> Размещение узлов управления для АУВП
джин
сообщение 26.6.2013, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Согласно СП 5: «Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30». А если установка находиться в этом помещении но тушит локально (например, маслобак), нужно ли нам относить узел управления в другое помещение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.6.2013, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нас ГПН при локальном тушении заставлял выносить узел в отдельное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 26.6.2013, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



А если ситуация такая: стоит бак на отметки площадки +8.500 в машзале, а узел поставить на 0,000??? Или надо в другое помещение 100%? Кто то ставил в специальные шкафы о которых пишут в СП???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.6.2013, 18:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



5.8.2 Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специальных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается размещать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками; при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 27.6.2013, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Да пункт я этот знаю... Что значит "специальный шкаф" и что он из себя представляет??? или подойдёт обычный металлический??? Тему на этом форуме уже такую затрагивали и ответа так и не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.6.2013, 10:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(джин @ 27.6.2013, 9:46) *
... подойдёт обычный металлический???...

Подойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.6.2013, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Когда мы спросили ГПН, можно ли воткнуть клапан УУ в шкаф, они сказали, что его огнестойкой краской нужно покрывать. При этом явно было видно, что требование взято с потолка. Про эти шкафы вообще никто не в курсе, похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 27.6.2013, 11:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Та вот и я сомневаюсь на счёт металлического unsure.gif. Нормами пишут: "Расположение ручного управления установками охлаждения должно предусматриваться в безопасном при пожаре и удобном месте для работы с приводом" у меня то же самое только автоматически...не вижу логики строить встраиваемое помещение для узлов управления или выносить их за стену. Но походу придётся mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.6.2013, 18:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Тыщу раз ставили КСК в защищаемых помещениях! Последний раз в подвале ГУМа, аж 8 штук. И вполне пожарных устроило ограждение из решетки. А это на минуточку ОГПН ЦАО! И Кремль напротив, и мавзолей, а в нем сами знаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.6.2013, 23:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(fantomas_1954 @ 27.6.2013, 19:25) *
Тыщу раз ставили КСК в защищаемых помещениях! Последний раз в подвале ГУМа, аж 8 штук. И вполне пожарных устроило ограждение из решетки. А это на минуточку ОГПН ЦАО! И Кремль напротив, и мавзолей, а в нем сами знаете...

Что "сами знаете"? Неужели ППКУ АУПТ ГУМа? ohmy.gif

Сообщение отредактировал BTS - 27.6.2013, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 28.6.2013, 1:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(BTS @ 28.6.2013, 0:08) *
Что "сами знаете"? Неужели ППКУ АУПТ ГУМа? ohmy.gif

Оно самое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 2.7.2013, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Кому интересно!!! Решение по узлам управления АУП приняли такое, что узлы разместить в металлических шкафах и покрыть их огнезащитной смесью с пределом огнестойкости REI 45. Как вам решение????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.7.2013, 13:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Думаю, ГПН устроит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 7.7.2013, 21:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(джин @ 2.7.2013, 11:44) *
Кому интересно!!! Решение по узлам управления АУП приняли такое, что узлы разместить в металлических шкафах и покрыть их огнезащитной смесью с пределом огнестойкости REI 45. Как вам решение????

Может будка из пеноблоков дешевле бы вышла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.7.2013, 7:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Будка из пеноблоков пойдёт как отдельное помещение. А это - вентиляция, освещение, таблички всякие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 12.7.2013, 14:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Освещение, да - 2 лампочки с патронами 3 метра провода 500 р. Вентиляция точно не нужна. Табличка 15 коп. smile.gif Но вобщем то это я так, в слух рассуждаю. smile.gif
А шкафчик крашенный сегодня ГПН устроит, а завтра другой инспектор придет и скажет, мол какой дурак вам посоветовал...

Сообщение отредактировал inPut - 12.7.2013, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 22.1.2016, 11:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Добрый день!
Можно ли по помещению узлов управления проходить хозяйственно-бытовой канализацией?
Если есть ссылки на норматив, киньте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.1.2016, 12:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Juven @ 22.1.2016, 11:38) *
Добрый день!
Можно ли по помещению узлов управления проходить хозяйственно-бытовой канализацией?
Если есть ссылки на норматив, киньте, пожалуйста.

Нормативных запретов нет. Лишь бы обслуживанию не мешало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 22.1.2016, 15:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Спасибо! Так и предполагали, но все равно, ушли от этого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных