> Почему в ГОСТ 21.205-93 не написаны маркировки сетей для теплопроводов (Т10, Т20...)
enya
сообщение 3.7.2013, 16:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118873



Мне нужно составить файл в таком приблизительном формате :
Прикрепленный файл  TT.jpg ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


+ описание . например для Т1 - подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции.

В ГОСТ 21.205-93 в п.14 описаны маркировки для теплопроводов.
почему некоторых маркировок нет, таких как Т9, Т10, Т20, Т30, Т40, Т50, Т60, Т70, Т80 и Т90?
есть ли какой то снип\гост где описана каждая маркировка с параметрами (температура, давление)?

Может у кого-то есть такая информация, чтоб я смогла заполнить свой файл.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 4.7.2013, 7:39
Сообщение #2


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(enya @ 3.7.2013, 17:02) *
Мне нужно составить файл в таком приблизительном формате :
Прикрепленный файл  TT.jpg ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


+ описание . например для Т1 - подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции.

В ГОСТ 21.205-93 в п.14 описаны маркировки для теплопроводов.
почему некоторых маркировок нет, таких как Т9, Т10, Т20, Т30, Т40, Т50, Т60, Т70, Т80 и Т90?
есть ли какой то снип\гост где описана каждая маркировка с параметрами (температура, давление)?

Может у кого-то есть такая информация, чтоб я смогла заполнить свой файл.

Заранее спасибо.
Всё доступно в ГОСТе 21.205-93 изложено.
Таблицу с описанием каждой маркировки с Вашими параметрами (температура, давление)
приводите Вы в разделе "Условные обозначения".
Так как всё разнообразие параметров невозможно в документе предусмотреть.
Т9 и Т91...Т99 используется для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8 (см.п.14).
0 (цифра) используется для общего обозначения систем
(без разделения по параметрам, а только по назначению в соответствии с таблицей 8).
Принято общее обозначение систем (теплопроводов) указывать одной цифрой
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 и Т9,
а не двумя Т10, Т20, Т30, Т40, Т50, Т60, Т70, Т80 и Т90.
Но Вы можете ввести в свой проект и такое обозначение,
но с обязательной расшифровкой в разделе "Условные обозначения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
enya
сообщение 4.7.2013, 10:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118873



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных