> Mitsubishi Electrik Puhy -250, Код ошибки 7113
sedoypolyrnik
сообщение 28.6.2013, 17:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195849



На двух из трех агрегатов код ошибки 7113. Плата инвертора со "здорового" агрегата привела нерабочие в рабочее состояние.
На разъеме CNTYP установлено конечное сопротивление,сигнализирующее о том ,что плата инвертора есть, на рабочей плате 6,2кОм,на остальных 7,5 и 56 кОм. Поставил в разъем мычку из резистора,6,5 кОм уже выдает ошибку. Подозреваю, что на контрольной плате есть DIP переключатели с помощью которых можно устанавливать настройки под модель или сопротивление. Кто сталкивался, помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.6.2013, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных