> Струйные вентиляторы вместо воздуховодов
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2013, 12:16
Сообщение #31


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Странная Белка @ 4.7.2013, 13:03) *
Это вы в экспертизе попробуйте доказать.

В негосударственной пройдёт, там многое готовы понять за дополнительное разъяснение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.7.2013, 14:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ничего не понимаю. Ну ладно пластинчатые из бумаги, но в алюминиевых то откуда проскок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.7.2013, 16:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(daddym @ 4.7.2013, 14:07) *
Ничего не понимаю. Ну ладно пластинчатые из бумаги, но в алюминиевых то откуда проскок?

Через поддон говорят. Около 4-6%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Creept
сообщение 4.7.2013, 16:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.9.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 70516



Спасибо всем за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.7.2013, 16:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 4.7.2013, 12:03) *
А переток значит рециркуляция, а рециркуляция запрещена.

Для вентиляции одного объёма проскоки не имеют значения, воздух внутри и так перемешивается. Для отдельных помещений -да, но не 4-6 а около 1%, и не через поддон, а через неплотности коллектора пластин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 4.7.2013, 18:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Топикстартер - зямляк оказалось, тут на форуме есть Ваш коллега ArFey , стукнитесь к нему или наймите - у него опыт огромный...
Согласен на 100% с jota.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных