Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Разрешение Ростехнадзор на монтаж паропровода, Требуется ли?
NikAS
сообщение 22.7.2013, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176



Сколько работаем, у Заказчика впервые такое требование появилось.

Ген.подрядчик нам выделил работу по монтажу паропровода.
Смонтировали, сдали спец.организации с техосвидетельствованием.
Уже после этого приходит Замечание от Заказчика:
"Отсутствует свидетельство о монтаже (приложение 4 ПБ 10-573-03)"
Никогда подобного не делали. Акт о сдаче, допуск, НАКС и на материалы документы и все ...
Там в шапке такое написано:
"Разрешение на монтаж трубопровода № ... от ... Выдано ...(наименование органа Госгортехнадзора выдавшего разрешение на монтаж)"

Все что приходит в голову, вписать данные по свидетельству СРО...
Старые "абрикосы" наши говорили, что раньше всегда перед монтажом утверждалось разрешение, но в ПБ 10-573-03 ничего такого нет, да и в инете о таком ничего не нашел ...

Подскажите, что с этим делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
трубопровод
сообщение 23.7.2013, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



Делайте паспорт согласно ПБ 10-573-03
5.1.4. (ПБ) Регистрация трубопроводов в органах Госгортехнадзора России производится после проведения технического освидетельствования на основании письменного заявления администрации организации - владельца трубопровода.
При регистрации трубопроводов в органах Госгортехнадзора России организацией, являющейся владельцем трубопровода, должны представляться следующие документы:
1. Паспорт трубопровода (приложение 2).
2. Исполнительная схема трубопровода с указанием на ней:
а) марки стали, диаметров, толщин труб, протяженности трубопровода;
б) расположения опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств;
в) сварных соединений с указанием расстояний между ними и от них колодцев и абонентских вводов;
г) расположения указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла, ст. 6.2.4).
3. Свидетельство об изготовлении элементов трубопровода (приложение 3).
4. Свидетельство о монтаже трубопровода (приложение 4).
5. Акт приемки трубопровода владельцем от монтажной организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.7.2013, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(NikAS @ 22.7.2013, 11:11) *
Сколько работаем ... Никогда подобного не делали.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 24.7.2013, 2:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



Что касается документа, который нужно вписать. Это разрешение на применение аттестованных технологий сварки и оборудования Ростехнадзора. Получают его в местном управлении РТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
astronom55
сообщение 2.9.2013, 9:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 25.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678



Цитата(трубопровод @ 24.7.2013, 3:12) *
Что касается документа, который нужно вписать. Это разрешение на применение аттестованных технологий сварки и оборудования Ростехнадзора. Получают его в местном управлении РТН.

Вы уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 4.9.2013, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



Вы можете проконсультироваться в своем местном отделении Ростехнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных