Доброго дня! Есть небольшая проблемка:
Партия сказала – вот тебе Beckhoff, вот тебе LG BNU-LW - будь добр и сделай нам системку Lon-Makerom, которая делала бы следующее:
1). Вычитывать состояние – переменную SNVT_switch nvoOnOff_nn (status).
2). Вычитывать Error code - переменную SNVT_hvac_status nvoUnitStatus_nn
3). Сделай так, чтобы можно было через переменную SNVT_switch nvoOnOff_nn (setting) включать и выключать девайс.

Итак, ничтоже сумняшеся я взялся за дело.
1)Lon-maker – создал сеть, подключил к ней LG BNU-LW и Beckhoff, сконфигурированный KS-2000.
2) Встал перед проблемой – а как собственно конвертнуть сигналы LONa в нормальные, человеческие Floatы-Intы и boolи ?
На это есть библиотека LONовская, но так то перевод уже принятого сигнала. А как отличить 1 сигнал от другого?
Сам вопрос- есть у кого-нибудь сампл код для вычитки 1 bool, 1 Int и записи 1 bool ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CoDa
сообщение 3.7.2013, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194710



Такой вопрос, не мог бы скинуть хотя бы примерчик программы?
И еще после создания "вроде как" сети лоном, и без загрузки программы лампочка LON ICom моргает?

Сам с лоном сталкиваюсь первый раз и при неполучении данных не могу точно определиться толи сеть не сконфигурена, толи косяк в программе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CoDa
сообщение 4.7.2013, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194710



Создал сеть в Лон Майкере. Нажал коммишен, но.. ничего не происходит, обмена нет.
Когда нажимаю на устройстве и выбираю "браузер" опрашиваются оба устройства. (одно устройство источник данных, второе просто получает эти данные)
и по каждому переменные показываются(на первом все значения, на втором 0-и), но из одного в другой переменные не попадают.
создается такое ощущение что они работают отдельно без связи,

Помогите может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных