> Максимальный уклон трубы сброса очищенной сточной воды
Ded_M03ay
сообщение 27.6.2013, 13:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70728



Нужно ли для трубопровода сброса очищенной сточной воды, ограничивать максимальный уклон как для канализации? (Имею в виду 150 промилле). Теоретически я так понимаю что не нужно, но все же не хочется мне что бы экспертиза все вернула назад из за не соблюдения п.18.3 СНиП 2.04.01-85. Кто то имеет подобный опыт решения данного вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.6.2013, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



внутрянка? наружка?
в наружке мах. уклон не нормируется, только скорость жидкости в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ded_M03ay
сообщение 27.6.2013, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70728



Наружка. Сброс очищенной воды с очистных сооружений. Безнапорный.
Я так понимаю что ограничения по скорости и по уклону даются для того что бы не происходило разделение воды и мусора находящегося в ней. То есть что бы поток был цельным. Ну а как быть если это сброс очищенной воды. То есть разделения как такового быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.6.2013, 11:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



про осветденные сточные воды в снипе тоже написано...не помню...но кажись скорость допускается 0,4 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton77
сообщение 24.7.2013, 13:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2012
Пользователь №: 142228



По опыту проектирования сбросных коллекторов ( через оголовки ) могу сказать, что скорость течения речного потока в зоне истечения должна быть больше скрости истечения очищенных СВ из оголовка.

Сообщение отредактировал Anton77 - 24.7.2013, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных