> Пожарный кран диаметром 65, а стояк 50
iampix
сообщение 22.7.2013, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Разбираюсь с внутренним противопожарным водопроводом дворца культуры, взял пример для изучения, и вот возник вопрос... Правильно ли, что пожарный кран диаметром 65мм подключается к стояку 50мм, или же диаметр стояка должен совпадать с диаметром пожарного крана???
Спасибо откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.7.2013, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если гидравлический расчёт показывает, что перед ПК есть требуемый напор, то проблемы нет. При расходе 5л/с скорость в тр. Ду50 будет около 2,5м/с. Вполне терпимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных