> подбор вентилятора: зависимость потерь давления от плотности
Nasttya
сообщение 3.7.2013, 11:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые коллеги, помогите разобраться до конца:
Есть расход воздуха при плотности отличающейся от нормальных условий (30000 м3 при плотности 0,6 кг/м3). Посчитаны потери давления в сети воздуховодов, опять же при плотности 0,6кг/м3. Они составляют 500 Па. Скажите пожалуйста, что нужно сделать с расчётными потерями давления (на что умножить или разделить), что бы подобрать вентилятор по графику зависимости давления от расхода, в котором указано что этот график построен при плотности перемещаемого воздуха 1,2 кг/м3 (т.е. при нормальных условиях).
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 3.7.2013, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Постройте две новые шкалы на характеристике вентилятора (производительность не меняется):
-давления (значения ровно в 2 раза меньше;
- потребляемой мощности (значения ровно в 2 раза меньше).
Полная аналогия с температурой.
Ставьте точку (500Па, 30 000 кубм) в новых шкалах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2013, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Еще хорошо б в проекте указать параметры для работы сети( и вентилятора) при нормальной Т- что б бедные монтажники не бегали маясь с системой, когда у них совсем другой будет расход в ней.

РС. а возникающая Ре учитываема будет?

Сообщение отредактировал инж323 - 3.7.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 3.7.2013, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Я правильно поняла: вместо 500 Па отложить 250 Па? и по полученной точке подобрать вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 3.7.2013, 15:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Ре - имеется ввиду естественное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.7.2013, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Скажем так, при одном и том же расходе вентилятор будет развивать: 500 Па при плотности 1,2 и 250 Па при плотности 0,6 (к примеру). Развиваемое давление прямо пропорционально плотности перемещаемой среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 3.7.2013, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



т.е. я могу применить вентилятор №2 вместо вентилятора №4 (без частотника)...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  veza_firefans_full.pdf ( 109,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 3.7.2013, 16:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата(Norb @ 3.7.2013, 17:00) *
Скажем так, при одном и том же расходе вентилятор будет развивать: 500 Па при плотности 1,2 и 250 Па при плотности 0,6 (к примеру). Развиваемое давление прямо пропорционально плотности перемещаемой среды.


...или давление будет тоже, а расход уменьшится?
При замерах на объекте, почему то уменьшается именно расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 3.7.2013, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



лучше б производители давали кривые зависимости давления от массы, а не от объёма...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 4.7.2013, 7:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Если не хотите добавлять шкалы, то Вам необходимо искать вентилятор с полным давлением 1000Па (при 20град).
Так как вентилятор начинает работать при температуре близкой к 20 град и если подключение непосредственно к электр. сети (без частотника), то мощность электродвигателя должна соответствовать режиму 1000Па (20 град, 30 000 кмчас).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных