразу плюсую годик к проекту))) примерные этапы: 1. геофизические изыскания, гидрогеология 2. выборка, анализы 3.проект ЗСО 4. лицензирование о использовании (недрах) и д.р. мероприятия
ПЛЮС еще самое интересное уменьшают они зону исходя из опыта только до 30 м, а плюс резервная да и еще сзз не должны накладываться. Так что вот)
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(artem86 @ 26.6.2013, 16:22)  ПЛЮС еще самое интересное уменьшают они зону исходя из опыта только до 30 м, а плюс резервная да и еще сзз не должны накладываться. Так что вот) зон ЗСО всего три. первая итак 30 м по нормам (для защищенных вод). именно в первой зоне строительство однозначно запрещено. Попадался проект ЗСО (согласованный с роспотребнадзором), где первая зона была 5 м.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 19:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(artem86 @ 26.6.2013, 17:22)  уменьшают они зону исходя из опыта только до 30 м Как тут справедливо заметили, она и так 30 метров  Стандартное уменьшение при защищенном горизонте - 15 метров. Дальше тяжко, хотя и можно, если очень надо. Но лучше этого не делать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|