> Размещение отключающих устройств перед КДРД
Skarlett514
сообщение 5.7.2013, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2012
Пользователь №: 154562



Можно ли не устанавливать отключающее устройство непосредственно перед РД (домовой со встроенными ПЗК и ПСК на опоре), при этом кран на врезке установлен (само-собой)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2013, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



"Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на
ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на
расстоянии менее 100 м от ГРП;"
/СНиП 42-01-2002

"Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте."
/СП 42-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных