Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Устройство местной вентиляции в гараже., Помогите с местной вентиляцией гаража, а то мозг закипает !
tair
сообщение 28.7.2013, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2013
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 200367



Здравствуйте, уважаемые специалисты !

Помогите, пожалуйста, кто может советами. Имею гараж и хобби - диагностика двигателей легковых автомобилей. Необходимо устроить 3 местных отсоса, (набросал схемку извиняюсь за абстракционизм):

- из моторного отсека (горячий воздух, пары масла, бензина, антифриза и т.п.)
- из вытяжного шкафчика 0.4 м3 для чистки небольших деталей двигателя (керосин, моющие ср-ва)
- из глушителя через гофрированный шланг (D70 мм.) для отвода выхлопных газов от глушителя

Случайно приобрёл vortice C 40/4 M, сейчас выяснил, что это - самый мощный из линейки 1 фазных.
Расход – 3200 м3/ч, давление – 383, диаметр входа – 199 мм, выходной –185х187 мм. Придётся всё подгонять под него.
Теперь нужно Ваше профессиональное мнение по следующим вопросам:

1. Какое выбрать сечение основного воздуховода если от зонта до входа вентилятора около 10 метров?
2. Какое выбрать сечение и высоту выходного воздуховода?
3. Какое сечение воздуховода выбрать от вытяжного шкафа к тройнику?

C отсосом из моторным отсека не могу определиться. Получается, что зонт можно расположить только над капотом, а если он квадратной формы, то капот перекрывает его на 90%. Какие размеры должен иметь зонт, если расстояние от потолка до верхней точки капота 60 см? Или может каким-то образом можно устроить вытяжку сбоку?

Сообщение отредактировал tair - 28.7.2013, 10:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 25,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
макс55
сообщение 28.7.2013, 10:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593



Производили монтаж в нескольких автомастерских. По хорошему от моторного отсека и не делать местный отсос, а просто у потолка установить несколько диффузоров. ф125 3-4 штуки и соеденить их в выходную трубу ф 200. Потом через тройник ф125 опускаетесь к месту рядом с выхлопной трубой, устанавливаете шиббер 125 потом переход на гофру, по моему у неё диаметр 76мм. так же через тройник 200х160х200 уходите на зонт, так же через шиббер. Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно. Выход переводите с прямоугольного на ф200 и поднимаете выше конька кровли, на метр желательно. Ну и обратный клапан перед вентагрегатом. Примерно что-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tair
сообщение 28.7.2013, 11:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2013
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 200367



Цитата(макс55 @ 28.7.2013, 10:38) *
Производили монтаж в нескольких автомастерских. По хорошему от моторного отсека и не делать местный отсос, а просто у потолка установить несколько диффузоров. ф125 3-4 штуки и соеденить их в выходную трубу ф 200. Потом через тройник ф125 опускаетесь к месту рядом с выхлопной трубой, устанавливаете шиббер 125 потом переход на гофру, по моему у неё диаметр 76мм. так же через тройник 200х160х200 уходите на зонт, так же через шиббер. Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно. Выход переводите с прямоугольного на ф200 и поднимаете выше конька кровли, на метр желательно. Ну и обратный клапан перед вентагрегатом. Примерно что-то так.

Спасибо ! Всё конкретно и понятно. Можно несколько вопросов ? Просто вытяжка для меня- тёмный лес.

1. Как распределить диффузоры ? Над моторным в виде квадрата или как ответвления у дерева? Как их соединять между собой и на каком расстоянии друг от друга?

2. Почему результат может быть плачевный? Разве мощности не хватит на вытяжку из всех точек? Видите-ли, если диагностировать работу двигателя, то бывает необходимо, чтобы он работал и при этом должна работать вытяжка из моторного и из глушака.

Сообщение отредактировал tair - 28.7.2013, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tair
сообщение 28.7.2013, 12:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2013
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 200367



Правильно я нарисовал рекомендации ? Чем диффузоры лучше зонта ? Обр. клапан стоит перед вент.агрегатом во всасывающей магистрале или выводящей ?

Сообщение отредактировал tair - 28.7.2013, 12:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 29,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 28.7.2013, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



И керосин выкидывать простым вентилятором, а еще лучше соседу на балкон.
Совет наймите проектировщика грамотного, а не создавайте бомбу замедленного действия.
Садить то потом Вас будут. Случаев много разных видел и не все со счастливым концом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.7.2013, 17:23
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



+1
автор, каков объем вашего гаража? думаю не особо ошибусь если предположу что эта цифра порядка 100 кубометров. ага?
а теперь подумайте откуда возьмется воздух для вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tair
сообщение 28.7.2013, 18:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2013
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 200367



Цитата(SERG_RMOS @ 28.7.2013, 18:18) *
И керосин выкидывать простым вентилятором, а еще лучше соседу на балкон.
Совет наймите проектировщика грамотного, а не создавайте бомбу замедленного действия.
Садить то потом Вас будут. Случаев много разных видел и не все со счастливым концом.

Ну, начались страшилки - "посадят", "бомба замедленного действия", "проектировщика грамотного"

1. Можно более конкретно на счёт "бомбы", "случаев разных", и каким вентилятором выбрасывать пары разбавленного керосина или моющего ср-ва, это же не горячий цех, да бог с ним с керосином, можно и без него обойтись. А что такого великого грамотный проектировщик порекомендует - вентилятор противопожарный и $1500 за проект.

2. Если помыть 10-12 инжекторов в ванночке в вытяжном шкафу, который подключен к вытяжке в 3200 м3/ч. произойдёт термоядерный взрыв ? Это не СТО, а гараж 160 м3. и 2 машины в неделю. И работать будет от силы 2-3 часа в день. Частный сектор, балконов нет и сосед через 20 метров.


Цитата(LordN @ 28.7.2013, 18:23) *
+1
автор, каков объем вашего гаража? думаю не особо ошибусь если предположу что эта цифра порядка 100 кубометров. ага?
а теперь подумайте откуда возьмется воздух для вытяжки.

ага, 160 м3. Воздух - из окон с вентиляторами.

Просьба к спецам, если можно, ответить на вопросы.

Кто любит страшилки, просьба не оставлять голословные коменты, аргументируйте, чтобы другие владельцы гаражей поняли в чём дело. Флуд не интересен.

Сообщение отредактировал tair - 28.7.2013, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tair
сообщение 29.7.2013, 6:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2013
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 200367



Цитата(макс55 @ 28.7.2013, 11:38) *
... Но это все при условии что работете однин. если одновременно и в моторном отсеке копаетесь и отсос из выхлопной и шкафчик то результат будет плачевный, лучше тот же шкаф подсоединять отдельно...

Вы имеете ввиду ситуацию, если пары из выт.шкафа + горячий выхлоп из глушителя + искра ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.8.2013, 13:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пары из вытяжного шкафа (краски, растворителя, керосина) - искра в вентиляторе/освещении/где угодно - взрыв - минус Кулибин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных