> Acs2000 Нужен Drive Window Light
jay70788
сообщение 18.7.2013, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199376



Доброго времени суток!!! Нужна помощь. Имеется Частотный регулятор ACS2000. Имеется Drive Window Light 2.93, но там есть только ACS550.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.7.2013, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



DWL — работает только с приводами ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550, ACS800, ACS140, ACS160, ACS400, DCS400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jay70788
сообщение 18.7.2013, 16:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199376



Спасибо за ответ! Если правильно понял нужен DriveWindow? Стоит адаптер Profibus NPBA-12. Исходя из этого и поисков на просторах интернета. Мне нужен DriveWindow 2.30. Может есть у кого сей софт. Буду премного благодарен за любой совет и помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.7.2013, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



DW поддерживает ACS800, ACS600, DCS800, DCS600, ACS1000, ACS6000.
Скажите, что вы хотите сделать и получить с помощью софта? Тогда и будем думать. Для наладки 2000-ка, например, вам нужен DriveStartup.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jay70788
сообщение 19.7.2013, 3:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199376



Необходим доступ к параметрам ACS2000, просмотр и сброс журнала ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.7.2013, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Для этих дел DW2.30 подайдёт. Можно утащить ОТСЮДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jay70788
сообщение 19.7.2013, 12:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199376



Спасибо! Но как подключить DW 2.30 через NPBA-12 к ACS2000? Никаких настроек соединения не нашел... помогите в беде моей ПЛЗ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.7.2013, 22:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Через NPBA-12 никак. Нужна PCMCIA-board или RUSB-02 USB/DDCS adapter.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jay70788
сообщение 20.7.2013, 5:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199376



Понял. Спасибо вам большое за информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis ltd
сообщение 10.10.2013, 8:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208160



Цитата(m3F @ 19.7.2013, 23:22) *
Через NPBA-12 никак. Нужна PCMCIA-board или RUSB-02 USB/DDCS adapter.


а разве для конекта не RDCO 03 с оптикой и адаптером нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 10.10.2013, 9:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Есть два способа коннекта, один из них через оптику.
Предполагалось, что RDCO-0x есть на борту ПЧ, а про адаптер я написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis ltd
сообщение 10.10.2013, 11:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208160



Цитата(m3F @ 10.10.2013, 10:48) *
Есть два способа коннекта, один из них через оптику.
Предполагалось, что RDCO-0x есть на борту ПЧ, а про адаптер я написал.



ну это я так, уточнил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных