Господа, просьба сильно не пинать. Есть желание обустроить жилые помещения естественной вентиляцией, о минусах и плюсах такой системы общее представление имеется. С эксплуатацией естественной вентиляции в зимний период, более менее понятно. Вопрос в другом, кондиционирование помещений предполагается с помощью уложенных в конструкции зданий трубопроводов "холодная стена", "холодный пол", при температуре внутренних поверхностей конструкций до 19гр. Понятно, что в условиях кондиционирования помещений естественная вентиляция в общепринятой форме теряет актуальность, но при нагреве воздуха в вытяжном канале выше 15гр. температуры наружного воздуха работоспособность вытяжной вентиляции восстанавливается. В теории с изменением температуры в канале мало мальски можно регулировать расход. Какие должны быть условия для создания противотока в приточном канале при использовании в качестве притока не естественные отверстия конструкций зданий, а воздуховод? Существуют ли на практике такие системы и методика расчета?
|