|
  |
ИТП (ГВС и теплоснабжение) на проверку, Критические замечания по схеме ИТП |
|
|
|
26.7.2013, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
У кого есть возможность прошу критически рассмотреть схему и дать замечания и советы.
______________.pdf ( 1,57 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 154
____________________.pdf ( 808,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 207
|
|
|
|
|
26.7.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Фильтров не хватает перед уутэ, зачем на подпитку уутэ? Там расходомер ставится или это схематично?
Что за стадия РП? Такой уже сто лет нет.
Если это ТМ раздел, то зачем датчики и контроллеры в нее включать?
Почему насосы без резерва?
Вообще не понял подпитка и заполнение идет из Т2 или ХВС Т94?
|
|
|
|
|
26.7.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
1.Подпитка из водопровода недопустимо. 2. На схеме не указаны, расходы, температуры, нагрузки, давления - каждой системы
|
|
|
|
|
26.7.2013, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Датчик на подпитку обязателен. Заполнение идёт от повысительного насоса после датчика. Аварийная подпитка через ХВС - Т94. На входе ТС по ТУ фильтры не требуют, только грязевик. Насосов отопления - 2, это же заметно. ГВС - один в работе, один на складе. Стадия Р  , вкралась опечатка Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:09)  1.Подпитка из водопровода недопустимо. Подпитка от Т2 через повысительный насос (12-этажка) - Т9. Аварийная подпитка от ХВС - Т94 (там высокое давление). Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:09)  2. На схеме не указаны, расходы, температуры, нагрузки, давления - каждой системы ГВС - 0,4 Гкал/час (макс 60) Отопление - 0,47 Гкал/час (95/70) Тепловая сеть: 130/70 Подача - 0,6 МПа Обратка - 0,35 МПа
|
|
|
|
|
26.7.2013, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Надеюсь не Московский объект?
|
|
|
|
|
26.7.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 12:18)  Заполнение идёт от повысительного насоса после датчика. Аварийная подпитка через ХВС - Т94. На входе ТС по ТУ фильтры не требуют, только грязевик. Насосов отопления - 2, это же заметно. ГВС - один в работе, один на складе. Стадия Р  , вкралась опечатка Подпитка от Т2 через повысительный насос (12-этажка) - Т9. Аварийная подпитка от ХВС - Т94 (там высокое давление). Стадии Р не бывает, бывает РД и П! Какой смысл в аварийной подпитке? 1 раз такое вижу. Установку фильтров регламентируют не ТУ, а нормы!
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Ивините, мозг вскипел стадия Р - есть. Неделя тяжелая выдалась.
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:27)  Надеюсь не Московский объект? В смысле?
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 13:06)  В смысле? ТУ кто выдавал?
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(BIONDER @ 26.7.2013, 15:23)  Какой смысл в аварийной подпитке? 1 раз такое вижу. Установку фильтров регламентируют не ТУ, а нормы! Аварийная подпитка в соответствии с ТУ. Укажите норму на установку фильтров, если не трудно. Спасибо. Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 16:07)  ТУ кто выдавал? БашРТС
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 13:09)  БашРТС Хорошо, а то для Москвы немного другие схемы, арматура и подпитка. Зачем два бака и два пред. клапана? Резерв?
|
|
|
|
|
26.7.2013, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 16:09)  Укажите норму на установку фильтров, если не трудно. Спасибо. СП 41-101-95 4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать;на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расходаводы и тепловых потоков — не более одного.У Вас на Т2 перед УУТЭ (в состав которого входит расходомер ) нету грязевика или фильтра.... Еще вроде как паспорта и рекомендации производителей существуют по монтажу в добавок к нормам....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 26.7.2013, 13:32
|
|
|
|
|
29.7.2013, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 16:17)  Зачем два бака и два пред. клапана? Резерв? Можно поставить один на 1000 л (по расчетам так), но он большой, потому 2 по 500, а раз 2 бака, то и клапана - 2. Цитата(baniffaciy @ 26.7.2013, 16:24)  У Вас на Т2 перед УУТЭ (в состав которого входит расходомер ) нету грязевика или фильтра....
Еще вроде как паспорта и рекомендации производителей существуют по монтажу в добавок к нормам.... Про грязевики понятно, во втором нет необходимости, исходя из логики (не может короткая петля водооборота набрать грязи в теплообменнике). А про фильтры? Спасибо.
Сообщение отредактировал Chaga - 29.7.2013, 7:56
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Chaga @ 29.7.2013, 9:55)  А про фильтры? Например:
Сообщение отредактировал baniffaciy - 29.7.2013, 8:20
|
|
|
|
|
29.7.2013, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Схема включение теплообменника ГВС не соотв. п.3.14 СП 41-101-95. 2. На линии подпитки Т9 отсуствует соленоидный клапан либо регулятор давления. 3. А если 4 мбака то 4 ПК на Т22? 4. ПК на Т4?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(baniffaciy @ 29.7.2013, 11:18)  Например: Я немножко метролог, используемые мной расходомеры не требуют фильтров (могут использоваться и для сточных вод)
|
|
|
|
|
29.7.2013, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(shadow @ 29.7.2013, 14:50)  1. Схема включение теплообменника ГВС не соотв. п.3.14 СП 41-101-95. 2. На линии подпитки Т9 отсуствует соленоидный клапан либо регулятор давления. 3. А если 4 мбака то 4 ПК на Т22? 4. ПК на Т4? 1. В чем несоответствие, можно по подробнее? 2. Там нет необходимости устанавливать клапан, давления в обратке не хватает для подпитки СО, потому установлен насос, который включается по команде прессостата, обратный клапан в наличии. 3. 4 бака - 4 клапана, см. ПБ 03-576-03. 4. ПК на выкиде баков, см. ПБ 03-576-03.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
- зачем на насосах ЭКМы? Почему не реле перепада? - ни разу не встречал схемы ИТП с одним грязивиком. - не понял, для чего пресостат перед фильтром 18?
|
|
|
|
|
3.8.2013, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(VladV @ 2.8.2013, 10:18)  - зачем на насосах ЭКМы? Почему не реле перепада? - ни разу не встречал схемы ИТП с одним грязивиком. - не понял, для чего пресостат перед фильтром 18? 1. ЭКМ он для передачи сигнала на контроллер, контроллер управляет насосами, реле перепада нужно ставить там, где реле управляет насосом. Но вот тут я могу ошибаться, реле перепада оно что покажет - что насос не работает? 2. У нас - так: вода чистая, сети новые. 3. Для аварийной подпитки, включает электромагнитный клапан.
|
|
|
|
|
3.8.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
1. Принципиально не важно на контроллер передавать сигнал от ЭКМ или от реле. Реле перепада показывает перепад давления. Если насос работает - соответственно есть перепад. (Управлять насосом, коммутировать силовые цепи, не всякое реле сможет) И не обязательно его ставить на каждый насос, можно поставить на общую линию для двух насосов, на всасе и выбрасе. 2. Вы собираетесь эксплуатировать не более двух-трёх лет? 3. А почему перед фильтром поставили? Почему не после? Я же правильно понимаю, уставка давления на реле аварийной подпитки предполагается меньше, чем на реле повышающего насоса?
|
|
|
|
|
4.8.2013, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151396

|
Цитата(VladV @ 3.8.2013, 14:34)  1. Принципиально не важно на контроллер передавать сигнал от ЭКМ или от реле. Реле перепада показывает перепад давления. Если насос работает - соответственно есть перепад. (Управлять насосом, коммутировать силовые цепи, не всякое реле сможет) И не обязательно его ставить на каждый насос, можно поставить на общую линию для двух насосов, на всасе и выбрасе. 2. Вы собираетесь эксплуатировать не более двух-трёх лет? 3. А почему перед фильтром поставили? Почему не после? Я же правильно понимаю, уставка давления на реле аварийной подпитки предполагается меньше, чем на реле повышающего насоса? 1. ЭКМ стоит как защита от сухого хода (до насоса) и как показатель работы (после насоса), нужны на каждый насос (такова схема работы). 2. Как от этого спасет грязевик на выходе? Эксплуатируют так годами, с действующими ЭИМ. 3. Правильно понимаете, и зачем обязательно ставить после фильтра? Спасибо за ответы
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|