> Подбор охладителя, Вопрос по расчетам
Belka123
сообщение 8.7.2013, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста в таком вопросе.
Нужно подобрать водяной охладитель.
Исходные данные:
Тн=25 С, H=55 кДж/кг, Фи=60%
Тв=18 С, H= 31 кДж/кг, Фи=40%
L=10 800 м3/ч

Есть 2 расчета:

1. Q=G*дельта H=3,6*24=86,4 кВт
(G=L*r/3600, r=1,2)

2. Q=r/3600*L*C*дельта Т = 1,2/3600*10 800*1,05*7=26,46 кВт.

Чему можно верить?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.7.2013, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А вы не пробовали взять программу подбора какого-нить производителя и сравнить, тем самым развеять свои сомнения, чем не форуме задавать детские вопросы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 8.7.2013, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Обязательно попробую.

Может быть вопрос и детский (наверно тема для песочницы), но мне непонятно именно почему такая разница большая.
Если у Вас есть минутка, задайте направление, в котором стоит смотреть.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 8.7.2013, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Посмотрела по программе подбора: с заданными параметрами мощность получается порядка 70 кВт.

Прошу прощения, что тема не в том разделе - адекватнее ей, действительно, быть в песочнице.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 8.7.2013, 12:39
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Ответ 26,46 кВт правильный. Влажность у выходящего воздуха будет не 40, а порядка 85 процентов. Это вы и сами можете посчитать в программе подбора приточной установки. Я сделала в программе Wesper.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 8.7.2013, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



ast, спасибо большое!

Нашла ошибку, разобралась.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных