Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление в контуре чиллера
Top-23
сообщение 17.7.2013, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Добрый вечер форумчане!
Может кто сталкивался сданной проблемой и сможет подсказать.
Сегодня от заказчика поступил звонок что из под чиллера вытекает маслянистая жидкость(гликоль) ну вообщем я выехал на объект приезжаю смотрю действительно лужа,думаю в чем дело, открутил металлические листы от корпуса чиллера смотрю с предохранительного клапана на 6Bar течет гликоль,
предохранитель стоит после насоса на подающем трубопроводе к потребителю, охлаждение гликоли при этом не происходило все компрессора были выключены однако насос установленный в чиллере гонял гликоль по контуру.Замерил давление после насоса более 6 bar,и вот тут самое интересное при включение компрессоров давление в контуре падает до 2.2 (то есть при охлаждении гликоли, через теплообменник) не могу понять почему давление так сильно растет если чиллер не охлаждает контур.В контур залит раствор гликоли ХНТ-35.Причем давление падает постепенно в течении пяти минут после включения компрессоров!

Сообщение отредактировал Top-23 - 17.7.2013, 20:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20130717_152350.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  20130717_152334.jpg ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20130717_152341.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  20130717_152413.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20130717_153648.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.7.2013, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Расширительный бак наелся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 17.7.2013, 21:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Цитата(coverart @ 17.7.2013, 22:10) *
Расширительный бак наелся

Какой выход поставить побольше?этот бак шел с чиллером в комплекте!
А при включении компрессоров тогда что может меняться?

Сообщение отредактировал Top-23 - 17.7.2013, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.7.2013, 0:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Top-23 @ 17.7.2013, 22:14) *
этот бак шел с чиллером в комплекте!
А при включении компрессоров тогда что может меняться?

Бак чиллера рассчитан на объем самого чиллера и чуть сверху. Вообще не понимаю зачем его ставят- традиция однако.
При включении компрессоров меняется температура гликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 18.7.2013, 7:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Цитата(daddym @ 18.7.2013, 1:40) *
Бак чиллера рассчитан на объем самого чиллера и чуть сверху. Вообще не понимаю зачем его ставят- традиция однако.
При включении компрессоров меняется температура гликоля.

То есть необходимо поставить бак на контур от чиллера к потребителям повышенного объема?
По моему температура гликоли не может так влиять на давление, тем более что когда компрессора отключаются происходит плавное поднятие давления в трубе в течении пяти минут.
Там еще бак подпитки контура стоит вот у нас и получается что при повышении давления предохранитель сбрасывает гликоль а при включении компрессоров гликоли в контуре недостаточно и и включается подпитка вообщем круговорот, вот и хочу разобраться из за чего такое повышение в трубе (заказчик жалуется и негодует)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.7.2013, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 8:09) *
По моему температура гликоли не может так влиять на давление, тем более что когда компрессора отключаются происходит плавное поднятие давления в трубе в течении пяти минут.

круто... вот интересно, а что же в это время (после отключения компрессора) происходит с температурой гликоля? уж не повышается ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 18.7.2013, 13:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



однозначно мембранный бак маловат... а для сильного изменения давления в замкнутой герметичной системе иногда достаточно объема стакана воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 18.7.2013, 21:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(stranger_2 @ 18.7.2013, 13:21) *
однозначно мембранный бак маловат... а для сильного изменения давления в замкнутой герметичной системе иногда достаточно объема стакана воды



А не может обмерзать теплообменник и из-за этого проток уменьшается и давление на выходе растет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 18.7.2013, 21:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 8:09) *
То есть необходимо поставить бак на контур от чиллера к потребителям повышенного объема?
По моему температура гликоли не может так влиять на давление, тем более что когда компрессора отключаются происходит плавное поднятие давления в трубе в течении пяти минут.
Там еще бак подпитки контура стоит вот у нас и получается что при повышении давления предохранитель сбрасывает гликоль а при включении компрессоров гликоли в контуре недостаточно и и включается подпитка вообщем круговорот, вот и хочу разобраться из за чего такое повышение в трубе (заказчик жалуется и негодует)!



Цитата(v-david @ 18.7.2013, 14:13) *
круто... вот интересно, а что же в это время (после отключения компрессора) происходит с температурой гликоля? уж не повышается ли?



Цитата(stranger_2 @ 18.7.2013, 14:21) *
однозначно мембранный бак маловат... а для сильного изменения давления в замкнутой герметичной системе иногда достаточно объема стакана воды



Цитата(cerega @ 18.7.2013, 22:08) *
А не может обмерзать теплообменник и из-за этого проток уменьшается и давление на выходе растет...

Форумчане сегодня разобрался ситуация была в следующем кто то поставил привода ESBE ARA неправильно из за этого небыло протока не в бойпас не в теплообменник то есть привод перекрывал полностью подачу,соответственно не было протока,чиллер работает только на приточные установки.Из этого следует что насос просто нагнетал давление в трубе циркуляции непроисходила и при достижении 6Bar происходил сброс гликоли.

Сообщение отредактировал Top-23 - 18.7.2013, 21:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 209,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 19.7.2013, 7:08
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 22:22) *
Форумчане сегодня разобрался ситуация была в следующем кто то поставил привода ESBE ARA неправильно из за этого небыло протока не в бойпас не в теплообменник то есть привод перекрывал полностью подачу,соответственно не было протока,чиллер работает только на приточные установки.Из этого следует что насос просто нагнетал давление в трубе циркуляции непроисходила и при достижении 6Bar происходил сброс гликоли.

То пан так зробив?
Странно однако .... А датчик протока в вашем случае не срабатывал?

Сообщение отредактировал ampcreator - 19.7.2013, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.7.2013, 9:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



судя по приведенной Вами схемке включения клапана при его закрытии так, как Вы думаете, давление в чилере не может расти (до 6 бар). Скорее наоборот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 19.7.2013, 11:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Да, при неправильной установке такое реально происходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.7.2013, 13:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А зачем на гликоле реле протока?
Его придумали трусы!
Качайте до 8 бар, мало давления в контуре rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 19.7.2013, 18:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Цитата(v-david @ 19.7.2013, 10:32) *
судя по приведенной Вами схемке включения клапана при его закрытии так, как Вы думаете, давление в чилере не может расти (до 6 бар). Скорее наоборот...

Дело все в том что это правильная схема если из этого рисунка исключить бак промежуточный и перемычку от клапана трехходового довести до конца, схема будет работать на разделение потоков и это правильно, у меня же было иначе трехходовой был неправильно выставлен и включен реверс в обратную сторону.И при достижении температуры наружного воздуха такого как и на уставках контроллера он давал команду на закрытие приводу ESBE и происходило полное перекрытие подающей трубы трехходовым вентилем, то есть перекрывался и байпас и выход на теплообменник. Чиллер кстати тоже вставал по высокому давлению конденсации.

Сообщение отредактировал Top-23 - 19.7.2013, 18:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 368,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 20.7.2013, 2:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



прикольно... вот так всегда, думаешь, что не может быть, а бывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 20.7.2013, 11:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Цитата(stranger_2 @ 20.7.2013, 3:34) *
прикольно... вот так всегда, думаешь, что не может быть, а бывает...

Голову мы ломали целый день доходило до абсурда, что плотность гликоли меняется, бачок демферный маленький, подпитка работает некорректно а оказалось монтажники неверно установили клапана.
Но все равно привода ESBE серии ARA нужно знать как настраивать я сними уже не на первом объекте сталкиваюсь,
и везде проблемы в настройке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 22.7.2013, 20:48
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(airwave @ 19.7.2013, 14:41) *
А зачем на гликоле реле протока?
Его придумали трусы!
Качайте до 8 бар, мало давления в контуре rolleyes.gif

Для упрощения можно исключить из схемы релле низкого давления фреонового контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.7.2013, 8:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(ampcreator @ 22.7.2013, 23:48) *
Для упрощения можно исключить из схемы релле низкого давления фреонового контура.
А еще проще - выкинуть нах ВСЮ автоматику и включать/выключать компрессор и насосы рубильником. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 7.8.2013, 22:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



М да уж...... smile.gif А я то думал в чем же дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных