Цитата(White-987 @ 20.7.2013, 16:06)

Доброго времени суток всем специалистам!
Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.
А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.
Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...
Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...
Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...
Спасибо!
По всей видимости без конторы "В", которая выполнит автоматизацию всех систем, не обойтись. Закрыть клапана, при необходимости отключить кондеи, запуск пожаротушения.