Проектирую охранное освещение периметра. Запроектировала управление освещением от ЯУО9601. Охранное освещение в нормальном режиме работает ночью на 50%, светильники с блоком управления с диммером. Необходимо, сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации светильники работали на 100%. Как состыковать мою сеть со слаботочными шкафами? Каким кабелем? Может кто поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proff
сообщение 25.7.2013, 11:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40607



Зачем так сложно? Диммеры и прочее? Мы решаем проблему проще - лучи 3-х фазные, на каждом светильнике фазы чередуются. 1 фаза включается как стемнеет = дежурное освещение каждый третий светильник. Два других включаются по срабатыванию периметральной ОС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BETA
сообщение 26.7.2013, 7:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199407



Я также предлагала, но ИБП однофазный, светильники выбирал слаботочник, он ГИП. Я поставила контакторы. Меня интересует вопрос: как и каким кабелем мне состыковать мою цепь со слаботочной при срабатывании сигнализации. Как у Вас было сделано подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proff
сообщение 12.8.2013, 12:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40607



Был в отпуску, поэтому с опозданием отвечаю - сигнал выдается с реле приборов сигнализации через промежуточное реле Finder на 220В, подключенное в цепь дистанционного управления ЯУО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных