Елена 2013
сообщение 12.7.2013, 9:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2013
Пользователь №: 194077



Добрый день! Имеется цех упаковки кондитерских изделий с применением запайщиков полиэтиленовых пакетов. Фасовка мелкая 0,5-1 кг. Нужны-ли местные отсосы от запайщиков или достаточно общеобменной вентиляции? Буду очень благодарна за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.7.2013, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Было у нас одно такое рабочее место: запаивали паспорта на технику в полиэтилен. Так выделения приличные были: и визуально, и "на нюх". Да - делали местный отсос.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.7.2013, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена 2013
сообщение 12.7.2013, 15:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2013
Пользователь №: 194077



Спасибо за ответ. А какой тип отсоса брали и какой объем воздуха забирали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.7.2013, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Мы-то из того, что было в наличии сделали - поворотное вытяжное устройство, как у сварщиков. Поворотное - это необходимость была, т.к. вроде при заправке рулона п/э стационарный МО мешал бы. а вот вместо воронки щелевой отсос напрашивался. Но и так всех устроило. По расходу не помню. Думаю кубов 600-800 было. Но ведь эти устройства спаивания, наверное, могут отличаться конструктивно. Так что смотрите сами, что лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена 2013
сообщение 12.7.2013, 20:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2013
Пользователь №: 194077



У меня была мысль об отсосе типа панели Чернобережского, только в уменьшенном масштабе. Наверное, так и сделаю. Вы мне очень помогли определиться с выбором схемы вентиляции. Спасибо огромное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных