Программа управления чиллером с компрессором Bitzer |
|
|
|
30.6.2013, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197485

|
Здравствуйте! Требуется реализовать управление чиллером на свободно программируемом контроллере. Я знаю, что для для чиллеров с компрессорами Bitzer уже есть специализированный контроллер Carel, но нам требуется написать собственную программу. Может быть у кого-то есть какие-то наработки, которыми не жалко поделиться или же исходники стандартных программ Carel для управления винтовыми компрессорами.
|
|
|
|
|
30.6.2013, 14:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Сама идея написания программы сомнительна. Вам следует знать, вполне можно обойтись без контроллера, Carel не лучший выбор. Управление одним винтом, пустяковое мероприятие.
|
|
|
|
|
30.6.2013, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
на сайте библиотеки карела есть пример программы для чиллера, а так же пример для винтовых компрессоров. Если у вас есть доступ, попробуйте с ними поработать, ну а если доступа нет - могу скинуть документацию и исходники данных примеров.
|
|
|
|
|
30.6.2013, 19:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197485

|
Цитата(rancatto @ 30.6.2013, 19:30)  на сайте библиотеки карела есть пример программы для чиллера, а так же пример для винтовых компрессоров. Если у вас есть доступ, попробуйте с ними поработать, ну а если доступа нет - могу скинуть документацию и исходники данных примеров. Вы имеете в виду сайт ksa.carel.com? У меня есть только, как я понимаю, готовая программа для загрузки в контроллер, ещё есть вот такое руководство. Буду благодарен за ещё какую-либо документацию. 
|
|
|
|
|
30.6.2013, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
если уж совсем за дешево хотите, то возьмите контроллер Zentec. у них на сайте выложены готовые примеры программ.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(MacDonald @ 30.6.2013, 20:32)  Вы имеете в виду сайт ksa.carel.com? У меня есть только, как я понимаю, готовая программа для загрузки в контроллер, ещё есть вот такое руководство. Буду благодарен за ещё какую-либо документацию.   нет, там не продукт компилятора, а исходные файлы кода с описанием для чиллера. в разделе 1Tool много документации и примеров, поищите там или могу скинуть вам по винтам и чиллерам.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197485

|
Цитата(rancatto @ 1.7.2013, 9:15)  нет, там не продукт компилятора, а исходные файлы кода с описанием для чиллера. в разделе 1Tool много документации и примеров, поищите там или могу скинуть вам по винтам и чиллерам. Что-то не могу я там ничего найти, раздела 1tool, о котором Вы говорите я вообще не вижу. Может быть у меня доступ какой-то ограниченный. Пожалуйста, дайте ссылку или лучше сразу файлы напрямую. Меня интересуют именно исходники стандартной программы Carel для Bitzer, руководство к которой у меня уже есть. Эти исходники, как я понимаю, можно загрузить в 1tool и разобраться как оно работает, чтобы потом можно было реализовать тоже самое, но на другом контроллере.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(MacDonald @ 1.7.2013, 10:12)  Что-то не могу я там ничего найти, раздела 1tool, о котором Вы говорите я вообще не вижу. Может быть у меня доступ какой-то ограниченный. Пожалуйста, дайте ссылку или лучше сразу файлы напрямую. Меня интересуют именно исходники стандартной программы Carel для Bitzer, руководство к которой у меня уже есть. Эти исходники, как я понимаю, можно загрузить в 1tool и разобраться как оно работает, чтобы потом можно было реализовать тоже самое, но на другом контроллере. исходников стандартной программы для Битцеров нет, есть только продукт компилятора. Я могу вам дать исходник для чиллера, как я уже говорил. Продукт компилятора вы в 1tool загрузить не сможете.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197485

|
Цитата(rancatto @ 1.7.2013, 10:49)  исходников стандартной программы для Битцеров нет, есть только продукт компилятора. Я могу вам дать исходник для чиллера, как я уже говорил. Продукт компилятора вы в 1tool загрузить не сможете. Было бы здорово посмотреть на Ваши исходники, потому что с тему файлами что есть у меня я ничего не могу сделать.
|
|
|
|
|
2.7.2013, 17:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147640

|
Цитата(MacDonald @ 1.7.2013, 10:12)  Меня интересуют именно исходники стандартной программы Carel для Bitzer, руководство к которой у меня уже есть. Эти исходники, как я понимаю, можно загрузить в 1tool и разобраться как оно работает, чтобы потом можно было реализовать тоже самое, но на другом контроллере. Исходник программы MSBE есть, но основной макроблок, управляющий компрессором в этом проекте закрыт паролем, так что под модернизацию он подходит очень ограниченно.
|
|
|
|
|
3.7.2013, 5:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197485

|
Цитата(Crl Anton @ 2.7.2013, 17:16)  Исходник программы MSBE есть, но основной макроблок, управляющий компрессором в этом проекте закрыт паролем, так что под модернизацию он подходит очень ограниченно. Закрыт паролем? Но ведь посмотреть как он устроен я смогу? Как бы то ни было поделитесь, пожалуйста.
|
|
|
|
|
3.7.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(MacDonald @ 3.7.2013, 6:37)  Закрыт паролем? Но ведь посмотреть как он устроен я смогу? Как бы то ни было поделитесь, пожалуйста. Напишите свою почту уже, тогда поделимся
|
|
|
|
|
3.7.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(MacDonald @ 3.7.2013, 5:37)  Закрыт паролем? Но ведь посмотреть как он устроен я смогу? Как бы то ни было поделитесь, пожалуйста. Если Вы задаете один и тот же вопрос на 10 разных форумах, то и ответы отслеживайте  Вам уже отдали исходники нужной Вам программы, правда старой версии, зато там ничего паролями не закрыто http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...?num=1372665635rancatto Спасибо за документацию с описанием программ. Очень интересные документы  ПС К сожалению доступа к закрытой части KSA по 1Tool у меня нет  Цитата(Crl Anton @ 2.7.2013, 17:16)  Исходник программы MSBE есть, но основной макроблок, управляющий компрессором в этом проекте закрыт паролем, так что под модернизацию он подходит очень ограниченно. Где-то я читал что если открыть программу (библиотеку) в старой версии 1Tool то паролей не будет?
|
|
|
|
|
3.7.2013, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(yozik @ 3.7.2013, 11:40)  http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...?num=1372665635rancatto Спасибо за документацию с описанием программ. Очень интересные документы  ПС К сожалению доступа к закрытой части KSA по 1Tool у меня нет  Где-то я читал что если открыть программу (библиотеку) в старой версии 1Tool то паролей не будет? Попробуйте отправить запрос в Carel с просьбой добавить доступ к разделам 1tool, 1toolTE с указанием вашего аккаунта. Должны дать без проблем, только вот по срокам это может быть не так быстро, итальянцы все таки
Сообщение отредактировал rancatto - 3.7.2013, 10:46
|
|
|
|
|
7.6.2015, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Дядьки, а исходников CoreChill нет случаем?
|
|
|
|
|
  |