> Вентиляция насосной пожаротушения, Вентиляция насосной пожаротушения
olnmamaluga
сообщение 8.7.2013, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



нашел в ДБН В.2.5-56-2010 "7.1.12 Приміщення станції пожежогасіння повинні бути:
- обладнанні припливно-витяжною вентиляцією з нижнім забором повітря, що забезпечує стан повітряного середовища, вміст шкідливих речовин в якій не перевищує для них гранично допустимі концентрації;"
тоесть расчет на асимиляцию вредностей (тепла и влаги) а вот как устраивать вентиляцию ни где не могу найти, можно ли использовать естественные вытяжку и приток или только механическую или как-то еще. если есть возможность укажите пункт и документ (украинский) где можно глянуть.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 10.7.2013, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



неужели ни кто не сталкивался с таким вопросом???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.7.2013, 13:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



А расход какой получается по расчету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 11.7.2013, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



я принимал 2-х кратный воздухообмен, но тут вопрос не о конкретном случае, а в целом можно ли устраивать в насосной пожаротушения естественную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 11.7.2013, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(olnmamaluga @ 11.7.2013, 11:14) *
я принимал 2-х кратный воздухообмен, но тут вопрос не о конкретном случае, а в целом можно ли устраивать в насосной пожаротушения естественную вентиляцию?

а почему нет? вредности: тепло, возможно влага. Если достаточно естественной вентиляции то, я бы даже сказал, нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 11.7.2013, 18:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



ну а в документах есть на это разрешение или если не указано обратное то можно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 11.7.2013, 21:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(olnmamaluga @ 11.7.2013, 19:14) *
ну а в документах есть на это разрешение или если не указано обратное то можно делать?

конкретно по насосной пожаротушения наврядли что то найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.7.2013, 0:07
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Была тема на форуме ищите поиском.
Если добьетесь естественной вентиляции температуры внутри помещения не более указанной максимальной в паспортах на насосы и щиты при любой температуре наружного воздуха, тогда можно и естественной.
речь идет о температуре +35-40 градусов
украинская физика думаю не отличается от великоросской
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 13.7.2013, 17:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



ну оно то понятно но мне нужно это доказать заказчику чем я руководствовался когда делал так, а он дотошный ппц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных