> запорная арматура и фланцы в ИТП, предписание инспектора теплосети по запорной арматуре и фланцах в ИТП
саньтей
сообщение 11.7.2013, 9:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192525



Подскажите пожалута по какому снипу инспектор теплосети выдал предписание что запорная арматура и фланцы в ИТП на сетевых трубопроводах должны стоять с расчётным давлением на 2,5 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 11.7.2013, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Все правильно. Это стандарт.
Теплосеть прессуется более 16 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
саньтей
сообщение 11.7.2013, 9:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192525



Теплосеть пресует до головных задвижек а мне предписание выдал на запорную арматуру после них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.7.2013, 21:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1308
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Инспектор должен обосновать - на основании чего он выдал данное предписание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.7.2013, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Обычно в ИТП максимум арматура поз. 1 и 2 идет на PN 25,
с одним комплектом фланцев и укомплектованные листовыми заглушками
со стороны ТС и в основном при теплоснабжении от ТЭЦ.
Испытания ТС часто не на 16, а на 20 или 25; ИТП на 10; внутрянку на 6.
Не обоснованное предписание должностного лица не требует мероприятий по его устранению.
При повышенных гидравлических параметрах ИТП должно иметь защитные устройства,
(защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.7.2013, 6:42
Сообщение #6


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



откройте «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», а также СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»...там будет прописано, что-то типа "ИТП подлежат приемке с "давление испытания Рисп=1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2 для Т1, Т2, и не менее 10 кгс/см2 для Т3, Т4."
дальше открываете проект тепловых сетей и смотрите Рраб....умножаете на 1,25 и смотрите куда попали - в Ру16, или Ру25....если в Ру16 - бодайтесь с инспектором смело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
саньтей
сообщение 12.7.2013, 10:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192525



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных