сообщение 26.6.2013, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177982



Добрый день уважаемые форумчане. Помогите с вопросом системы охлаждения в автономном режиме здания. Сейчас система работает следующим образом: Имеется арт. скважина, вода из нее с температурой 8 градусов поступает в резервуар, из резервуара на кондиционеры (с расходом воды 5,5 м3/ч). Вода от кондеев выходит с температурой 26 градусов. Идет обратно в резервуар в котором происходит подмес холодной водой от арт.скважин и так по кругу. Расход воды получается огромнейший. Вопрос: есть альтернативные варианты охлаждения без использования воды ибо по этому принципу на кондиционеры нужно море в буквальном смысле.

Срок автономности здания равен 10 суток. Здание подземное, защищенное. В режиме автономности идет полная герметизация здания и изоляция от окружающей среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.6.2013, 16:22
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Понятно что за здание. Обычно на выход из фильтров ставят фреоновый охладитель. 70 кВт холода - нормально. Нормальнее с водяным конденсатором, расход воды упадет в 10 раз. И почему прямое охлаждение, ведь ДГУ у вас хорошо представлено + водой из конденсатора вполне можно мыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 26.6.2013, 20:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



На самом деле существующее решение самое простое и эффективное. Не уверен что использование водоохладаемого кондиционера улучшит ситуацию. Да он уменьшает расход, но ценой резкого перегрева отработанной воды, при этом тепла в нее сбрасывается больше на потребление кондиционера.
Альтернативы - всевозможные аккумуляторы холода. Тепловые трубы в земле, заранее захоложенные субствнции, вплоть до жидкого азота. Все это технически сложнее и дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных