Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проект ИТП административного здания (полностью), Нужны ответы на предложенные вопросы.
3D .
сообщение 12.7.2013, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Оформляя данный раздел проекта руководствуюсь следующими документами:
ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей докум.отопл., вент…»;
ГОСТ 21.605-82 Тепловые сети (оформление чертежей)
"Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя" (Москва, 1995г.);
+Госты по условным обозначениям.

Большинство таблиц, представленных в проекте нет в указанных ГОСТах, и почему
они должны присутствовать, в т.ч отдельные показатели, представленные в них.

Нужна ссылка на нормативный документ, регламентирующий оформление.


Ищу ответы на вопросы по проекту. (в проекте данные места выделены роз. контуром)
Лист 5, 6 Оформление паспортов (таблиц и пр. ) Ссылка на нормативный документ?

Лист 6. Таблица нагрузок. В колонке перепада воды вторичной воды, проверяющий утверждает,
что речь идет о варианте только независимой системы с теплообменником,
Я считаю вторичным в т.ч теплоноситель после подмеса. Кто прав?

Лист 7
Спускник перед обратным клапаном на Т2 (подмес к регулятору AVTB) Необходимость мотивирована (проверяющим) только проверкой работоспособности обратного клапана. Для меня это под вопросом.

Клапан -ограничитель температуры на Т4 (циркуляционной линии).
Необходимость установки мотивирована незанижение -завышение температуры обратной воды.
Если Т4 выше требуемой 65гр.С (должен сломаться AVTB), то да, если ниже, то как повышать? За счет чего?

На ветках СО дренажи, промывка системы на стояке dy40, спускники dy40 с переходом на головку ГМ50? Вопрос по диаметру спускника? Проверяющий настаивает на арматуре dy40 и головке dy50 (для промывки системы).

Лист 8. Связь с gsm модемом? Нужна ли она в этом листе?

Лист 9. Дублирование выносок оборудования с о схемой Лист 7. Это допустимо?

Надеюсь на помощь, критика приветствуется в конструктивном русле.

Сообщение отредактировал 3D . - 12.7.2013, 15:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 540
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 7.8.2013, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Посмотрел Ваш проект. Есть несколько замечаний.
- Зачем указали марку четежей "ТС"? При вводе в здание 57 трубой можно и "ОВ" поставить. Глаз резать не так будет и требования чуть мягче по оформлению.
- Ситуационный план в проект разумно включать только при марке ТС. При марке "ОВ" удалить;
- Паспорта ИТП в проект не включаются, а прикладываются к нему как прилагаемые и ссылочнвые материалы;
- Для чего указывать потери давления по подающему и обратному трубопроводу? Обычно Тепло Снабжающую Организацию (ТСО ) интересует перепад на узле ввода и учета тепловой энергии (УУТЭ);
- На основании чего приняты толщины теплоизоляционного покрытия трубопроводов? Проверку на температуру поверхности делали?
- Опишите подробнее как достигается температура в контуре ГВС плюс 65С если в обратке плюс 70С? на листе 7 этого не видно;
- Перед расходомером на обратном трубопроводе удобавить фильтр. Возможен занос мусора от вентиляции и циркуляции ГВС;
- Регулятор температуры имеет диапозон регулировки 30-100С, но выдержит ли корпус 150С, проверяли паспорт?;

Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 14.8.2013, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Заполнение системы отопления, как правило производят из обратки тепловой сети. В вашем случае рекомендовал бы передвинуть грязевик на обратке так, чтобы он стоял перед расходомером, иначе ваш расходомер забьется, если водичка в тепловой сети окажется некондиционной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 16:45
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Писец совок.
Основное тепломеханические решения теплового пункта это один том, а уутэ это другой.
По тм: должны быть приложены ТУ, паспорт итп выполненный по МДК 4-02.2001 приложение 6, паспорт узла присоединения, паспорта систем отопления, вентиляции и гвс; на отопление и вентиляцию в обратку следует ставить балансиры иначе фиг нарегулируешь поз 11штрих; на цирк гвс нет ОК; на подаче гвс тоже самое; в подмесе гвс нужен фильтр; нет на тепловой схеме давлений, ни у потребителей ни в характерных точках ... получается вы вяжете одним балансиром перепад в вентиляхе 30 метров, в отоплении 20 и подмес гвс; где предохранительный?...
по уутэ общее: нет схемы питания, подключения и внешних проводок, плана, внешнего вида щита, базы данных, кабельного журнала, таблицы расчета диапазонов... по мне так грусть какая-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных