Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как избежать перетока из вытяжки в приток, На крыше??
olnmamaluga
сообщение 26.7.2013, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



какие есть способы предотвращения этой проблемы в целом??
у меня, в частности, сложная, много скатная крыша, с трех сторон выброс с сан узлов естественный, и еще с одной дымоход, как можно избежать попадания посторонних запахов в приточную вентиляцию??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.7.2013, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



olnmamaluga, сделать по нормативам. В частности по СП 60.13330.2012:
7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:

на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:

в верхней части здания при одинаковой концентрации загрязнений с обеих сторон здания - следует размещать с наветренной стороны;

на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 29.7.2013, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



ну конкретно в моем случае не известна роза ветров, так что наветренная сторона тоже не известна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.7.2013, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



olnmamaluga, тогда могу только посочувствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 29.7.2013, 12:30
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



тогда нужно сделать запрос в ближайший Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. или сами соберите эти данные за год!!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 31.7.2013, 10:08
Сообщение #6


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



От выбросов рисуете радиусы 10м. Ищете зону вне этих окружностей. Тащите туда забор воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 31.7.2013, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Крезот, ссылочку на 10 метров будьте добры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 31.7.2013, 13:02
Сообщение #8


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



можно это глянуть

СНиП 41-01-2003
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 31.7.2013, 13:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Цитата(olnmamaluga @ 26.7.2013, 13:38) *
какие есть способы предотвращения этой проблемы в целом??
у меня, в частности, сложная, много скатная крыша, с трех сторон выброс с сан узлов естественный, и еще с одной дымоход, как можно избежать попадания посторонних запахов в приточную вентиляцию??


Насколько я понял, это частный дом.
Приток делай с уровня первого этажа (не ниже 2м от земли). Если приточка на чердаке - через стену чердака поближе к полу.

Сообщение отредактировал nedrok - 31.7.2013, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 31.7.2013, 19:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Цитата
СНиП 41-01-2003
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

о вот это уже что-то.
Цитата
Насколько я понял, это частный дом.
Приток делай с уровня первого этажа (не ниже 2м от земли). Если приточка на чердаке - через стену чердака поближе к полу.

архитекторы не разрешаю - не красиво будет))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2013, 19:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



кто им запретил сделать его красивым и архитектурно вписанным в общий облик здания вашего дома? Вы, поскольку вы главней любого норматива при проектировании и строительстве своего частного дома?Или еще кто то(лень, непрофессионализм, советы соседа или любое другое что то)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 1.8.2013, 8:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



olnmamaluga, если у вас не производство, то ссылаться на СНиП 41-01-2003 некорректно. В данном случае действует СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 1.8.2013, 19:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Цитата(Gruz1709 @ 1.8.2013, 8:41) *
olnmamaluga, если у вас не производство, то ссылаться на СНиП 41-01-2003 некорректно. В данном случае действует СП 60.

что значит СП 60????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 1.8.2013, 19:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



СП60.13330.2012:
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.8.2013, 9:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ну или из того-же СП пункт 7.3.2, который я уже приводил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных