Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ХВС, ГВС, СО. Насос. Шум в многоквартирном доме. Прошу дополнительной консультации., Прошу дополнительной консультации.
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2013, 9:10
Сообщение #121


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(SVKan @ 20.12.2013, 8:40) *
Нонсенс у Вас в голове.

Не исключено.
И все же системы гидравлики как раз используют такое качество воды, как несжимаемость, и приводятся в действие насосом (шестеренным, пластинчатым или поршневым). У нас с вами центробежный, да к тому же отключенный. Вопрос: кто или что снизу поддавливает воду, чтоб в верхней точке был напор?
А напорные баки как раз для поддержания давления в системе и придуманы. Сжатый воздух трудится. А сглаживание перепада - это уже следствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.12.2013, 9:47
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Dmitry_vk @ 19.12.2013, 18:13) *
Если бы шум был от зарастания труб, то ночью он бы стихал - расход никакой и скорости тоже.

Вот, верно. Вчера написал, что из-за зарастания системы может быть шум (и это верно!) и система в конкретно этом доме наверняка сильно не в идеальном состоянии, т.к. дому почти 30 лет. Но основная причина шума всё же в насосной. Во первых, был период тихой работы системы (около недели) пока туда не сунулись МОЭКовцы, а во вторых при минимальном разборе (в ночное время) шума не было бы. Значит что-то не так в насосной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.12.2013, 9:47
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Dmitry_vk @ 20.12.2013, 13:10) *
Не исключено.
И все же системы гидравлики как раз используют такое качество воды, как несжимаемость, и приводятся в действие насосом (шестеренным, пластинчатым или поршневым). У нас с вами центробежный, да к тому же отключенный. Вопрос: кто или что снизу поддавливает воду, чтоб в верхней точке был напор?
А напорные баки как раз для поддержания давления в системе и придуманы. Сжатый воздух трудится. А сглаживание перепада - это уже следствие.

Нет ничего лучше простого эксперимента.

У Вас водопровод в квартире есть?
Подцепите манометр. Давление есть? А если перекрыть входной кран/вентиль давление пропадает или остается? И какой насос Вам его туда при закрытом входе накачивает?
Теперь откройте кран, посмотрите сколько выльется чтобы давление упало (а упадет оно практически мгновенно). А подцепите мембранный бак и повторите опыт. Сколько теперь выльется. В этом его смысл и заключается. Избежать мгновенного падения давления если взяли чуть-чуть воды. Если дома есть фильтр с обратным осмосом, то все еще проще. Посмотрите как льется при заполненном баке и с каким напором и сколько выльется воды если мембранный бак перекрыть.
Мембранный бак к насосу цепляют именно для того, чтобы он не включался каждые пять секунд из-за того, что кто-то стакан воды налил.

Сообщение отредактировал SVKan - 20.12.2013, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.12.2013, 9:48
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Филина1 @ 19.12.2013, 12:57) *
Пробовали с Подрядчиком разные режимы. Выход 6,5, 7, 8. По ощущениям, практически, одинаково, но с меньшим получше.


Так частотник работает исправно? и никто его не отключал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.12.2013, 10:08
Сообщение #125


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Филина1 @ 19.12.2013, 14:57) *
Пробовали с Подрядчиком разные режимы. Выход 6,5, 7, 8. По ощущениям, практически, одинаково, но с меньшим получше.

и ето при том, что
Цитата(Филина1 @ 19.12.2013, 14:57) *
Дом..... по возрасту около 30 лет....

laugh.gif я ж говорю - обезьяны с гранатой... для такой рухляди даже 4-5 очков (при 5-ти этажах то!) - уже смертельно... а тут "специалист" легким движением до 8 очков дом прессует... идиёт!... laugh.gif
Цитата(Филина1 @ 19.12.2013, 14:57) *
А потом один техник, хороший такой пожилой дядечка, когда все начальники разошлись, сказал нам, что если уменьшить вых.давление, то от жителей пойду жалобы на подачу гор.воды. Все равно через день придут и выставят 8. И уточнил нашу схему.

ну - наверное "дядечка" то он хороший... только зачем его к технике подпускать то? laugh.gif
Даже, если предположить, что фильтры ни разу за 30 лет не чистили и все краны - советского образца и штоки у них проржавели и "внутрь" попадали - то всё равно 8 очков не спасёт.... при том, что трубы в обвязке насосов при замене насосов меняли...
ну а схему - он, конечно "уточнил".... только не понимая разницы между динамическими потерями напора и статикой, а также сущности частотного регулирования подающего насоса напорного трубопровода, над ентими "объяснениями" - хотьпоржать! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 20.12.2013, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.12.2013, 10:53
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Usach @ 20.12.2013, 11:08) *
laugh.gif я ж говорю - обезьяны с гранатой... для такой рухляди даже 4-5 очков (при 5-ти этажах то!) - уже смертельно... а тут "специалист" легким движением до 8 очков дом прессует... идиёт!... laugh.gif


немного стрёмно отвечать за другого человека, но дом-то вроде бы 16-тиэтажный. Да, и напор и расход велик, но если учесть этажность, возраст (зарастание труб), и теплообменник ГВС , то расход и напор уже не кажется катастрофически большим. просто большой laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2013, 10:55
Сообщение #127


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(SVKan @ 20.12.2013, 10:47) *
Нет ничего лучше простого эксперимента.

Не поверите: водопровод есть, а манометра нет.
Придется вам верить на слово.
Только будет просьба тоже провести эксперимент. Померить давление в одной и той же точке при открытом и закрытом вводном кране. Мне интересно, показания будут одинаковые или разные.
Заранее благодарен.

А напорные баки помимо повысительных установок устанавливают и на спринклерные системы, откуда стаканы никто не наливает. Цель - держать систему под давлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.12.2013, 11:18
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Dmitry_vk @ 20.12.2013, 11:55) *
Не поверите: водопровод есть, а манометра нет.
Придется вам верить на слово.
Только будет просьба тоже провести эксперимент. Померить давление в одной и той же точке при открытом и закрытом вводном кране. Мне интересно, показания будут одинаковые или разные.
Заранее благодарен.

А напорные баки помимо повысительных установок устанавливают и на спринклерные системы, откуда стаканы никто не наливает. Цель - держать систему под давлением

Дмитрий, чес слов, не спора ради. Да и спор-то яйца выеденного не стоит. и тема тут другая, но всё же. Я, кроме того, что сейчас проектировщик систем ВК, раньше работал в небольшом водоканале. Скажу Вам из личного опыта: эксперимент, который вы советуете провести исполнял не раз. Если система после отключающего устройства герметична, то при открытом вводном кране и после закрытия значение манометра не меняется. Вы сами проведите такой эксперимент и убедитесь.
А мембранный бак в спринклерной системе нужен для того, что бы не включался основной насос, если немного подтекает где-то соединение в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.12.2013, 11:39
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Dmitry_vk @ 20.12.2013, 14:55) *
Не поверите: водопровод есть, а манометра нет.
Придется вам верить на слово.

Зайдите в магазин сантехники и купите. Цена рублей 150-200. Плюс понадобится переходник (у них резьба меньше, кажется 3/8 дюйма было). Ну и найти куда прикрутить. Либо любая водорозетка (где те же гибкие отводы прикручиваются или к кранику стиральной машины) либо можно вместо крышки косого фильтра вкрутить.
Только не забывать резьбы уплотнять, чтобы не сифонило.

Цитата(Dmitry_vk @ 20.12.2013, 14:55) *
Только будет просьба тоже провести эксперимент. Померить давление в одной и той же точке при открытом и закрытом вводном кране. Мне интересно, показания будут одинаковые или разные.
Заранее благодарен.

Одинаковые будут. Если система герметична.
Через какое-то время упадет. Нормальная система несколько часов продержит.
Можете открыть СНиП и почитать как испытывают водопроводную систему. Там именно так и делается. Закрывается герметично накачивается давление и смотрят падает или нет. Если в течение заданного времени падение не превысило заданного отклонения то считается нормально. Либо искать утечки в системе.

Цитата(Dmitry_vk @ 20.12.2013, 14:55) *
А напорные баки помимо повысительных установок устанавливают и на спринклерные системы, откуда стаканы никто не наливает. Цель - держать систему под давлением

Цель - сгладить небольшие перепады давления, чтобы оно все время держалось на одной и той же заданной величине. Для просто повышения давления бак не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2013, 20:33
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.12.2013, 10:47) *
Вот, верно. Вчера написал, что из-за зарастания системы может быть шум (и это верно!) и система в конкретно этом доме наверняка сильно не в идеальном состоянии, т.к. дому почти 30 лет. Но основная причина шума всё же в насосной. Во первых, был период тихой работы системы (около недели) пока туда не сунулись МОЭКовцы, а во вторых при минимальном разборе (в ночное время) шума не было бы. Значит что-то не так в насосной.

С зарастанием согласился бы,но... лазил сам в свои трубы дома с неменьшим возрастом, а трубы как будто вчера монтировали. Нет там никакого зарастания.
А эти 8 бар от МОЭКовцев.... то есть версия и с ней столкнулся недавно случайно зацепившись тоже за вот машинально произнесенные там мол 8 бар быть должно, а кому должно и с чего и слово за слово вытянул кажется. В Москве основная часть МОЭка из мосгортепла занимавшегося эксплуатацией ЦТП и сетей от ЦТП до домов( в доме ЖЭК) в до ввода(в камере врезки и в сторону источника тепла) трест Теплоэнергия(мостеплоэнерго) или МТК. И всю массу ЦТП представляли собой (и ныне так же) типовые их исполнения сделанные Моспроектом 1, ранее автор Шварцбейн, затем Зюлина В.А., потом и ныне Липовских. кажется Лена( очень грамотная специалист и обаятельная женщина и вроде просто однофамилица Виктора Моисеевича). Так вот на ЦТП типовом для типовых серий домов с 17 этажами в нем стояли насосы обеспечивающие 8 бар по нормам для типового проектирования(там есть несколько аспектов, отличающих типовое и индивидуальное проектирование). и именно их эксплуатировали всю жизнь нынешние подросшие в рядах мосгортепла спецы и другого они почти не видали. Вот должно быть 8 и типа тогда мы знаем, что в домах будет красиво и тепло и по другому быть не "могёт". Ну вот не в курсе они как бывает не 8 бар и все хорошо и ИТП\ЦТП в несколько других режимах пьезометра и все в домах прелестно. Вот такая вот сложилась версия- проверял её на других мосгортепловцах- а совпало ведь,хоть иногда и с оговорками, мол только если там типовушки ЦТП и дома 17 этажей,но тем не менее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 20.12.2013, 22:07
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте. Большое спасибо за обсуждения и ответы.

MEGASANTEHNIK .... немного стрёмно отвечать за другого человека, но дом-то вроде бы 16-тиэтажный. Да, и напор и расход велик, но если учесть этажность, возраст (зарастание труб), и теплообменник ГВС , то расход и напор уже не кажется катастрофически большим. просто большой

Дом 16-ти этажный. 10 подъездов. 1-й этаж арендаторы (раньше был строго нежилой – были конторы, сейчас – кого только нет). Год постройки – 1977г. Кап.ремонта не было. Была замена только отдельных узлов. С учетом расположения насосной, дом можно считать 17этажный. Плюс от ХВС и бойлерной расход еще и на 1-этажное здание института (в его подвале находятся и насосная и бойлерная). Дом и институт строились вместе.

MEGASANTEHNIK «Большая протяжённость магистралей по подвалу?»

Длина дома приблизительно 240м.


Dmitry_vk 1.Ребята может и хорошие, но видимо больше автоматчики, по фундаментам насосов и опорам трубопроводов не доработали.
2. Так проект все-таки есть? В студию!
3. Уточните схему хоз-питьевых и пожарных трубопроводов в насосной, можно принципиально. Система у вас объединенная или раздельная?


Проект, конечно же есть. Составляли его «наши» (сами понимаете кто). Как посмотреть его, пока не знаем. Кроме тендерной документации (ТЗ, смета и формы актов) ничего не видели и то, когда они уже были утверждены Заказчиком (администрация). Подрядчик - действительно - ООО по электромонтажным работам. Фото шильдиков старых и новых насосов прикрепляю. Только самый необходимый, похоже не сделала.

MEGASANTEHNIK ... Так частотник работает исправно? и никто его не отключал?

Получается, что так.


Раньше не писала об этом, но сейчас, возможно, стоит. Тем более, что за все это время, мы узнали многое.

Шум появился 2,5 года назад (2011г). До этого - все нормально. Даже не знали о существовании насосной, о в вводе, который под нашими комнатами, тем более, о автономной бойлерной.
О насосной, как, источнике шума, узнали 1 год назад, в декабре 2012г. До этого нам говорили, что источник шума внешний, меняйте окна, делайте евроремонт. Действительно, такой шум можно было перепутать с акустическим, тем более что тогда рядом была стройка. А шум то увеличивался, то уменьшался.

До 2011г. стояли старенькие и, очень большое подозрение, менее мощные насосы. Их заменили на КМ. Которые хорошие, по словам Моэковцев, только долго лежали на складе. Появился шум, который с течением времени стал увеличиваться.
Тогда же (год назад) заменили один из насосов (на старых фото он находится рядом c работающими). Его плохо закрепили (Vict #11), плюс он также был «не молодой». Сразу произошло очень большое увеличение шума и появилась вибрация.

При всем этом всегда было удивительно. На кухне, несмотря на смежную лифт.шахту, рядом стояк (туалет, ванная) – шума не было. А вот в жилых комнатах, особенно в одной, был постоянный тональный звук.
Под этой комнатой и располагается шахта ввода. Именно эта комната самая шумная из жилых.

А сейчас: «География» шума осталась такой же. После замены насосов, конечно же, стало тише. Еще изменилась тональность. Стала на 4 тона ниже, теперь шум можно назвать гулом. Ушла явно определяемая вибрация. В часы водоразбора, на шум можно не обращать внимание, многим, практически, не слышно. А днем 12ч-17ч и особенно ночью после 1ч – очень неприятно. А, например, как прошлой ночью – то было явное превышение.

В общем, получается, история болезни. Думаем, что дальше делать, от чего оттолкнуться.

Любая Ваша информация – большая помощь для нас.

С благодарностью и уважением

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_7808.jpg ( 584,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_7809.jpg ( 669,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_7810.jpg ( 785,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_7811.jpg ( 584,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_7812.jpg ( 632,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_7822.jpg ( 116,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  P1010016.JPG ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  P1010017.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  P1010020.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2013, 10:58
Сообщение #132


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Филина1 @ 20.12.2013, 23:07) *
Фото шильдиков старых и новых насосов прикрепляю. Только самый необходимый, похоже не сделала.

Это шильдики двигателей, для насоса см. фото в посте #77, там специально обвел. См. фото svetlaya11 в посте #78: у нее шильдики и насосов, и двигателей.
И все же фото полезны.
По косвенной информации можно идентифицировать ваши старые насосы - КМ100-65-200а 90 м3/ч, 40 м, 22 кВт. Судя по ТЗ вам произвели замену на насосы Grundfos NB с аналогичными параметрами.
Что за насосы на фото 3 и 4 с двигателем АИР 160 М2 - уточните назначение (место установки) и параметры насосов.
Цитата(Филина1 @ 20.12.2013, 23:07) *
Дом 16-ти этажный. 10 подъездов. 1-й этаж арендаторы (раньше был строго нежилой – были конторы, сейчас – кого только нет). Год постройки – 1977г. Кап.ремонта не было. Была замена только отдельных узлов. С учетом расположения насосной, дом можно считать 17этажный. Плюс от ХВС и бойлерной расход еще и на 1-этажное здание института (в его подвале находятся и насосная и бойлерная). Дом и институт строились вместе.

С учетом всех встроек и пристроек расход возможно справедливо оставили 90 м3/ч, здесь уже судить сложнее, исходных данных нужно существенно больше.
Прикладываю инструкцию к насосам Grundfos NB
Прикрепленный файл  NbNbg_Ru.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11

обратите внимание на пп.8.4-8.7. Монтаж ваших насосов не соответствует ни одному из указанных пунктов, все нарушено. Попробуйте потребовать от МОЭК и монтажников фундаменты и обвязку в соответствии с инструкцией.
Также обратите внимание на п.6.6 - у вас обеспечено отключение насоса при снижении расхода ниже 10%? Видимо нет, иначе ночью насосы отключались бы. Попробуйте заставить переделать.
И самое главное - уйти от 8 атмосфер. Инж323 прояснил картину о природе происхождения этой цифры и победить ее будет сложно, но пробуйте.
Аргумент - СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"п.6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Попробуйте в письменной форме с ними договориться, что 8 атмосфер вам не нужно, сколько нужно - уточните опытным путем в час пик (в районе 6 атмосфер, сколько вам выставили сразу после монтажа).
Кстати на фото в посте #61 у вас аж 2 группы пожарных насосов, так что теория МОЭК об использовании новых насосов на противопожарные нужды сомнительна. При случае сделайте фото пожарных насосов и обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 25.12.2013, 11:30
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте.

инж323 … «Ну вот не в курсе они как бывает не 8 бар и все хорошо»….
Можно добавить только одно. К сожалению, не хотят быть в курсе….

Dmitry_vk. Большое спасибо за подробные разъяснения. С фото мой промах – плохо объяснила фотографу. Но шильдиков на КМ насосах не было (только на двигателях). Это как - BROMBA #100 - в карманах, видимо…

Исходными данными мы «обрасли», конечно же, не сразу. Только с течением всего этого времени. Будем «обрастать» и дальше. Оттолкнемся от крепления насосов, обследования нашей бойлерной, нагрузкой на наш ХВС.

Уважаемые специалисты! Большое спасибо за все Ваши консультации, версии, советы. Очень надеюсь, и дальше на Вашу помощь. Наша проблема, по всей видимости, быстро не решится.

Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом. Всего самого хорошего и доброго!

Еще раз, БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!

С уважением,
ФиЛина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 25.12.2013, 11:39
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



на линии входной, до насосов есть водомер? можно узнать расход воды, проходящий через эти насосы? суточный, часовой? в час пик и час мин. Про секундный спрашивать смешно. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 15.1.2014, 15:12
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте, Уважаемы Специалисты!

Наша история опять имеет продолжение.

Большая просьба, оцените объяснения по шуму, высказанные нашими местными тех.службами. Неоднократно писала, что доверия к ним нет, так как проблема наша не решается, а только обрастает фактами и имеет все новые и новые продолжения.

Очень надеемся на Вашу помощь и консультации.

Напишу несколько фактов. Учитывать мы будем все, но правильно ли мы их понимаем - здесь, пожалуйста, скорректируйте. И, вообще, имеют ли они место, или нам опять хотят «лапшу повесить» и увести в др.сторону, преследуя свои какие-то цели.

Первое. Основное, что мы сейчас добились – это независимой экспертизы. Пообещали, что в течение 2-х недель будет заключен Договор на обследование. Скорее всего – это будет МосжилНИИПроект. На их сайте подробно описаны виды работ. Мы хотим расставить акценты и не хотим «прошляпить» какое-нибудь исследование. Конечно же, мы думаем, что нас уже не будут обманывать или что-то замалчивать. Пострадает уже репутация института. НО… Сейчас уже ничему не удивимся. Бывает всякое. Поэтому, если у кого-нибудь есть опыт общения с этой организацией или подобной - Пожалуйста, напишите.

Второе. Перед праздниками на выходе нам установили давление – 7Бар. Объяснили это тем, что не знают, что еще можно сделать. А мы должны были слушать, изменится ли наша ситуация по шуму в квартирах.

У нас было также, как и при давлении – 8. Т.е. днем иногда шум нормируемый (особенно, в квартирах верхних этажей, нижних – пограничная норма), а ночью, после 12-1ч. сильное увеличение.
Но, так сложились обстоятельства, что мы попали в насосную при увеличении шума. Это было утром около 8ч. и второй раз – ночью в 2ч.

Шум в насосной был совершенно не такой, как при осмотрах днем – при комиссии и нормируемом шуме в квартирах. Тогда в насосной было «шуршание» и показатели: выход – 8; работающий насос частота – 40,… ;не работающий насос – опорная частота – 20,… ВХОД – 4,7 – 5 (разные дни осмотра).

А теперь было
шум с «примесью гудка», тональность (точно, как у нас в квартирах в такие моменты)
и показатели: выход – 6,98; работающий насос частота – 39,… ;не работающий насос – опорная частота – 20,… ВХОД – 4 (утром), 4,1 (ночью)
и еще можно добавить - создается впечатление по шуму, что, как будто бы, насос работает "в сухую". И вибрация на металл. опорах трубопровода очень сильная. Сами трубы в изоляции, поэтому не ощутили.

Какие выводы. Пожалуйста, покритикуйте и скорректируйте.

В городских сетях в ночной период – мин.водоразбор – давление понижают. Поэтому ощущение работы насоса «в сухую». Поэтому увеличение шума. ???????????

Фото шильдика прилагаю. Найти характеристики на данный насос, к сожалению, не смогла. Но понимаю так, что это работа левее раб.диапазона насоса. ????????

Далее п.6.6. инструкции. - Dmitry_vk. #132 - Отключение насоса при снижении расхода ниже 10% - у нас не обеспечено. Делаем предположение – система не держит установленное давление или где-то идет ночной слив воды в больших количествах.
Объяснения наших тех.служб данного факта – в нашем доме (16эт. 600кв. + арендаторы) не может быть снижен расход ниже 10%. И, как мы поняли, данный режим (отключение) даже не проверялся при испытаниях.

Но насос работает одинаково что при мин.водоразборе, что в пиковые нагрузки. Тогда в чем заключается смысл установки насосной энергосберегающей станции, в чем энергосбережение….

MEGASANTEHNIK #134 – водомера до насосов не нашли. Может он быть в др.помещении, не в насосной?

А потом нам заявили, что насосный пункт, вообще, ни причем и не имеет отношения к шуму в квартирах.

Следующие два факта будут про крепления, установку новых насосов и трубопровод, шахту ввода в подвале. Разъяснения по монтажу Вы дали подробные, но после «высказываний» наших тех.служб – я засомневалась, что может я Вам написала не совсем правильно. Напишу об этом позднее, т.к. хочу прикрепить фото и схему по звукоизоляции, предложенную нам. Пожалуйста, обратите внимание.

Заранее, Большое Всем спасибо.

С уважением

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010028.JPG ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 16.1.2014, 13:06
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Продолжение.
В дополнение ко второму пункту. Почему создалось ощущение, что работа насосов «на сухую» - очень похожий шум происходит еще тогда, когда отключают воду в доме, а потом включают – система заполняется и идет гудок (вой).
Добавляю фото, сделанные ночью при усилении шума.

Третье. Крепление насосов.
инж323 #79, Dmitry_vk. #132 инструкция пп. 8.4-8.7 .
Передаю, практически, дословно объяснения наших тех.служб и подрядчика: «Все пункты соблюдены, кроме виброподставки (виброопоры). Те фундаменты, на которых стоят насосы являются отдельными от общего основания пола (лежат на земле) - квадраты отдельно залитые. Вибрации на трубах особо не отдает…» …. «Поэтому необходимо выяснить в подвале дома, не в насосной, а в подвале, где входят трубы, от каких конструкций идет шум (стены, пол, бетон, труба)»…. «Делать изоляцию…»

Выводы. Если так, то ремонт – замену насосов – можно было бы и не делать… Где же те улучшения… И Вы об этом также неоднократно писали.
Источником может быть только насос. Все остальное - распространители, передающие. На источник хотели воздействовать – замена. А дальше, ….недоработанный проект….
Или достаточно будет добавить виброопоры?????

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010049.JPG ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  P1010055.JPG ( 967,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P1010057.JPG ( 963,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ____.JPG ( 983,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 878,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  __________________________.__________________________.JPG ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 16.1.2014, 16:23
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



По вашим данным, напор насосов- 30-33м.в.ст. По числу квартир, максимальный расход должен быть около 30 м3/час

Это насос с двигателем 5,5-7,5 кВт

обязательно поставить гидроакумулятор (хватит 80-100л) и автоматику для выключения насосов при малых расходах (или настройкой ЧП, или по реле давления, или по минимальному току двигателя).



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2014, 16:25
Сообщение #138


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



У нас на улице повысительная насосная отдельно стоящая. Недавно ночью шел, вас вспомнил - шум на расстоянии 5-10м снаружи слышен, но не сильно. Дальше не слышно. Днем или его нет или растворяется в других шумах.
Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 14:06) *
Продолжение.
В дополнение ко второму пункту. Почему создалось ощущение, что работа насосов «на сухую» - очень похожий шум происходит еще тогда, когда отключают воду в доме, а потом включают – система заполняется и идет гудок (вой).

А насосы пробовали отключать оба? Шум исчезает?
У насоса должна быть защита от работы всухую, уточните у монтажников. На трубе есть краны для спуска воздуха, попробуйте открыть (не вы конечно, а работяги) смотрите, что пойдет, вода сразу или сначала воздух.
Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 14:06) *
Третье. Крепление насосов.
инж323 #79, Dmitry_vk. #132 инструкция пп. 8.4-8.7 .
Передаю, практически, дословно объяснения наших тех.служб и подрядчика: «Все пункты соблюдены, кроме виброподставки (виброопоры). Те фундаменты, на которых стоят насосы являются отдельными от общего основания пола (лежат на земле) - квадраты отдельно залитые. Вибрации на трубах особо не отдает…» …. «Поэтому необходимо выяснить в подвале дома, не в насосной, а в подвале, где входят трубы, от каких конструкций идет шум (стены, пол, бетон, труба)»…. «Делать изоляцию…»

Брехня:
1. (8.4) Компания Grundfos рекомендует устанавливать насос на бетонном фундаменте, масса которого в 1,5-5 раз превышает массу насосного агрегата, в 5 раз - для обеспечения низкого уровня шума. У вас хлипкая стальная рама.
2. (8.5.1) Минимальное расстояние от насоса, на котором должны устанавливаться вибровставки, составляет 1-1½ x DN (номинального диаметра трубы), у вас же резиновые компенсаторы крепятся непосредственно к фланцам насоса.
3. (8.5.1) При высокой скорости потока (> 5 м/с) рекомендуется устанавливать максимально возможные для данного размера
трубопровода виброкомпенсаторы. Не знаю скорости потока в ваших трубах, но компенсаторы у вас стоят после переходов на меньшем диаметре, нужно было поставить на бОльшем.
4. (8.5.2) Виброизолирующие опоры не рассматриваем, их нет.
5. (8.6) Чтобы обеспечить низкий уровень шума при эксплуатации насоса, трубы следует закрепить на специальных опорах. (8.7). Трубопроводы должны устанавливаться на соответствующие опоры, размещенные как можно ближе ко всасывающему и
напорному патрубкам. Они должны прокладываться относительно фланцев насоса так, чтобы исключить возникновение в них напряжений, так как это приведет к повреждениям насоса. У вас же:
5.1. Труба просто опирается, а не зафиксирована хомутами, что способствует вибрации.
5.2. На всасе хлипкий уголок/швеллер, не ясно как установленный даже опорой назвать сложно.
5.3. Опора напорного коллектора из трубы очень длинная, тоже может вибрировать. Возможно стоит закрепиться к потолку.
5.4. Опоры слишком далеко от виброкомпенсаторов, что не исключает передачу нагрузок от труб и арматуры на виброкомпенсатор (что приводит к снижению компенсирующей способности) и передачу вибрации.
6. (8.7) На корпус насоса не должны передаваться механические усилия от трубопровода. Расстановка опор не исключает передачу нагрузок (см. п.5).
7. (8.7) Трубопроводы должны монтироваться так, чтобы в них не скапливался воздух, в особенности это касается всасывающей магистрали. Смотри рис. 13. У вас переходы на всасе концентрические, что способствует скапливанию воздуха и попаданию его в насос. На напорной линии удивительная конструкция переход-виброкомпенсатор-переход - тоже не лучшее решение.
8. (8.8.) Насос не должен работать на закрытую задвижку. Это вызывает повышение температуры и образование пара в насосе,
что может стать причиной его повреждения.Если возникает опасность того, что насос может работать на закрытую задвижку, необходимо предусмотреть байпас (обводную линию), чтобы обеспечить минимальную циркуляцию жидкости. Минимальное значение расхода должно составлять не меньше 10% от максимального расхода. Расход и напор указаны в фирменной табличке насоса. Это крайняя мера. В нормальных условиях автоматика должна обеспечивать отключение насоса при отсутствии разбора. Именно отсутствие разбора приводит к увеличению шума ночью.
Ни один пункт инструкции по монтажу не выполнен.

Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 14:06) *
Или достаточно будет добавить виброопоры?????

Не достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.1.2014, 17:21
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



До сих пор уверен, что шум возник из-за плохого монтажа... центровка насоса сместилась от напряжения труб... нужно сделать мертвые опоры рядом с насосом и виброставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 16.1.2014, 22:34
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Большое спасибо Всем за ответы.

Dmitry_vk. Вам персональное спасибо за Всегда Очень подробные объяснения. Для нас это очень ценно, т.к. мы просто жители.

Сразу не получилось (не успела) написать след. «продолжение» - т.е. к моим пред.сообщениям – это был бы п.4. - трубопровод, шахта ввода.

Сегодня вечером у нас была встреча по поводу заключения договора на экспертизу. К сожалению, независимой экспертизы у нас, видимо, не будет. Экспертизу, как нам сообщили, предполагается провести силами «своей» лаборатории. Для нас, «независимость» такого обследования …..ух… -опять, встает большой вопрос...

Уважаемые специалисты! Вы во всем правы.
А уж, когда Вы писали о «распиле», «разводе» и т.д. – это полностью точно. «Надувают» нас, к сожалению, все это время. Мы «туго» и не сразу соображаем… Да и исходными данными «обрастаем» только с течением времени. Но надеемся, надеемся решить нашу проблему. Нам, ведь, нужна только ТИШИНА в квартирах!

Поэтому, любая идея, версия, комментарий или критика того, что я написала – очень большая помощь для нас. Мы, благодаря ВАМ, находим правильное направление в дальнейших наших действиях.

Продолжение к моим пред.сообщениям.
Четвертое.
Прилагаю фото, сделанное из окна. Пристройка - это вход в насосную, т.е. там два лестничных пролета вниз. Сами насосы расположены -уровень - под окнами адм.здания. На фото (внизу) виден козырек подъезда. От него вправо метров 6-7 – там ввод в дом (в подвале). Расстояние от насосов до ввода в дом визуально можно оценить или предположить.

Так вот. Нам сказали, что это расстояние (под землей) - большое плечо. Именно там возникают завихрения, и в дом по трубопроводу «входит» вибрация. И более того, происходит её усиление.

Теперь о месте ввода, практически дословно: «В подвале дома от арматуры, на которой лежат трубы, передается очень сильная вибрация на бетон от труб… Плохо закрепленные трубы болтаются не от движков, а от потоков воды, которую кидают лопасти колеса насоса с высокой частотой»….

Выводы. Наверное, во многом это так. Но жили же мы более 30-ти лет с таким «плечом» и не жаловались. А сейчас что, у нас фундамент просел или в этой шахте, действительно, так разболтались трубы. ????

Фото в подвале на месте ввода получились плохо информативные. Но все равно, прикладываю их. Опресованные трубы лежат на полу подвала, на них очень сильная вибрация. Вокруг всего распределительного узла ощущается вибрация. В шахту – не залезали.

И далее. Нам предложили сделать изоляцию этой шахты. Вернее, практически дословно: «….устранить вибрацию и звук, путем отделения трубы от бетонных конструкций…» …. «это монтажный брак многолетней давности..»

Этот «многолетний брак» был с самого начала (1977г.) и нас ничего не беспокоило. Так, все-таки, насосная или «брак», или все вместе, или опять «лапша»…. ??????????
Схему прилагаю.

Уважаемые Специалисты! Три пункта – в моих сообщениях: второе, третье, четвертое – это то, на что мы будем опираться в «зависимой» экспертизе. Если Вы найдете что-то ещё, или любое разъяснение, комментарии, мнение к нашим этим пунктам – для нас огромное подспорье.

Большое Спасибо.
С уважением



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010030.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  P1010031.JPG ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  P1010033.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  P1010034.JPG ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  P1010035.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  P1010039.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  P1010084.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  P1010086.JPG ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 17.1.2014, 11:12
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Возможно проблема в том что вибровставки установлены на вертикальном участке после каждого насоса. Участок вертикальной трубы после вибровставок не закреплен поэтому даже остаточная, погашенное усилие через резину его раскачивает. Из - за этого участка вибрирет вся система. Возможно решение проблемы - вибровставка на общем подающем коллекторе на горизонтальном участке.
В классических схемах в учебниках так показано.
Возможно что то не так с автоматикой. Насколько я увидел по фото - отсуствует гибропневмобак, почему? Даже с частотным пребразователем он должен быть. Регулируемый электропривод задвижки? Я его тоже не вижу, насосы по 30 Квт.
Неправильный монтаж -не отцентрован насос, двигатель и т.д. и т.п. тоже может быть


Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.1.2014, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sampo
сообщение 22.1.2014, 14:02
Сообщение #142





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2013
Пользователь №: 217556



Добрый день.
В квартире от насосов ИТП (см.фото) имеется постоянный гул. «Спецы» из УК твердят, что насосы у них закреплены на виброоснования, согласно проекта. Мне кажется, что вся беда с гулом от этих оснований, которые надобно заменить на виброизоляторы. Кто прав?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC05699.JPG ( 733,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.1.2014, 15:14
Сообщение #143


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 23:34) *
Так вот. Нам сказали, что это расстояние (под землей) - большое плечо. Именно там возникают завихрения, и в дом по трубопроводу «входит» вибрация. И более того, происходит её усиление.

Плохо закрепленное плечо действительно может усиливать вибрацию, но не является его причиной. Пусть крепят в шахте.
Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 23:34) *
Теперь о месте ввода, практически дословно: «В подвале дома от арматуры, на которой лежат трубы, передается очень сильная вибрация на бетон от труб…

Закрепить трубы нужно, пусть этот бетон и гасит вибрацию
Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 23:34) *
Плохо закрепленные трубы болтаются не от движков, а от потоков воды, которую кидают лопасти колеса насоса с высокой частотой»….

Практически как "космические корабли бороздят просторы вселенной". Много написано, ключевое выделил жирным. При качественном монтаже без разницы, кто куда чего кидает - тихо и не вибрирует.
Цитата(Филина1 @ 16.1.2014, 23:34) *
Фото в подвале на месте ввода получились плохо информативные. Но все равно, прикладываю их. Опресованные трубы лежат на полу подвала, на них очень сильная вибрация. Вокруг всего распределительного узла ощущается вибрация. В шахту – не залезали.

И далее. Нам предложили сделать изоляцию этой шахты. Вернее, практически дословно: «….устранить вибрацию и звук, путем отделения трубы от бетонных конструкций…» …. «это монтажный брак многолетней давности..»

Устранять нужно не звук, а вибрацию. Начинать с насоса. Продолжить по трубам. Засыпка песком ИМХО мало чего даст на малом участке. Зачем трубу отделять от бетонных конструкций не понял, наоборот, нужно крепить. Только не на сопли.


Цитата(sampo @ 22.1.2014, 15:02) *
Добрый день.
В квартире от насосов ИТП (см.фото) имеется постоянный гул. «Спецы» из УК твердят, что насосы у них закреплены на виброоснования, согласно проекта. Мне кажется, что вся беда с гулом от этих оснований, которые надобно заменить на виброизоляторы. Кто прав?

Спросите сертификат на этот кусок резины и прочие документы, подтверждающие ее виброизоляционные свойства. Спросите проект, где указана именно эта резина, именно с такими характеристиками. Если все совпадает и сделано по проекту, виноват проектировщик - пусть борется с шумом rolleyes.gif Рама под насосами хлипкая и мала для них, не видно крепления рамы к фундаменту. Не факт, что виброизоляторы сразу вылечат шум. Причин шума может быть множество.
Изучите прикрепленные материалы и всю тему с самого начала.
[attachment=82821:________...________.ppt]
Прикрепленный файл  Final2_NK_NKG_ru.pdf ( 266,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

И еще насос у вас не первой свежести. Поставили его давно или недавно? Шум когда начался? А то б/у вам воткнули после кустарного ремонта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sampo
сообщение 24.1.2014, 14:34
Сообщение #144





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2013
Пользователь №: 217556



Цитата(Dmitry_vk @ 23.1.2014, 16:14) *
Спросите сертификат на этот кусок резины и прочие документы, подтверждающие ее виброизоляционные свойства. Спросите проект, где указана именно эта резина, именно с такими характеристиками. Если все совпадает и сделано по проекту, виноват проектировщик - пусть борется с шумом rolleyes.gif Рама под насосами хлипкая и мала для них, не видно крепления рамы к фундаменту. Не факт, что виброизоляторы сразу вылечат шум. Причин шума может быть множество.
Изучите прикрепленные материалы и всю тему с самого начала.
[attachment=82821:________...________.ppt]
Прикрепленный файл  Final2_NK_NKG_ru.pdf ( 266,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

И еще насос у вас не первой свежести. Поставили его давно или недавно? Шум когда начался? А то б/у вам воткнули после кустарного ремонта...


Насос на фотке заменили на новый - гул уменшился, но не исчез.
Требую от УК положить под раму кусок резины, а в ответ мне твердят, что установлены бесфундаментные
насосы blink.gif и дополнительные меры по шумозащите не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 4.2.2014, 11:55
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!

К сожалению, наша проблема вернулась к исходной точке – т.е. к тому, с чего началась данная ветка – мое первое сообщение.
Для привлечения экспертной организации для выяснения причины нашего шума – нужно провести замеры уровня звука силами Роспотребнадзора. При превышении нормы – будет работать МосжилНИИПроект. Нет превышения – нет проблемы.
Мое первое сообщение в этой ветке – основание для замены насосов, которые предположительно, по словам упр.компании, являются источником шума нужны замеры уровня звука в квартирах с обязательным превышением нормы.

Уважаемые Специалисты! В апрельской ветке и в этой ветке все необходимое и достаточное для того, чтобы мы ориентировались и действовали, решали нашу проблему - Вы сказали и объяснили. Еще раз, Большое Всем Спасибо!

Согласно всему, я должна была только написать о результатах.

Но я обращаюсь к Вам опять с просьбой о консультации.

Летом, замеры уровня шума были сделаны без учета ГВС, в связи с плановым отключением. Также не было отопления. Поэтому уровень замеряли при работе ХВС1, ХВС2 и при «не работе» (ФОН). При всем этом за несколько часов до приезда Роспотребнадзора были сделаны какие-то действия нашими тех.службами и шум в квартирах просто исчез.
Тогда мы не фиксировали показания манометров в насосной, и Вы указывали мне на это. Сейчас такого с нашей стороны не повторится. Благодаря Вам, здесь мы полностью подготовлены.

Но сейчас будут проводиться замеры с учетом работы ИТП: ГВС1, ГВС2, СО.
В ИТП, как мы не старались, так и не попали ни разу. И даже не представляем, что мы можем там увидеть.

Поэтому, Большая просьба, подскажите, что нам не упустить, какие показания зафиксировать, на что обратить внимание. Мы не специалисты, поэтому боимся, что «проморгаем» какое-нибудь показание, а оно может оказаться существенным для оценки нашей ситуации.
ИТП:
Данные - из перечня общ.иммущества мкд:
Бойлерные (теплообменники) – 1шт.
Элеваторные узлы – 1шт.
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения – 24шт.
Сети теплоснабжения – 572м.
Коллективные приборы учета – 2шт.
Не общ.иммущество, поэтому описание никакое не нашли: ГВС1, ГВС2.

ХВС1, ХВС2 – благодаря Вам, вопросов не будет.

И еще. Все последние дни, наученные уже летним опытом, мы ждем, что шум наш либо исчезнет, либо изменится. И вот уже как 3 дня – «характер» шума изменился. В связи с этим у нас – жителей – появилась своя версия. Напишу о ней. Буду просить Вас оценить её состоятельность. Только еще день или два, мы хотим «понаблюдать» за шумом.

Заранее, Большое Спасибо. Очень надеемся на Вашу консультацию, на Вашу помощь.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 4.2.2014, 16:08
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Филина1 @ 4.2.2014, 12:55) *
Летом, замеры уровня шума были сделаны без учета ГВС, в связи с плановым отключением. Также не было отопления. Поэтому уровень замеряли при работе ХВС1, ХВС2 и при «не работе» (ФОН)...

Т.е. все выключено, а шум остается? Причем здесь насосы тогда? Где-то "дудка" работает, а насосы, как усилители (в зависимости от режима работы) с регулятором громкости... Никакие вибровставки, стержни, центровка труб не помогут... Лучше определить, на каких режимах (расходы, давления) "дудка" запускается, и искать ее... например, методом половинного разбиения.

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 4.2.2014, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 5.2.2014, 0:03
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Цитата(Энерджайзер @ 4.2.2014, 16:08) *
Т.е. все выключено, а шум остается? Причем здесь насосы тогда? Где-то "дудка" работает, а насосы, как усилители (в зависимости от режима работы) с регулятором громкости... Никакие вибровставки, стержни, центровка труб не помогут... Лучше определить, на каких режимах (расходы, давления) "дудка" запускается, и искать ее... например, методом половинного разбиения.


В самую точку! В яблочко!
Спасибо!

Именно об этом хотела далее написать и просить Вас оценить состоятельность наших наблюдений.

В продолжение пред. моего сообщения и предисловие к следующему:

1. Как вышли на вопрос, о так называемом нашем достижении, про независимое обследование:
- договорились с сервисным центром компании Грундфос. Проблему подробно не объясняли. Просто вопрос – ваши сертифицированные специалисты могут обследовать насосную и дать заключение об установке насосов, режимах и т.д. Могут, приедем. / Всем большое спасибо за разъяснения об этом. Dmitry_vk. – Вам персональное спасибо за инструкцию Грундфос и разъяснения по пунктам/.
- договариваемся с управляющей компанией о доступе в насосную. Нам отвечают – сами сделаем полное обследование силами своей экспертной лаборатории или привлечем МосжилНИИПроект.

2. Далее, Управляющая компания: для обследования с привлечением др. организаций необходимо провести замеры уровня шума в квартирах. Мы согласны. Это, действительно, нужно сделать. Но мы предлагаем - провести замеры, за наш счет, любой сертифицированной коммерческой организацией, любой какую нам называют. Но только в момент увеличения шума, т.е. только тогда, когда мы скажем - приезжайте. Нам отвечают – этого не нужно, Роспотребнадзор сделает замеры честно и правильно и для упр.компании только эти замеры будут показательными и побудительными к дальнейшим действиям.
Не собираюсь критиковать или обсуждать такие аргументы и действия или бездействия. Пишу об этом только для объективности нашей сложившейся ситуации и попытки найти выход из нее.

3. Готовимся к приезду Роспотребнадзора и слушаем наш шум. Его характер заметно изменился. Именно его изменение подтолкнуло нас к такой версии. А также – не желание упр.ком. находить и устранять причины нашего шума.

Итого: наша версия такая же - «дудка».

Только при выключении насосов ХВС – шума нет. А при включении – шум появляется. Но иногда сразу, а иногда не сразу, т.е. может появиться через несколько часов. Плюс увеличение шума в часы наименьшего водоразбора – причины уже известны. Плюс - отключение насоса при снижении расхода ниже 10% - у нас не обеспечено.

Где эта «дудка» может быть – мы уже предположили. Как только доказать….

О предполагаемом месте «дудки» напишу, только, чтобы по существу, еще понаблюдаем за характером.

В заключение. Уважаемые Специалисты! Не устану благодарить Вас. Всё это от чистого сердца! Все Ваши ответы, версии, разъяснения - для нас вектор и направление. И вектор получается всегда правильный. И направление всегда верное.

Большое Всем Вам Спасибо!
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 5.2.2014, 13:33
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!
Прошу прощения, не получается у меня кратко и четко выразить свои мысли. И, по другому, собрать все воедино, не удается.

Но прошу Вашего внимания, прошу проанализировать ниже сказанное и высказать свое мнение.
С Вашей помощью мы проанализировали и рассмотрели все возможные варианты. Этот, наверное, последний.

3 года назад в жилых комнатах появляется шум. Одна из комнат – самая шумная. Кухня – тихо. Слышат жители в квартирах, расположенных по стояку. Ближайшие соседи, за стенкой, - все нормально.
Шум круглосуточный, круглогодичный. Усиление – часы мин.водоразбора. Были несколько дней полной тишины.

Год назад проводится поквартирный осмотр на предмет прослушивания стен и выявления незаконных перепланировок и врезки в стояк отопления. Осматриваются квартиры, начиная со 2-го этажа и выше.

1 этаж – нежилой фонд. Раньше всегда там был транспортный трест. Около 3-х лет назад арендатор поменялся. Кто – не знаем. Видимо, хороший человек.
1-й этаж не осматривают под предлогом того, что арендатор не пустил.

Упр.компания включает и выключает насосы КМ100-65/200, расположенные в отдельно стоящем насосном пункте. Шум появляется и пропадает, соответственно. Высказывают предположение, что дело в них. Лучше бы их заменить.
В ноябре меняют насосы на грундфос. Мерами по ликвидации шума – это не называется. Просто - капитальный ремонт насосного пункта.

Шум в комнатах остается. После замены насосов меняется только его тон. Становится более низкий и глухой. Также остается комната самая шумная, также усиление ночью, после 1ч. Также были несколько дней тишины.
Опять собираются комиссии. Смотрят насосную, шахту ввода в дом. Высказываются предположения о мерах по изоляции места ввода, которое находится как раз под нашей самой шумной комнатой. Плюс привлечение др.организаций (мое пред.сообщение).

В декабре, после комиссий, происходит интересное событие. Именно в нашей самой шумной комнате отключается отопление. С аварийной службой иду в подвал. Протечек нет. Трубы нашего стояка отопления на комнату холодные. Отопления не было сутки. И только по этому стояку отопления.
Инж.службы сказали, что арендаторы с 1-го этажа меняли радиатор и что-то там у них не срослось. Внутрь никого не пустили. Во всяком случае, диспетчерская Моэка нам дала такой ответ.

После всех «боданий» по экспертизе нашей системы о установлении причин шума, нам назначают замеры Роспотребнадзора. Через несколько дней характер шума меняется.

Также усиление в мин.водоразбор. Также – самая шумная комната, расположенная над вводом. НО. Во время усиления – явно зазвенел стояк отопления в комнате (трубы в стене). И от этой стены, как я понимаю, звенит, гудит пол, др.комнаты. Кухня – тихо. При всем этом – иногда происходит выключение шума. Т.е. усиление звона минут на 10-20, потом бац… Как будто что-то выключили, например, насос или закрыли кран с водой. Остается только небольшой гул.

То что наш шум зависит от систем ХВС, ГВС, СО – несомненно. Только, где эта «дудка», как правильно сказал Энерджайзер…..

Если она на первом этаже. То почему же тогда ни одна из комиссий – упр.компания, моэк, жилинспекция – не указала на это……

Фото из подвала прикрепляю. Рядом с шахтой ввода наш стояк отопления на самую шумную комнату. Рядом с ним труба слива. Возможно ли так…?

Если нет. Значит, арендатор установил под нашими жилыми комнатами «помывочную». Значит там какая-то незаконная врезка, возможно, повысительные насосы, водогрейка, теплый пол….

Или мы ошибаемся. На это место в подвале ни одна из комиссий не обратила внимание. След., возможно, это законно… И такое может быть на практике.

Сейчас арендатор повесил объявление – гостиница по принципу "хостел". А до этого там также жили – по принципу общежитие и без вывески.

Возможно, наш шум состоит из нескольких составляющих. О них уже, практически, все сказано, остается только этот вариант.

Уважаемые Специалисты! Надеюсь на Вашу оценку, консультацию и помощь.
Заранее, Большое Спасибо.


С уважением


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010031.JPG ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  P1010033.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  P1010036.JPG ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P1010037.jpg ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P1010038.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  P1010044.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 5.2.2014, 14:17
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Хм... Очень интересно... Арендатор открыл хостел, но попасть туда невозможно... Очень интересно.... smile.gif
Может там еще прачечная потайная или автомойка есть закрытого типа smile.gif
Кстати, фотки не очень. Не понятно, что незаконнее: сливной стояк или две трубки неизвестно чего... Места врезки не видать... Если ХВС (рядом коллектор хвс), то что вторая трубка значит? Если ГВС, то где коллектор ГВС? Если отопление - аналогично...

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 5.2.2014, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филина1
сообщение 5.2.2014, 19:07
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Согласна фотки не очень. Делались в полной темноте. Практически «на угад».

Арендатор сообщил о хостеле – декабрь 2013г. Шум - с 2011г. как раз после съезда треста и организации общежития. Нам также очень интересно, почему даже аварийке попасть туда не удалось.

Я не специалист, прошу прощения за «язык», но в подвале ориентироваться смогу. Где какие комнаты определю.
С аварийщиком щупали все трубки – в момент отключения отопления, холодные были только наши – они на фото.

Сливной стояк расположен на «наружной стене» дома, рядом с этими трубками. Он единственный в подвале так расположен. Все остальные - на уровне, где и положено - туалет,ванная - и на перпендикулярных стенах к наружной.

Коллектор ГВС и отопления расположен в подвале под подвалом и через 70м (приблизительно) от коллектора ХВС. Там ИТП. Мы увидим его, скорее всего, при замерах звука.

Также думаем, что если по заявлению, у нас сейчас хостел, то попасть можно.
Но, по наблюдениям, жителей нижних этажей – осталось, все-таки, общежитие…

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных