Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канальный вентилятор в неотапливаемом "помещении"
senjorita
сообщение 1.7.2013, 18:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Всем доброго дня!
Возникла необходимость смонтировать канальные вентиляторы выше кровли (вертикально) в вентшахте, стенки которой - неутепленные тонкие панели (подобные алюкобонду). Расчетная температура зимой минус 9, что, предполагаю, не ниже, чем в каком-нибудь неотапливаемом чердаке где-нибудь в Иркутской области.
Производитель подтвердил возможность такой установки при обязательной изоляции воздуховодов (вентилятор имеет заводской изоляционный слой мин.ваты 50 мм).
Может, кто-нибудь являлся свидетелем последствий такого монтажа? Какие могут быть нюансы? Есть ли смысл утеплять стенки шахты при наличии на воздуховодах изоляции, достаточной для предотвращения конденсата?

Сообщение отредактировал senjorita - 1.7.2013, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.7.2013, 6:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если воздух влажный - теплоизолировать, если обычный - можно не теплоизолировать.
То, что канальный вентилятор будет стоять вертикально, в обычных условиях на него особо не повлияет - даже если будет конденсать, но будет стекать вниз, не выведет из строя оборудование.
У нас расчетная температура зимой -38, видел несколько вариантов канальных вентиляторов, установленных на улице.
Если воздух влажный - постарайтесь, все-таки, установить его в помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 2.7.2013, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Зольников Михаил @ 2.7.2013, 6:32) *
Если воздух влажный - теплоизолировать, если обычный - можно не теплоизолировать.

Вы имеете ввиду воздуховоды с вентилятором или стенки шахты?

Цитата(Зольников Михаил @ 2.7.2013, 6:32) *
То, что канальный вентилятор будет стоять вертикально, в обычных условиях на него особо не повлияет - даже если будет конденсать, но будет стекать вниз, не выведет из строя оборудование.

Опасаюсь, как бы не вышел из строя заказчик smile.gif , когда стекающий вниз конденсат начнет давать о себе знать в виде пятен на потолке..

Цитата(Зольников Михаил @ 2.7.2013, 6:32) *
У нас расчетная температура зимой -38, видел несколько вариантов канальных вентиляторов, установленных на улице.
Если воздух влажный - постарайтесь, все-таки, установить его в помещении

В том-то и дело, что воздух как раз самый неподходящий.. из: прачки, бассейна, обеденного зала, цехов кухни.. Но внутри ставить совсем нет места!! Высота потолков 2,8м, да ещё и ригеля до 30см... Венткамере в условиях дороговизны квадратных метров тож места как всегда не нашлось..
А если крышные поставить - что-нибудь изменит? Они-то сами как раз для установки на улице предназначены.., а вот с точки зрения конденсата? Высота шахт и, соответственно, воздуховодов почти 6м выше кровли!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.7.2013, 8:12
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Крышный еще хуже. Ставили на гостинице, кинотеатре, многие текут (конденсат). Ставили улитку на кровле ТЦ, без изоляции конденсат просто лился на армстронг, заизолировали все воздуховоды на кровле-все прекратилось. В кафе ставили на вытяжке улитку, воздух влажный, пришлось делать дренажную трубку прямо из улитки. Принцип здесь простой: все, что соприкасается с холодным воздухом, все теплоизолировать, причем если энергофлекс, например, то толщиной не менее 20мм, если невозможно изолировать, улитка, например, то-либо дренаж из самого вентилятора, либо воздуховод с дренажом и уклоном в сторону дренажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 2.7.2013, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(ast @ 2.7.2013, 9:12) *
Крышный еще хуже. Ставили на гостинице, кинотеатре, многие текут (конденсат). Ставили улитку на кровле ТЦ, без изоляции конденсат просто лился на армстронг, заизолировали все воздуховоды на кровле-все прекратилось. В кафе ставили на вытяжке улитку, воздух влажный, пришлось делать дренажную трубку прямо из улитки. Принцип здесь простой: все, что соприкасается с холодным воздухом, все теплоизолировать, причем если энергофлекс, например, то толщиной не менее 20мм, если невозможно изолировать, улитка, например, то-либо дренаж из самого вентилятора, либо воздуховод с дренажом и уклоном в сторону дренажа.

Спасибо большое! Хотелось узнать именно о "проверенных временем" случаях..
А как обстоят дела в "северных" регионах с такой высоты шахтами вообще? Я так понимаю, решающее значение в таком случае имеет высота шахты, а не наличие канальн. вентилятора.. Просто воздуховод 6м, или воздуховод 6м с одним из участков в виде канального вентилятора - конденсату всё равно: или он образуется, или нет..
И влияет ли на процесс образования способ удаления воздуха, а точнее расход/скорость, т.е. есть разница - принудительная вытяжка или естественная? Теоретически ВЕ вроде как быстрее остывает и может не прогреть верхние участки воздуховода, которые больше охладятся наружным воздухом.. А практически?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 2.7.2013, 21:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Пробовала воспользоваться несколькими прогами для расчета толщины изоляции (для защиты от конденсата внутри в-да). При условиях:
tвн = +22
отн. влаж. = 60%
tн = -9
d = 100 мм
h выше кровли = 6м
V = 1,5-2 м/с
достаточно и 25мм изоляции с коэф. теплопроводности 0,036-0,04
а вот при скорости менее 0,4 м/с программа энергофлекс требует 100мм изоляции, k-flex убеждает, что хватит и 20мм..
Много воздуховодов из с/у, имеются быт.в-ры без ОК, которые будут работать далеко не всегда. Тогда, когда будут они не работать, возможен очень маленький расход ВЕ, и со скоростью 0,4 м/с в том числе. Очень слабо верится, что все в-ды необходимо изолировать 100мм!! То же самое для мех.систем при выключенных вентиляторах - без ОК вроде как будет небольшой расход через вытяжной воздуховод.. Неужели везде ставить ОК, или что-то неправильно делаю в программах расчета? unsure.gif

Сообщение отредактировал senjorita - 2.7.2013, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 3.7.2013, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Произвела расчет по книге Хижнякова С.В. "Практические расчеты тепловой изоляции" (гл.2-11) bestbook.gif Надеялась, что результат будет соответствовать программе, насчитавшей изоляцию толщиной 2см
Цитата(senjorita @ 2.7.2013, 21:32)
программа k-flex убеждает, что хватит и 20мм

Цитата(ast @ 2.7.2013, 8:12) *
все, что соприкасается с холодным воздухом, все теплоизолировать, причем если энергофлекс, например, то толщиной не менее 20мм

но... получилось 50мм при коэф.теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) (ROCKWOOL ТЕХ МАТ®).
Изоляцию такой толщины физически нет возможности применить для каждого воздуховода в отдельности, т.к. между ними недостаточно места (25-50мм). Так вот что если обернуть изоляцией группы по несколько воздуховодов - см. рис.
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 112,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

И нужна ли в таком случае теплоизоляция стенок шахты? (чтобы соблюсти нормируемое R, по расчету требуется 100мм минваты)
Буду очень благодарна советам! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.7.2013, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Не понимаю в чем проблема поставить нормальные крышные вентиляторы на нормальные теплоизолированные основания. Для чего эта ерунда с канальниками, установленными вертикально? Однозначно все теплоизолировать.
А это новое здание или существующее? Если новое - разносите шахты, чтобы теплоизолировать как надо, если существующие, делайте сколько влезает, чем-нибудь вроде к-флекса.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.7.2013, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 3.7.2013, 17:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Странная Белка @ 3.7.2013, 15:51) *
Не понимаю в чем проблема поставить нормальные крышные вентиляторы на нормальные теплоизолированные основания. Для чего эта ерунда с канальниками, установленными вертикально? Однозначно все теплоизолировать.
А это новое здание или существующее? Если новое - разносите шахты, чтобы теплоизолировать как надо, если существующие, делайте сколько влезает, чем-нибудь вроде к-флекса.

Здание новое. В принципе, уже почти склонилась к нормальной изоляции каждого воздуховода отдельно.. , поскольку очень мне кажется, что при групповом объединении теплопотери через стенку в-да в пространство между воздуховодами и изоляцией поболе будут, чем через плотно прилегающую изоляцию наружу.. Так ведь? unsure.gif
А по поводу вентиляторов: всё дело в высоте шахт 6м - крышники выше этих шахт не вписываются в особенности архитектурных решений.. Да и опасаюсь:
Цитата(ast @ 2.7.2013, 08:12)
Крышный еще хуже. Ставили на гостинице, кинотеатре, многие текут (конденсат)

- много читала таких отзывов.. крышник - он же металлический, и сам изолирован быть не может..
а канальники спрятал в шахту, панелей съемных для обслуживания предусмотрел, и не видно ничего никакому чужому взору.. ляпота... а почему вы считаете, что ерунда?
Да и вентиляторов-то тех, всего 4шт. В основном в шахтах сотки - вытяжки из с/у, как на рисунке из моего предыдущего поста. Вот смущаюсь, не много ли 50мм для каждого воздуховода d 100мм???
И почему лучше к-флекс? Я так понимаю, каучук лучше применять в системах кондиционирования, когда изоляция между влагой воздуха и холодной поверхностью.. а в моём случае почему-то решила отдать предпочтение матам роквелл..

Сообщение отредактировал senjorita - 3.7.2013, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 4.7.2013, 7:36
Сообщение #10


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Можно все пространство между воздуховодами заложить минватой. Не поняла с наружной расчетной температурой. Почему толщина 100мм получается? Мы для Москвы при -28 применяем энергофлекс 20мм и никогда не текло. Однажды на объекте в венткамере сама лично проверяла наличие конденсата на изолированном холодном воздуховоде 5мм изоляции при -15. Все отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.7.2013, 7:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Почему вас так волнуют потери через стенку изолированного воздуховода, это приточка? А каучук в любом случае лучше потому что воздух через минвату или другой пористый материал проникнет в саму изоляцию. А там температура у поверхности воздуховода ниже точки росы и может начаться конденсация на поверхности воздуховода под изоляцией. Если изолировать минватой или еще чем подобным нужно делать наружный пароизоляционный слой, причем он должен быть выполнен качественно, без дыр и т.д. Но каучук дорогой собака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 4.7.2013, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(ast @ 4.7.2013, 8:36) *
Можно все пространство между воздуховодами заложить минватой.

не, ну это многовато.. вентшахты на кровле широкие, объединяют группы воздуховодов выходящие с разных сторон от ригеля..

Цитата(ast @ 4.7.2013, 8:36) *
Не поняла с наружной расчетной температурой. Почему толщина 100мм получается? Мы для Москвы при -28 применяем энергофлекс 20мм и никогда не текло

так вот и я не могу никак понять, почему с такой "никакой" -9 получается 50мм (100 мм - это толщина изоляции для соблюдения требуемого сопротивления теплопередаче R для наружной стены, а значит и для стенки шахты)!! По книге считала по формуле со всеми коэффициентами, полдня как полагается..Правда, скорость намеренно брала для ВЕ 0,4 м/с, т.е. именно на моменты, когда расход через воздуховод теплого воздуха мизерный, например при отсутствии притока.. С механической вентиляцией всё норм., для скорости 1-1,5 м/с хватает и 20мм..
А вы энергофлекс 20мм по расчету или везде применяете? Можт, программой какой рассчитывали?
Цитата(ast @ 4.7.2013, 8:36) *
Однажды на объекте в венткамере сама лично проверяла наличие конденсата на изолированном холодном воздуховоде 5мм изоляции при -15. Все отлично.

-15 в венткамере? А внутри воздуховода воздух с какой температурой влажностью? ВЕ или принудительная?

Сообщение отредактировал senjorita - 4.7.2013, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 4.7.2013, 8:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Norb @ 4.7.2013, 8:40) *
Почему вас так волнуют потери через стенку изолированного воздуховода, это приточка?

Потому что, чем больше потери, тем быстрее стенка остынет до точки росы.. а у меня её (стенки) 6м аж!

Цитата(Norb @ 4.7.2013, 8:40) *
А каучук в любом случае лучше потому что воздух через минвату или другой пористый материал проникнет в саму изоляцию. ...Но... дорогой собака.

То-то и оно, что за такие деньги заку долго целесообразность доказывать придётся.. Особенно когда, как я погляжу, больше 20мм флекса редко встречаемое явление.. и ничего - не течет и не капает.. хотя может не признаются, затаились rolleyes.gif

Цитата(Norb @ 4.7.2013, 8:40) *
А там температура у поверхности воздуховода ниже точки росы и может начаться конденсация на поверхности воздуховода под изоляцией. Если изолировать минватой или еще чем подобным нужно делать наружный пароизоляционный слой, причем он должен быть выполнен качественно, без дыр и т.д.

Так вроде затем и изоляция, чтобы пов-ть воздуховода была теплее точки росы!! К чему же утеплять, если этого не случается? huh.gif
А вообще, я сама не очень-то горю желанием минвату применять.. насколько знаю, монтажники (в основном) и торцы особо не спешат изолировать, а много ли той вате надо? - насытится влагой дождливого воздуха, и станет бесполезной совсем..
Наиболее экономичным нашла пока только термафлекс - у его трубок в отличие от энергофлекса и толщина 32 имеется, да и качество, говорят, получше будет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.7.2013, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Перепутал приточку с вытяжкой biggrin.gif , все правильно говорите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 4.7.2013, 10:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(senjorita @ 4.7.2013, 9:59) *
А вообще, я сама не очень-то горю желанием минвату применять.. насколько знаю, монтажники (в основном) и торцы особо не спешат изолировать, а много ли той вате надо? - насытится влагой дождливого воздуха, и станет бесполезной совсем..

Пообщалась с представителем ROCKWOOL.. Оно, конечно, понятно, что работа у них такая - представлять только достоинства, и забывать о недостатках.. Но поскольку самым главным недостатком ваты считала именно гигроскопичность, то может даже, и убедил он меня, что не так уж она и плоха.. На выставке в углубление образца водичку на 4 дня наливают, все эти 4 дня прохожие пальцами в то углубление "тыкают", повреждают то исть.. По окончании 4х дней разрезают образец и видят, что промокла вата на 0,5мм не более того..
В тех.данных заявлено "Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему". Не пенопласт, конечно, но..
Рассказал, что есть где-то в Европе крыша экспериментальная, на которой такая вата без алюминиевого покрытия 30 лет уж лежит.. На глубину 1-2мм вымылись дождями волокна, мол, и всё, остальное целёхонько.. Вот интересно, эта экспериментальная крыша утепляет собой чего-нибудь или просто лежит.. узнать бы, не холоднее ли там стало за последние 30 лет rolleyes.gif ..
В-общем, если непосредственного контакта с водой нет, то вроде как и через торцы из воздуха влагу не впитывает... Да ещё и при большей толщине дешевле термафлекса меньшей толщины.. Прямо чудо, а не материал.. Кто-нибудь может подтвердить такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 5.7.2013, 7:58
Сообщение #16


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



В венткамере +16, приточный воздух до калорифера -15, изоляция энергофлекс 5мм-конденсат отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 9.7.2013, 6:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(ast @ 5.7.2013, 8:58) *
В венткамере +16, приточный воздух до калорифера -15, изоляция энергофлекс 5мм-конденсат отсутствует.

У меня-то как раз воздух +22, а на улице -9.. наверное, это не совсем то, о чём говорите вы.. да и влажность моего поболе, чем в венткамере..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.12.2018, 7:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Подниму тему, может у кого появился опыт монтажа канальных вентиляторов снаружи здания.

Вытяжка из сан. узлов, в помещении потолок из ПВХ листов, что затрудняет в дальнейшем обслуживание вентилятора. Кровля - ж/б плита плюс утеплитель плюс мембрана или наплавляйка. Идея следующая. Бурим в ж/б плите отверстие под воздуховод, на плиту опираем шумоглушитель, крепим к плите, строители обкладывают его утеплителем на треть по высоте. Канальный вентилятор помещаем в бокс для шумоизоляции, который по сути также является теплоизоляцией вентилятора. Крепим бокс на шумоглушитель, место соединения утепляем самоклейка+урса. На бокс сверху устанавливаем зонт над шахтой.

Оцените идею. Побежит конденсат/не побежит. Шумоглушитель как "стакан утепленный" будет работать или из-за внутренней перфорации материал намокнет и перестанет работать как утеплитель.

То что лучше взять крышный вентилятор, плюс стакан монтажный утепленный понятно. Объект бюджетный, не хочется закладывать что-то дорогое. К тому же расходы воздуха небольшие, крышники на такие расходы нашел только у системайра, но по цене просто космос.

Экспертизы не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных