Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водопроводные колодцы без плиты днища., Возможные последствия или из практики?
Fisher_dm
сообщение 18.7.2013, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Про технадзор водоканала, требования СНиП, типовые колодцы и т.д. я знаю.
Есть свершившийся факт - новый наружный водопровод, трубы - ПЭ, колодцы - кольца Ж/Б, грунтовая вода до 1,5 м, днищ нет, трубы уложены на утрамбованный грунт.
Вопрос в шапке темы.

Что-то запамятовал, тему нужно в наружные сети перенести.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 18.7.2013, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.7.2013, 17:33
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



крен набок... под дорогой вообще конец...под зеленью терпимо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.7.2013, 11:08
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Провалится и затопит арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2013, 11:07
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Воровство плит днища получится.
Без опоры кольца уйдут вниз и повиснут на трубах. Наедет на люк что нибудь тяжелое - сломает трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.7.2013, 13:51
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Fisher_dm @ 18.7.2013, 13:52) *
трубы уложены на утрамбованный грунт.
если грунт бетонный, то описанные случаи коллегами - не случится. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных