Здравствуйте. пожалуйста подскажите кратность воздухообмена помещений, Расположенных в здании гостиницы.
1) Техническое или служебное помещение.
2) Центральный склад.
3) Кладовая уборочного инвентаря.
4) Помещение с мусорными контейнерами.
5) Склад расходных материалов.
6) Склад уборочного инвентаря.
7) Мастерская объединяющая три приямка лифтовых.
8) склад хранения люминисцентных ламп.
9) Склад расходных материалов Т/С

Какие материалы и где информации нету. Сколько людей где какое прибывание нету.. и тому подобное. Есть только площади помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 22.7.2013, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Принял уже:
- Кладовая уборочного инвентаря 1,5 кратный обмен в час
- склад уборочного инвентаря 5 кратный в час ( подумал что тут будут складироваться бытовая химия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.7.2013, 7:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



1. -/-1 или +1/-1
2. -/-1
3 -/-1
4. +10/-10 или -/-10 (это правильнее)
5. -/-1
6. -/-1
7. ? надо смотреть технологию или подумать самому. Накрайняк, +2/-2
8. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59998
9. Что такое Т/С? -/-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 23.7.2013, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Спасибо Михаил!


Что такое Т/С сейчас пытаюсь узнать у технолога .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 23.7.2013, 11:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Цитата(Зольников Михаил @ 23.7.2013, 7:40) *
1. -/-1 или +1/-1
2. -/-1
3 -/-1
4. +10/-10 или -/-10 (это правильнее)
5. -/-1
6. -/-1
7. ? надо смотреть технологию или подумать самому. Накрайняк, +2/-2
8. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59998
9. Что такое Т/С? -/-1


Извините что означает -/- ?
я так понял :
"-" вытяжка
"+" приток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 24.7.2013, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Есть электронный Справочник воздухообменов, в котором можно найти почти все нормативные кратности и объемы воздухообмена.

Сообщение отредактировал shprot - 21.2.2015, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 24.7.2013, 14:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Люди добрые ну подскажите какая кратность на маленьком складском помещении для Люминесцентных ламп!!! Очень надо срочно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexershik
сообщение 9.9.2013, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.5.2010
Из: Казань
Пользователь №: 56692



сам брал 3 крата в садике rolleyes.gif документации толком нет по помещениям хранения люминисцентных ламп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 9.9.2013, 15:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(Vitamin39 @ 24.7.2013, 14:28) *
Люди добрые ну подскажите какая кратность на маленьком складском помещении для Люминесцентных ламп!!! Очень надо срочно!

Склад без вентиляции никаких нареканий от инспекций не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных