Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Слив перегретой воды, как это можно сделать?
4TONN
сообщение 28.6.2013, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



Добрый день, коллеги
Столкнулся со следующей проблемой.
ИТП в подвале здания. В ИТП будет подводится перегретая вода с параметрами 130-70.
Устанолен теплообменный аппарат на 95-70.

Теперь собственно вопрос, как можно слить небольшое кол-во перегретой воды в приямок, при этом дренажники расчитаны максимум на 95С.

мое предложение сделать бустер (бак, герметичный, с подмесом холодной воды).
Из него слив в приямок.

очень прошу помочь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________.jpg ( 76,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.6.2013, 13:16
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(4TONN @ 28.6.2013, 13:22) *
Добрый день, коллеги
Столкнулся со следующей проблемой.
ИТП в подвале здания. В ИТП будет подводится перегретая вода с параметрами 130-70.
Устанолен теплообменный аппарат на 95-70.

Теперь собственно вопрос, как можно слить небольшое кол-во перегретой воды в приямок, при этом дренажники расчитаны максимум на 95С.

мое предложение сделать бустер (бак, герметичный, с подмесом холодной воды).
Из него слив в приямок.

очень прошу помочь

разбавлять водой питьевого качества запрещается...
принцип должен быть как у колодца-охладителя, который рядом с котельными делается...охлаждать перемешивая с ранее сбрасываемой водой

Сообщение отредактировал Водяной - 28.6.2013, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 28.6.2013, 13:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Цитата(Водяной @ 28.6.2013, 14:16) *
разбавлять водой питьевого качества запрещается...
принцип должен быть как у колодца-охладителя, который рядом с котельными делается...охлаждать перемешивая с ранее сбрасываемой водой


Но я как понял, что система будет опорожняться раз в год, может реже.
Поэтому я думаю ни кто не будет против, чуток перемешать воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4TONN
сообщение 28.6.2013, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



мощность теплового пункта порядка 100кВт.
ДУмаю там даже на ведро не наберется.

если все таки сделать сброс в бак, то бак должен быть закрытым?
Если закрытым то соответсвенно потребуется поставить сверху трубку , для отвода пара.
Трубку вывести за пределы итп?
Если ее вывести за пределы ИТП, то можно ограничится только выводом за стены ИТП? т.е. выброс пара в помещение подвала осуществить (подвал неиспользуемый)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.6.2013, 14:12
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А зачем её сливать, перегретую? Нельзя в аппарате охладить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.6.2013, 14:19
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(4TONN @ 28.6.2013, 15:04) *
мощность теплового пункта порядка 100кВт.
ДУмаю там даже на ведро не наберется.

если все таки сделать сброс в бак, то бак должен быть закрытым?
Если закрытым то соответсвенно потребуется поставить сверху трубку , для отвода пара.
Трубку вывести за пределы итп?
Если ее вывести за пределы ИТП, то можно ограничится только выводом за стены ИТП? т.е. выброс пара в помещение подвала осуществить (подвал неиспользуемый)?

вот и хорошо , что мало...ёмкость будет небольшая...вы мысль поняли?
зачем разбавлять чистой водой, когда можно всю не сливать, а держать уровень расчётный для нового смешения...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4TONN
сообщение 28.6.2013, 14:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



ок, т.е. перегретую воду на подаче на ТО отскаем, даем системе немного "поркутиться" с остыванием до температуры примерно 80С.
А после этого сливаем в бак, где она нормально охлаждается до 40С и сбрасывается в канализацию.
Правильно все понял?

Сообщение отредактировал 4TONN - 28.6.2013, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.6.2013, 14:41
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Угу. А если дать еще постоять, то и бак не нужен. К чему спешка то со сливом, он же плановый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.6.2013, 14:43
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(4TONN @ 28.6.2013, 15:39) *
ок, т.е. перегретой подачу на ТО отскаем, даем системе немного "поркутиться" с остывание до температуры примерно 80С. а после этого сливаем в бак, где она нормально охлаждается до 40С и сбрасывается в канализацию.
Правилоьно все понял?

если естественное остывание возможно производить некоторое время (технолог должен указать возможное время простоя), то как-то так... температуры +- можно варировать...а сливать в канализацию не выше +40...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4TONN
сообщение 28.6.2013, 14:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



большое спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.6.2013, 21:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
разбавлять водой питьевого качества запрещается...

Подскажите, где это написано? А то мне котельщики выдали задание на подпитку аварийную для разбавления в размере 30 кубов в час, а сеть дает 25. Надо их отбрить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.6.2013, 21:21
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Никитос @ 28.6.2013, 22:05) *
Подскажите, где это написано?

Правила пользования коммунальными системами (название не точное, не помню дословно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2013, 22:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Перегретую слить? Из ввода? В ТК сливайте, у вас уклон ввода к камере должен быть. Плановый ремонт- вне отопсезона и там нет таких Т. Да и подождать с сливом всегда время есть и выполнять в это время другие работы. Да и смешивайте в приямке сливаемую с СО воду с водой из труб первичного контура с Т -70 гр. С, коль уж ждать невмоготу.
Аварийные дела и сезон отопительный за дверью на улице? Охладите первичный не выключая насосов отопления и ГВС.
Лет 10 назад примерно,видимо был в Москве случай несчастный где то в ИТП/ЦТП и одно время требовали предусматривать охладители для дренируемого теплоносителя и даже чертежиком помогали(в районах раздавали),но потом как то затихло и перестали требовать(Сухов из 7-го района дольше всех ими заморачивался). Видимо кто то опять обварился?
Но в чертежиках был не бак, а типа бойлера объемного с подводом холводы,и без смешивания их, не помню уже точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 22:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных