Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> I категория электроснабжения место Ii
st520
сообщение 27.6.2013, 7:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно), заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II, ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(st520 @ 27.6.2013, 7:27) *
Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно), заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II, ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?

в СП 31-110-2003 так даже есть фраза в табл 5.1:
"Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика."
Вместо АВР по пожарку поставите общую АВР на здание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.6.2013, 9:04
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Делается еще проще. Пишем: ВРУ с автоматическим переключением вводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ludvig @ 27.6.2013, 9:04) *
Делается еще проще. Пишем: ВРУ с автоматическим переключением вводов.

это я и имел в виду. мож не так выразился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 27.6.2013, 14:24
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(st520 @ 27.6.2013, 8:27) *
Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно): заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II. Ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?

А техническая возможность есть?
Просто если схема 2-в-1 - то без проблем, а если 2-в-2 - то вполне может оказаться, что питающая сторона "не потянет" обе секции шин на одном вводе.
На противопожарные устройства это никак не повлияет (хотя у нас на одном объекте с межсекционным АВРом заставили ставить отдельный шкаф с АВР, по сути дублирующим межсекционный, специально для противопожарных средств. Иначе проектанту не согласовывал Ростехнадзор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.6.2013, 22:11
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



ailcat, вы совершенно правы. Следует учесть, что при переключении отваливается вся вентиляция и не включается до выхода из аварийного режима. По-другому никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 27.6.2013, 22:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Цитата(timofeyprof @ 27.6.2013, 8:54) *
в СП 31-110-2003 так даже есть фраза в табл 5.1:
"Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика."
Вместо АВР по пожарку поставите общую АВР на здание

Спасибо, за ссылку на СП. Задание заказчика есть, казалось бы все хорошо, но потери в аварийном режиме 5.4%, если не делать АВР на вводе, в случаи аварии + пожара в здании, пусть половина здания останется без эл. энергии противопожарным насосам будет проще запустится. Конечно в случаи пожара будет отключена вентиляция, что картину заметно улучшит, но все равно требование излишнее, мне это решение не нравится.



А то что АВР на противопожарные устройства, должно быть отдельным, это сомнений не вызывает.

Цитата(ailcat @ 27.6.2013, 14:24) *
А техническая возможность есть?
Просто если схема 2-в-1 - то без проблем, а если 2-в-2 - то вполне может оказаться, что питающая сторона "не потянет" обе секции шин на одном вводе.

В смысле ТП что ли не потянет, что за схема 2-в-1 и 2-в-2, я не понял?


Цитата(ailcat @ 27.6.2013, 14:24) *
На противопожарные устройства это никак не повлияет (хотя у нас на одном объекте с межсекционным АВРом заставили ставить отдельный шкаф с АВР, по сути дублирующим межсекционный, специально для противопожарных средств. Иначе проектанту не согласовывал Ростехнадзор).

Это правильно что заставили, для противопожарных устройств должно быть свое независимое ВРУ с АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bekks
сообщение 28.6.2013, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415



Цитата(st520 @ 27.6.2013, 7:27) *
Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно), заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II, ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?


st520 такой вопрос уточняющий:
- заказчик хочет поставить независимый источник (генератор) и сделать 1-ю категорию на все здание?
или
- по техническим условиям II категория (питание от двух вводов без АВР), а заказчик хочет I категорию с АВР между вводами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 3.7.2013, 17:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Цитата(bekks @ 28.6.2013, 11:15) *
- по техническим условиям II категория (питание от двух вводов без АВР), а заказчик хочет I категорию с АВР между вводами?

Вот это точно, разве что ТУ сам заказчик и выдает, территория предприятия, а категорию он поручил мне определить в ТУ, я определил как II, он же просит I, для него это вопрос наличия АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных