Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор насосов
Надежда2013
сообщение 26.6.2013, 5:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



Добрый день!
Прошу мне помочь в подборе циркуляционных насосов установленных в ИТП на контурах отопления и вентиляции. Для каждого контура устанавливается отдельный циркуляционный насос. Знаю потери в системе+ потери на трассе + потери на арматуре = получаю напор или расчет напора определяется каким то другим способом, прошу вас прокомментировать, а также прошу уточнить изначально система отопления и вентиляция заполняется из обратки теплосети, следовательно давление перед насосами будет равна давлению в обратке ? или давление в обратке систем отопления и вентиляции определяют каким то другим способом? А также прошу уточнить с каким запасом обычно подббираются циркуляционные насосы?

Сообщение отредактировал Надежда2013 - 26.6.2013, 5:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nemezomen
сообщение 26.6.2013, 18:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169467



Доброго времени суток.
(Для МОЭК'а)
Т.к. есть подпитка, то системы скорее всего независимые, следовательно еще нужно учесть потери в ПТО и добавить 2-3 м.в.ст на запас. Расход всегда брал с 15% запасом. Давление подпитки определяется высотой системы + 2 м.в.ст.(5 м.в.ст для систем на перегретой воде).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда2013
сообщение 29.6.2013, 19:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



В соответствии с СП 41-101-95 п.4.12 При выборе циркуляционных насосов для систем отопления и вентиляции, устанавливаемых в соответствии с требованиями п.3.10, следует принимать:
подачу насоса - по расчетным расходам воды в системе отопления и вентиляции, определенным по формулам прил. 3;
напор - при установке насосов в ИТП - по сумме потерь давления в водоподогревателях и в системах отопления и вентиляции, а при установке насосов в ЦТП дополнительно следует учитывать потери давления в тепловых сетях от ЦТП до наиболее удаленных ИТП.
Как я понимаю при выборе насоса запас по расходу принимается 10-20%, что касается вопроса по напору в СП так подробно не описан, возможно его тоже нужно в определенным запасом выбирать типа 10-20%, могли бы вы уточнить где прописан такого рода запас 2-3 м. вод. ст?Прошу сослаться на такой пункт? в моем случае максимальная высота здания +12,400 м, следовательно грубо 1,5 бар+ 0,2 бар=1,7 бар в обратке я правильно понимаю? то есть на пожпитке предполагается установить реле давления который будет выставлен на данные параметры, к примеру если давление упало ниже 1,7 бар, включается подпитка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2013, 0:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Понимаете неправильно- обратитесь к коллегам. Если все действия прописывать в СНиПах и СП - бумаги в стране не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда2013
сообщение 30.6.2013, 6:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



Прошу уточнить как правильно или сослаться на соответствующую документацию , чтобы можно было прочитать более подробно и принять правильное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.7.2013, 8:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



В СП 41-1201-95 Все запасы по насосам прописаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных