Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регуляторы давления, 70 м давления.
Patric
сообщение 3.7.2013, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Добрый день.

Проектируемый детский сад.
Согласно ТУ давление в наружных сетях – 7,0 атм (70м).
В здание выполнено два ввода водопровода 63мм в диаметре.
Система водопровода объединенная хоз-пит+ противопожарная.
Водомерный узел представляет из себя узел с типовой вставкой из серии 5.901-1 (узел УВ14, типовая вставка со счетчиком 32мм.

В соответствии с требованиями СНиП 2.074.01-85* давление во внутренней сети не должно превышать 45 метров (п 6,7*) У пожарного крана – не более 40 метров.

Регуляторы давления располагаю на каждом вводе после водомерного узла, и устанавливаю давление на выходе после РД – 25 м, так как расчетное требуемое давление на вводе при пожаротушении – 23,5 м..

Вопрос: реальна ли такая схема ? Выдержит ли водомерный узел (счетчик) давление 70м до себя, или лучше регулятор поставить перед водомером.

Предлагаю такую схему, экспертиза против, ссылается на то что счетчики не выдержит давления. Абонентская служба тоже не представляет как лучше сделать.

Сообщение отредактировал Patric - 3.7.2013, 9:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.7.2013, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Patric @ 3.7.2013, 9:03) *
Вопрос: реальна ли такая схема ? Выдержит ли водомерный узел (счетчик) давление 70м до себя, или лучше регулятор поставить перед водомером.

Предлагаю такую схему, экспертиза против, ссылается на то что счетчики не выдержит давления. Абонентская служба тоже не представляет как лучше сделать.

уверены-неуверены, выдержит-не выдержит. "ромашка" прям)
см. паспорт на счетчик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pasport_na_VST_VSKH_VSD.pdf ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.7.2013, 9:29
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



проверте по графику регулятора пропускную способность при таком снижении...а то снизит-то враз, а вот расход зажмёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных