Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение ОЗК, Кто делает?
White-987
сообщение 20.7.2013, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.7.2013
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611



Доброго времени суток всем специалистам!

Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.

А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.

Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...

Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...

Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...


Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 20.7.2013, 22:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Это очень распространенная проблема, и те, и другие правы. Граница раздела пожарной сигнализации и пожаротушения это выдача сигнала о пожаре, как правило, в виде сухого контакта. Граница раздела вентиляции, установка противопожарных клапанов. Ищите автоматчиков и выполняйте раздел автоматики противопожарной защиты. По поводу кабеля, если клапан закрывается при пожаре под действием возвратной пружины, то кабель достаточно защиты нгls, например, ВВГнг(А)-LS (при разумном количестве кабелей в одном лотке). Если клапан рассчитан на работу в режиме дымозащиты, то необходимый минимум это ВВГнг(А)-FRLS. Разумеется, все это не для зданий с массовым пребыванием людей, там нужно применять безгалогеновый кабель, а для больниц и детских учреждений вообще кабель низкотоксичный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.7.2013, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(White-987 @ 20.7.2013, 15:06) *
Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...

виновато правительство, не включившее в состав проектной документации по Постановлению 87 подраздел "Автоматизация". Поэтому 2 варианта:
1. заказывать (разрабатывать) отдельный том "Автоматизация"
2. раздавая задания субподрядчикам прописывать строгое соответствие выполненных разделов Постановлению 87 - там есть требования о решениях по автоматизации системы, т.е. субподрядчики включаютв свой раздел необходимые чертежи по автоматизации

Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.7.2013, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 22.7.2013, 8:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(White-987 @ 20.7.2013, 16:06) *
Доброго времени суток всем специалистам!

Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.

А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.

Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...

Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...

Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...


Спасибо!

По всей видимости без конторы "В", которая выполнит автоматизацию всех систем, не обойтись. Закрыть клапана, при необходимости отключить кондеи, запуск пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.7.2013, 9:01
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Мне остается лишь добавить, что:
1. сигнал на клапана и вентиляторы берется их пожарки.
2. сигнал о срабатывании клапанов и вентиляторов уходит на пожарку.
3. щиты управления клапанами и вентиляторами должны быть сертифицированы по ППБ.

Что остается автоматчику из этого? Ничего и не его это проблема. Только электриков и пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных