Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Спорткомплекс. что к чему.
nvn_2
сообщение 15.7.2013, 21:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Добрый день Уважаемые господа проектировщики!!!\
Прошу помощи, ибо я только начинаю проектировать!!
В общем ситуация такая...Есть спорткомплекс с 2 зданиями, АБК+тренажерный зал(0,94л/с,1,86м3/сут. напор насчитала-14.77) и есть трибуна под которой 1 этаж раздевалки, мед кабинеты, комнаты отдыха и тд(1,61л/с,8,44м3/сут,напор-25,5). Так же есть пожарные расходы, которые мне вручили в 1 здании:3,7л/с,13,3м3/ч,180мин,объем воды 39,9. и второе здание:2,9л/с,10,4м3/ч,180мин,обЪем 31,32м3.
В ТУ прописан расход 39,1, напор 1атмосфера.
Вопрос в том, что необходимо запроектировать насосную станцию пожаротушения каждого здания по два ввода Ду50мм.
Но по сути у меня и на хоз питьевые цели недостаточно напора.
Как я думаю есть 2 варианта. 1 располагать станцию пожаротушения и повысительную хоз-питьевую в каждом здании на первом этаже. Либо 2вариант проектировать здание пожарной насосной и повысит насосной с мембранными баками общюю, тобишь искать место на генплане. Скажите пожалуйсто в том направлении я думаю???И что будет оптимально в данной ситуации.
Спросить к сожаление не у кого...а врубиться оч хочется. И если не трудно подскажите литературу по этой теме...
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2013, 22:34
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1)у вас будет автоматическое пожаротушение? расходы на пожар странные...должны быть 1х2,5л/с, 2х2,5, 1х5, 2х5 и т.п.
2)почему на АБК напор 14,8, а на помещения под требунами аж 25,5м?
3) насосные в каждом здании вряд ли...если комплекс собранный, то одну насоску внутри здания...если напор на питьё и пожар примерно одинаков, то одну установку на всё...если нет , то две группы насосов (питьё и пожар)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 16.7.2013, 8:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Цитата(Водяной @ 15.7.2013, 23:34) *
1)у вас будет автоматическое пожаротушение? расходы на пожар странные...должны быть 1х2,5л/с, 2х2,5, 1х5, 2х5 и т.п.
2)почему на АБК напор 14,8, а на помещения под требунами аж 25,5м?
3) насосные в каждом здании вряд ли...если комплекс собранный, то одну насоску внутри здания...если напор на питьё и пожар примерно одинаков, то одну установку на всё...если нет , то две группы насосов (питьё и пожар)


1)По поводу пожаротушения не знаю если честно. буду сегодня прозванивать тех кто мне задание передали на то, что бы я предусмотрела станцию пожаротушения каждого здания по два ввода Ду50мм,так в бумажке задания прописано вместе с теми расходами.)
2) в напор АБК маленькое двухэтажное здание с 29 сан приборами, а трибуна(69сан приб) длиной около 120метров труба в ней, с одним вводом и поэтому большие Н по длине+местные (потери считала по таблице скорпиона для полиэтиленовых труб)и еще в каждом здании добовляется потери на счетчик и на ИТП-теплообменник (размещенный в обоих зданиях на 1этаже), поэтому потери в обоих зданиях прописаны для горячей воды.

3) не очень понятно, что значит собранный? и "одну насоску внутри здания", т.е одну на 2 здания?
"Если напор на пожар и на питье примерно одинаков то одну"имеется ввиду на 2здания??
4) А мембранный бак, или какой нибудь накопитель нужен?? Если да как его расчитать, по каким формулам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.7.2013, 8:34
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nvn_2 @ 16.7.2013, 9:08) *
1)По поводу пожаротушения не знаю если честно. буду сегодня прозванивать тех кто мне задание передали на то, что бы я предусмотрела станцию пожаротушения каждого здания по два ввода Ду50мм,так в бумажке задания прописано вместе с теми расходами.)
2) в напор АБК маленькое двухэтажное здание с 29 сан приборами, а трибуна(69сан приб) длиной около 120метров труба в ней, с одним вводом и поэтому большие Н по длине+местные (потери считала по таблице скорпиона для полиэтиленовых труб)и еще в каждом здании добовляется потери на счетчик и на ИТП-теплообменник (размещенный в обоих зданиях на 1этаже), поэтому потери в обоих зданиях прописаны для горячей воды.

3) не очень понятно, что значит собранный? и "одну насоску внутри здания", т.е одну на 2 здания?
"Если напор на пожар и на питье примерно одинаков то одну"имеется ввиду на 2здания??
4) А мембранный бак, или какой нибудь накопитель нужен?? Если да как его расчитать, по каким формулам?

2) полипропиленовые скорее всего....полиэтилен в земле...всё равно странно
3) одну на два здания
4) если насосы с частотником подобраны на л/с, то нет....если на кубы в час, то да

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 55,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 16.7.2013, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



3) насосные в каждом здании вряд ли...если комплекс собранный, то одну насоску внутри здания...если напор на питьё и пожар примерно одинаков, то одну установку на всё...если нет , то две группы насосов (питьё и пожар)
[/quote]
Одну установку на всё это конечно красиво, но есть ли у хоз-питьевых насосных установок сертификат от пожарных? Без него низя на пожаротушение ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 16.7.2013, 10:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Дали мне тут пример проекта, целесообразно ли также поступить в моей ситуации, вообще отдельно сделать здание насосной станции, ток у меня будет 1 подводящий Ду75. итп так и останется на первых этажах зданий. понимаю одно-выйдет дорого)), но вариант имеет место быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.7.2013, 11:17
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nvn_2 @ 16.7.2013, 11:55) *
Дали мне тут пример проекта, целесообразно ли также поступить в моей ситуации, вообще отдельно сделать здание насосной станции, ток у меня будет 1 подводящий Ду75. итп так и останется на первых этажах зданий. понимаю одно-выйдет дорого)), но вариант имеет место быть.

отдельно значительно дороже...нет смысла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных