Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сечение шахты (воздуховода) на разных этажах, Какое сечение брать
lessruk
сообщение 4.7.2013, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



Пусть на первом этаже расход 1000 м3/ч
на втором этаже расход 2000 м3/ч
на третьтем этаже расход 3000 м3/ч

Вопрос: какое сечение шахты (или в случае прокладки только воздуховода через этажи) нужно брать на каждом этаже ? Подскажите пожалуйста какой из нижеприведенных вариантов решения верный

Вариант 1.
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=1000/(3600*5)=0.05 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=(1000+2000)/(3600*5)=0.16 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=(1000+2000+3000)/(3600*5)=0.33 м2
Далее на каждом этаже берем сечение шахт разное как выше по расчету или же...
Берем одну шахту (среднего или наибольшего сечения) F=(1000+2000+3000)/(3600*5)=0.33 м2 и ставим ее на все три этажа ?

Вариант 2.

Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=1000/(3600*5)=0.05 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=2000/(3600*5)=0.11 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=3000/(3600*5)=0.16 м2
Далее на каждом этаже берем сечение шахт разное как выше по расчету или же...
Берем одну шахту (среднего или наибольшего сечения) F=3000/(3600*5)=0.16 м2 и ставим ее на все три этажа ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 4.7.2013, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



а что за систему обслуживают эти воздуховоды? (как правило в противодымки расход основной на этаже пожаре, на остальных этажах клапан закрыт и только подсосы... то есть грубо говоря так 1 этаж 20000м3/ч 2этаж 300м3/ч 3этаж 250м3/с, в таком раскладе сечение как не сумируй всегда одинаково будет!!!!) у вас уж очень удивительное описание расходов...

Сообщение отредактировал Proektiro - 4.7.2013, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessruk
сообщение 4.7.2013, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



А для механической вентиляции как считать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 4.7.2013, 20:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



А Вы знаете что такое аэродинамический расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessruk
сообщение 5.7.2013, 2:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



Аэродинамический расчет знаю. Вопрос касается выбора сечения шахт по этажам для системы механической вентиляции для случая когда мы проходим в перекрытии шахтой или же для случая когда мы проходим в нем воздуховодом (вопрос был выше). А именно - Сечение меняется по этажам в пределах одной вертикальной шахты или не изменяется....расходы по этажам разные сечения в вертикальной шахте изменяются по расчету...так брать разные сечения по этажам или проходить одним сечением (если да , то каким именно средним или наибольшим из найденных по этажам или ...) шахты по всем этажам???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 5.7.2013, 7:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



А чем принципиально отличается ситуация с вертикальным коллектором и ответвлениями с разных этажей и горизонтальным коллектором с ответвлением в разные помещения?
Вот например у Вас на этаже 20 помещений с расходом 1000м³/ч. Вы собираете всё в один воздуховод, какого сечения он у Вас получиться? И будете ли вы менять его сечение по мере присоединения помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessruk
сообщение 6.7.2013, 4:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



Сечение вытяжной шахты должно увеличиваться по мере перехода на последующий верхний этаж, так как расход суммируется поэтажно. Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.7.2013, 7:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Сечение вытяжной шахты постоянно потому, что при пожаре обычно открыт один клапан. Переменное сечение может быть если несколько дымоприемных устройств в одной дымовой зоне, и то в пределах этой зоны. Коллектор обычно одного сечения. А расход поэтажно суммируется с подсосами воздуха, но они не такие значительные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessruk
сообщение 8.7.2013, 8:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



Цитата(Norb @ 8.7.2013, 11:33) *
Сечение вытяжной шахты постоянно потому, что при пожаре обычно открыт один клапан. Переменное сечение может быть если несколько дымоприемных устройств в одной дымовой зоне, и то в пределах этой зоны. Коллектор обычно одного сечения. А расход поэтажно суммируется с подсосами воздуха, но они не такие значительные.

ph34r.gif надо было мне не в теме противодымной защиты вопрос задавать , а в какой нибудь вроде "расчет механической вентиляции", просто не обратил на это внимание. Меня интересует не дымоудаление, а вопрос о выборе поэтажных сечений при проектировании вытяжной и приточной механической вентиляции. Об этом и было написано выше. Сечение по этажам при этом как мне любезно объяснили господа опытные проектировщики (ну насколько я понял rolleyes.gif )меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 8.7.2013, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



если про общеобменку ты имеешь ввиду... то меня в институте учили что самый лучший подбор воздуховодов когда по всей магистрали идет примерно одинаковое динамическое давление ( проще говоря одинаковая скорость)...
либо на увелечение скорость... то есть в начале участка к примеру 3м/с, на следующем 3,5м/с далее 4м/с и т.д. то есть чем ближе к вентилятору тем скорость выше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных