Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.8.2013, 16:23)

открываем
http://www.reductory.ru/elektrodvigateli/o...5aie-80-v2.htmlчитаем таблицу АИРЕ80 В2 (почти аналог), 1,5 кВт, 3000 об/мин, 10А
особенно обращаем внимание на схему подключения с рабочей и пусковой обмоткой, понимаем, что 3х220в и нафиХ не нУжон...
спасет разве что
http://www.invertekdrives.com/variable-spe...2-single-phase/но дорого ..
предлагаем заменить на 3ф 3000 об/мин, 380в, 1,5квт, перебросив в треугольник и запитав от ПЧ с выходом 3х220в, только немного с ним помудрив..
открываем Закон Ома P=U*I*КПД...если округлить, то условно можно принять, что P=U*I*0,91=220*5*0,91=1кВт... я поэтому для себя и имею инженерную прикидку - для однофазных - 5А на 1кВт, для 3х фазных - ток равен 2Р....(то же легко из формулы получается)... но что самое главное - в жизни так оно и есть...с точностью +/- 3%...т.е. дажне точнее, чем с инженерной точностью....(инженерная точность - +/-5%)....
теперь - к чудесам из каталога....по формуле из школьного учебника U=U*I (при КПД=100%) мы при мощности в 1,5 кВта и токе 10А имеем напряжение 150В...но никак не 220В, а уж тем более - ни 380В...меня почему и по-глазам и резануло...просто тут надо либо признать ошибочность данных в каталоге, либо ошибочность закона Ома, либо что у нас в розетках - не 220Вольт...

или по-другому: если мы из розетки с напряжением в 220В вытянули тока 10А, то даже при идеальном КПД счетчик намотает 2,2 кВта...понятно, что при КПД не 100% - ещё больше...но никак не 1,5 кВта...

... 1,5 кВта - это 5*1,5= 7,5 А тока...
А!!! понял! просто там КПД очень низкий - поэтому не 7,5, а все 10А....ну да - с 15А эт я зарапартовался...эт на 3 КВта - 15А...чет я затупил...каюсь...
Сообщение отредактировал Usach - 29.8.2013, 14:29