Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с Omron Sysmac C20
sakorol
сообщение 24.7.2013, 21:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Требуется помощь. Есть контроллер sysmac c20, у которого в результате севшей батарейки стерлась программа. С помощью модуля 3G2C7-LK201-EV1 и кабеля ( один конец цепляю к модулю, а другом к порту СОМ1 компьютера) пытаюсь осуществить соединение. В качестве программного средства использую SYSWIN v3.4 Не могу настроить соединение с ПЛК, программа выдает сообщение нет связи с ПЛК. Изменения в параметрах порта в программе результата не дали. В программе SYSWIN кнопки соединение с ПЛК не активны. Кто знает это исправить с чего начать и что проверить. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakorol
сообщение 25.7.2013, 15:24
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Кнопка Connect активна, а кнопки ниже в выплывающем меню "Upload Program from PLC" и "Download Program to PLC" не активны и при попытке соединения выводит сообщение - "No response from the PLC"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 157,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  4.JPG ( 148,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expert HVAC
сообщение 25.7.2013, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317



Проверь, чтобы в настройках COM-порта стояла галочка Serial Enumerator и чтобы была неактивна галочка Disable Modem Ctrl At Startup (cкрин прикрепляю)

Сообщение отредактировал Expert HVAC - 25.7.2013, 15:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  New_Bitmap_Image.jpg ( 121,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakorol
сообщение 25.7.2013, 20:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Цитата(Expert HVAC @ 25.7.2013, 18:34) *
Проверь, чтобы в настройках COM-порта стояла галочка Serial Enumerator и чтобы была неактивна галочка Disable Modem Ctrl At Startup (cкрин прикрепляю)


Для подключения я использую последовательный порт компьютера СОМ1, таких настроек в нем я не нашел. У вас в скрине указаны свойства "USB Serial Port COM10"

Сообщение отредактировал sakorol - 25.7.2013, 20:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7.JPG ( 41,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defo2004
сообщение 26.7.2013, 6:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789



Вам на CPU13 разве не помогли? PLC просто хотите побаловаться или стоит на оборудовании,этому контроллеру уже лет наверное 20 если не больше.Если не ошибаюсь версии СX-Programm. выше v5.0 поддерживают Syswin писанные проги.,могу глянуть уточнить, программером на много удобнее,про сусвин уже многие и не знают что это.Где то мануалы по этому старичку типа инструкции по запуску и программированию валяются,могу поглядеть если нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defo2004
сообщение 26.7.2013, 8:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789



P.S мануалов по этому раритету полно,если надо дам ссылку или скину ZIP на почту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakorol
сообщение 26.7.2013, 14:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Я пробовал открыть программу с помощью CX-Programmer, но он выдал вот такую вещь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.JPG ( 105,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defo2004
сообщение 26.7.2013, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789



Может быть С20 действительно не поддерживает,очень уж он древний,видно конвертор в SYSWIN--->CX-PROGRAMM
не прописали его как модель.
Пробуйте syswin как вам советовали на CPU13 помнять сомм.параметры,номер порта PC,может быть он видит только материнский com1 ,к примеру если висит типа MOXA расширитель RS232 может через него не коннектится,у меня было не что подобное но с PLC другого производителя.Думаю дело в настройках связи как вам и писали,литературы полно по данному железу,хотя пора его уже в музей наверное продать.Я с таким древним не работал самое старое это CPM1A & CQM1H разными CPU с чем имел дело,их еще штук 40 у нас в эксплуатации работают без выключения по непрерывному циклу производства по 10 и более лет ,даже релейные OUT модули родные почти все.Батарейки то же не меняли но на это случай бекапы есть всего включая MEM D\HR\IR прочее,в прогах где позволяет функционал делаем прерывание по OFFPOWER с записью или в HMI ,на карту или куда только можно сохранить основные параметры или что там еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakorol
сообщение 31.7.2013, 19:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Проблему несколько дней назад разрешил. Нашел в просторах интернета подсказку о распиновке кабеля. 2 + 3 конец на моем кабеле не соответствовали схемке - перепаял и заработало! biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________Omron.jpg ( 408,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defo2004
сообщение 2.8.2013, 6:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789



Мммм гм. ну поздравляю,вообще то с этого(кабеля)нужно было начинать как бы.Омроновский связной кабель имеет свою специфику 9 пин SG "сигнальная земля".2-3 прием-передача прямые.Что вы намерены на данном ветеране соорудить или просто в познавательных целях?


Сообщение отредактировал defo2004 - 2.8.2013, 6:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.jpg ( 62,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakorol
сообщение 2.8.2013, 10:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200077



Этот старичок будет отрабатывать программу автоматической выгрузки продукта из сушильной установки и автоматической подачи его на упаковочную машину (оборудование 1990-х годов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 2.8.2013, 17:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



менял в мае такого на 800-900 вводов- выводов
на S7-300
чисто по времени 8-лет.

есть все доки пр. если нужно, пиши в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defo2004
сообщение 5.8.2013, 6:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789



Ну конечно рискованно по ЗИП,не проще ли его в музей ,а прикупить какой либо из серии CPM-CQM,на CPU13 есть предложения,кто то продавал вместе с модулями I\O очень дешево,есть предложения и по выше типа С200,CS,CP1,CJ1M,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных