Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ищу литературу по нормированию пара на прачечную
Ivasoft
сообщение 19.7.2013, 20:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42039



Ищу литературу по нормированию пара на прачечную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.7.2013, 23:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



В чем именно вопрос ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.7.2013, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ivasoft @ 19.7.2013, 20:43) *
Ищу литературу по нормированию пара на прачечную

паспорт на технологическое оборудование - вот и вся литература
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivasoft
сообщение 20.7.2013, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42039



Цитата(timofeyprof @ 20.7.2013, 9:26) *
паспорт на технологическое оборудование - вот и вся литература


А нет его (.

Производиться реконструкция котельни. Мощность 10 мВт. Старенькие паровые котлы, работающие на дорогом российском газе, заменяются котлами собственного производства на пелитах. Соответственно вместо паровых котлов на выходе - водогрейные. Население и основные нагрузки предприятия можно перевести на график 90/70, остался нерешенным вопрос с прачечной, нужно узнать, сколько им нужно пара (для экономики). Предлагается эту ветку вырезать и предложить им электрокотел.

В принципе в ДБН В.2.2-11-2002 регламентируется количество пара, что об этом думаете ?

Сообщение отредактировал Ivasoft - 20.7.2013, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.7.2013, 12:31
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У меня есть сведения об оборудовании одной прачечной, правда, несколько противоречивые...

Прикрепленный файл  raschyot_para_po_MUZ_CGB.gif ( 16,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


1 Машина стиральная с паровым подогревом КП-113 АУ4 (1980 г.в.)
давление пара – 0,4 МПа,
расход пара – 1 кг/ч
по информации другого источника:
давление пара – 0,6 МПа,
расход пара – 60 кг/ч

2 Машина стиральная КП-019 (1985 г.в.)
расход пара – (5,5÷6) кг/ч
по информации другого источника:
давление пара – 0,4 МПа,
расход пара – 20 кг/ч

3 Пресс гладильный КП-512 У4 (1981 г.в.)
давление пара – (0,7÷0,8) МПа,
расход пара – 15,5 кг/ч

4 Барабан сушильный КП-306А У4 (1981 г.в.)
расход пара – 120 кг/ч
давление пара – то ли 0,8 МПа, то ли (0,6÷1,0) МПа

5 Машина сушильная ”Лотос” (2004 г.в.)
давление пара – (0,4÷0,6) МПа

Сообщение отредактировал tiptop - 20.7.2013, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных