> приточная система ВТС и ККБ системэйр
аполлон андреев
сообщение 26.7.2013, 15:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2013
Пользователь №: 199644



подскажите уменя ККБ 2-х контурная ,а испаритель на приточке 1-контурный, можно ли перед испарителем соединить два контура тройниками или нужен рефнет или вообще нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 26.7.2013, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аполлон андреев
сообщение 26.7.2013, 22:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2013
Пользователь №: 199644



Цитата(Denni @ 26.7.2013, 17:28) *
Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)

а если испаритель подходит по мощности, у него газовая 52 а у ккб две 35 или ккб регулирует каждый контур отдельно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 29.7.2013, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



То, что мощность испарителя равна суммарной мощности двух ККБ = ну так ведь и должно быть.
Несовпадение диаметра входа в испаритель и выхода из ККБ = не есть проблема. Паяется переход и все.
При соединении двух наружных блоков (ККБ) в единый фреоновый контур, если это изначально не предусмотрено производителем ККБ, получите проблему с уравниванием уровня масла в компрессорах.
Обычно, один ККБ равно один испаритель (или один контур испарителя).

А вообще, не зная что за железки Вы там хотите смонтировать, наша беседа - это не более чем "обсуждение сферического коня в вакууме".

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных