|
  |
Нужна помощь с вентиляцией бассейна |
|
|
|
28.7.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Добрый день, нужна помощь с вентиляцией бассейна, нашему проектировщику некогда поэтому придется самому делать проект в том числе и освоить автокад и все за сутки Бассейн в частном доме, размер комнаты 60м2 высота потолка 4,2 м, площадь зеркала воды 24 м2 ничем накрываться не будет, температура воды неизвестна. По краям чаши с каждой стороны по 1м проход, под проходом коридор в подвале вокруг чаши. 2 стены витраж 1 стена внутренняя 1 наружная. Кратность воздухообмена думаю 4 поставить с температурой подачи +31. Расчетная зимой у нас -32 летом +29,5. Летом влажность в жару 40% в среднем. Диаметр воздуховода 400*300, решетки 100*400 11шт если брать скорость 1мс вот с решетками не знаю как посчитать, какая должна быть скорость в решетки для бассейна? вопросы по вытяжке, вытяжке выходит через чердак на улицу далее утепляется и сверху ставится зонтик. Вопрос не будет ли зонтик на вытяжке обмерзать, и потом капать когда будет оттаивать? вопрос по притоку, приток лучше подавать с нижней точки как я понял, и пускать его в проходе между окном и чашей вдоль стены. Вопрос куда направлять воздух, вверх вдоль окон. Но как тогда бороться с затеканием воды в воздуховод через решетку, сделать бортик и поднять сантиметров на 10? Или как то по другому делается. И Можно ли использовать крашенные решетки? Не будут ли они ржаветь со временем. Может лучше алюминиевые, потому что пластиковые тяжело будет найти. Заранее большое спасибо всем кто откликнутся с советом.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Как-то много так вопросов))) Подачу воздуха реальней всего подать снизу под окна, при условии что вытяжка будет идти по центру бассейна. В зависимости от финансовой возможности заказчика лучше поставить рециркуляционную установку с частичным подмесом свежего воздуха и осушением. И забудешь про обмерзания и все такое. решетки смело можно ставить алюминиевые, я беру в Арктике, нго готовят долго. От затекания воды, можно поставить бортики а можно и слив конденсата из воздуховодов внизу под чашей установить, все равно установка тоже будет находиться где-то на том же уровне, скорей всего. А из нее тоже придется конденсат отводить. Все сразу не обхватишь, ну и не проектировщик я, монтажники мы))) Но три бассейна уже сдали. Один спортивный, 25х8, один частный 20х3, и аква-парк.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
А какой смысл в рециркуляции? Если только через осушитель пропускать. Вот насчет забору воздуха над бассейном мне кажется не очень хорошая идея. Ведь в рекомендациях не создавать движения воздуха над водой для уменьшения испарения воды. Я думал пустить по двум стенам наружным приток а по внутренним вытяжку. Единственное что опасаюсь за обледенение зонтика и не слишком ли много решеток я заложил. Сдать то объект легко, как в эксплуотации себя покажет через годы, какая реакция будет а алюминия на воду.Ведь можно сказать в воде будут.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
ну господа вы даёте. так и всё у нас работает в стране без расщетов одной левой рукой. обратитесь к профисионалам если сомниваетесь то к другому. можно к нам
|
|
|
|
|
29.7.2013, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Почему без расчетов? Почему одной левой? Кратность воздухообмена для частных домов 3-5 я взял 4. Проектировщик Тоже сказал что 4 поставит. Меня просто интересовали мелкие нюансы. Поверьте если я бы отдал проектировщику, он не сделал бы лучше, по крайней мере те которые у нас. Я посмотрел пример другого бассейна, там скорость в решетке 2м/с. Делаю сам потому что время поджимает. Мне нужна рекомендованная скорость в решетке и в принципе все. Дальше кратность воздухообмена будет регулировать автоматика по датчику влажности. В идеале конечно кратность воздухообмена нужно взять из тепло технических расчетов вычислить точку росы при низкой температуре и придерживаться этой точки. По факту ни один проектировщик этого делать не будет. Просто возьмет среднюю или максимальную кратность воздухообмена. Бассейн то маленький.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 29.7.2013, 5:29
|
|
|
|
|
29.7.2013, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
совсем запутался со скоростью, посмотрел 1 текущий проект идентичного бассейна там скорость в решетке 2м/c почитал форум пишут не более 1м/c поговорил с другим проектировщиком он сказал делай столбики с большим количеством решеток чтобы скорость была 0,2м/c Голова гругом need Help!
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 6:24)  Почему без расчетов? Почему одной левой? Кратность воздухообмена для частных домов 3-5 я взял 4. Я, конечно, сильно извиняюсь, но откуда такие цифры? Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 6:24)  По факту ни один проектировщик этого делать не будет. Просто возьмет среднюю или максимальную кратность воздухообмена. Бассейн то маленький. Маленький по сравнению со средиземным морем или маленький по сравнению с бабмашиным тазиком? У меня кратность получалась и 8, а у коллег и 12 - сильно зависит от зеркала, наружной влажности, наличия осушителя. По-хорошему говоря, для ЗАКа скорость на ВРУ значения не имеет. Просто при скоростях выше 3,5 м/с - шумновато и сопротивление на ВРУ ... мн, мн... неприличное, что ли... Впрочем, скорость от типа ВРУ тоже зависит. Главное скорость потока в рабочей зоне. ЗЫ: А проектировщик у Вас интересный: кратность - форева! То что "ни один проектировщик делать не будет" можете сделать сами за 10 минут. На форуме есть вот такая табличка.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.7.2013, 9:08
|
|
|
|
|
29.7.2013, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Поэтому я и сижу здесь на форуме потому, что не полностью доверяю нашим проектировщикам. Решетки планировал ставить РВР сделать колонны между окон высотой метр и ставить туда 100'500 решетки. Вышло 4 колонны и 16 решеток. Бассейн маленький может люди и по краям бассейна будут ходить поэтому и придерживался скорости 1м/с. Наружная влажность летом низкая 40% в жару. Осушителя пока нет, одной вентиляции не хватит? Нужно добавить осушитель?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 7:10)  почитал форум пишут не более 1м/c поговорил с другим проектировщиком он сказал делай столбики с большим количеством решеток чтобы скорость была 0,2м/c 1м/с - максимальная скорость в решётках ественной вытяжки (не механической) у механической - по шуму, обычно не более 2,5 м/с 0,2м/с - в рабочей зоне, по условиям комфортности ( в бассейне, где мокрые люди луше делать 0,1-0,15 м/с)
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Извинюсь за глупый вопрос а как посчитать скорость в рабочей зоне? И можно ли считать коридор вокруг бассейна рабочей зоной?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
похоже, заказчик заплатит дорого за свой выбор, если конечно вы не себе проект делаете, так, в качестве хобби
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Как раз наоборот в моем проекте будет то чего нет в других проектах, поэтому заказчик наоборот сэкономит на эксплуатации. Перед сдачей проекта я его покажу проектировщику поспрошу чтобы посмотрели. И я всегда делаю так как сделал бы себе имя дороже прибыли. Отказаться неудобно а сделать нужно. Тем более у меня есть на руках проект бассейна чуть большего размера можно было бы просто сдуть с него, но хочется сделать лучше.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 10:47)  Осушителя пока нет, одной вентиляции не хватит? Нужно добавить осушитель? Вот для этого и нужно посчитать чтоб понять если не влезут воздуховоды на ассимиляцию в подпотолочное пространство то остаток влаги снимаете осушителем а если все влезет считайте с рекуператором с секцией смешения для зимы. и уклон с стороны вытяжки к приточке небольшой дайте чтоб воду собрать, и шумоглушители не забудьте, и автоматику с включение по влажности если бассейн накрывается. а скорость в рабочей зоне -это скорость воздуха входящего в помещении на высоте 1,8 м (хотя в школе учили что Р.З имеет высоту 1,6) программ для этого подбора достаточно, я пользуюсь Трокс. А что такого будут в Вашем проекте чего ранее никто не делал? раскройте тайну а то не усну....
|
|
|
|
|
29.7.2013, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Хотел реализовать 3 вещи. В ваших российских проектах уверен это есть в казахстанских нет. Наши не заморачиваются на этом. Поэтому то, что для вас норма для нас редкость.
1) управление вытяжкой и притоком частотником по настенному датчику влажности 2) вычисление точки росы и сдвига настроек уровня влажности используя уличный датчик 3) подача через подоконник воздуха, или раздача вдоль окон через вертикальные воздуховоды. Для вас может ничего нового, но в наших бассейнах этого нет.
Насчет шумогоушителя мучают сомнения, что наберет он влаги и толку от него не будет По поводу рабочей зоны, если воздух раздастся снизу то он уже получается в рабочей зоне? По поводу рекуператоров, то для бассейна это не применимо слишком узкий диапазон обмерзать будет уже при -10, а у нас зимой до -38. Так что не вариант. Они то на обычном не влажном воздухе особо не работают в морозы.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 29.7.2013, 19:32
|
|
|
|
|
29.7.2013, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 19:13)  Хотел реализовать 3 вещи. В ваших российских проектах уверен это есть в казахстанских нет. Наши не заморачиваются на этом. Поэтому то, что для вас норма для нас редкость.
1) управление вытяжкой и притоком частотником по настенному датчику влажности 2) вычисление точки росы и сдвига настроек уровня влажности используя уличный датчик 3) подача через подоконник воздуха, или раздача вдоль окон через вертикальные воздуховоды. Для вас может ничего нового, но в наших бассейнах этого нет.
Насчет шумогоушителя мучают сомнения, что наберет он влаги и толку от него не будет По поводу рабочей зоны, если воздух раздастся снизу то он уже получается в рабочей зоне? По поводу рекуператоров, то для бассейна это не применимо слишком узкий диапазон обмерзать будет уже при -10, а у нас зимой до -38. Так что не вариант. Они то на обычном не влажном воздухе особо не работают в морозы. А Суть Вопроса В Чем? Все Вам Подобрать И Посчитать
|
|
|
|
|
29.7.2013, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Суть вопроса в первом посте? Скорость в решетке при раздача с пола. И если не сложно интересно будет ли жить шумогоушитель
|
|
|
|
|
30.7.2013, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  1) управление вытяжкой и притоком частотником по настенному датчику влажности Мормально. Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  2) вычисление точки росы и сдвига настроек уровня влажности используя уличный датчик Это как? Научите. Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  3) подача через подоконник воздуха Приток на окна, мне представляется это наиболее удачным решением - не будут запотевать стекла. Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  По поводу рабочей зоны, если воздух раздастся снизу то он уже получается в рабочей зоне? Начните с определения, "что такое рабочая зона". Потом найдите в сети или на форуме ссылки на проги подбора ВРУ типа DIMcomfort 4.1, Klima ADE 5.2, Halton HIT Design и т.д. Установите (одну из них, какая больше понравится), разберитесь и будет Вам счастье. Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  По поводу рекуператоров, то для бассейна это не применимо слишком узкий диапазон обмерзать будет уже при -10, а у нас зимой до -38. Так что не вариант. Они то на обычном не влажном воздухе особо не работают в морозы. Как Выполучили -10? Вы учитываете, что вытяжной воздух бассейна имеет температуру градусов 30? Небольшой (1-3 кВт) на случаи лютых морозов догрев вытяжного воздуха - и рекуператор в бассейне будет работать лучше чет в офисах или жилых помещениях (читать " будет реже обмерзать", с нагревателем вообще обмерзать не будет). Единственное, на что стоит обратить внимание - коррозия рекуператора (в природе существуют, например, рекуператоры из поликарбоната). Про глушители ничего не скажу - самому до жути интересно. И не только срок их службы, но и насколько эффективно работает промокший глушитель?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 12:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Цитата(VasiliAK @ 29.7.2013, 20:13)  По поводу рекуператоров, то для бассейна это не применимо слишком узкий диапазон обмерзать будет уже при -10, а у нас зимой до -38. Так что не вариант. Они то на обычном не влажном воздухе особо не работают в морозы. А не думаете в таком случае использовать гликолевый рекуператор? Достоинства:1)Компактонсть 2) Нет обмерзания при правильной автоматике. Недостаток:КПД-0,5. Кто-нибудь занимался расчетом его окупаемости ?
|
|
|
|
|
18.11.2018, 20:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2018
Пользователь №: 351384

|
Всем привет! Хотелось бы поднять тему. Попросили сделать расчет вентиляции частного бассейна и подобрать оборудование, воздуховоды, решетки. Расчет воздухообмена я сделал, вышло порядка 3300 м3/ч. При объеме помещения около 300 кубов кратность вышла 10 (московская область, нормально?). Вот дальше проблема - для скорости в воздуховодах порядка 3 м/с подойдут воздуховоды 700*400. Подачу собираюсь делать над окнами по схеме сверху-вниз. Вытяжка - на противоположной стене. Но никак не могу понять как подобрать решетки подачи и вытяжки. Подскажите, как правильно сделать выбор, чтоб скорость в РЗ была порядка 0.2-0.3 м/с. Высота потолка 2.7 м. Рабочей зоной принимаю 1.8 метра (это верно?). Итого вопросы такие: кратность 10 вышла, не много ли? Схема подачи-вытяжки нормальную принял? Как посчитать П и В решетки? Следует ли менять сечение воздуховодов по длине? Количество решеток подачи воздуха будет больше чем вытяжных. Как с этим быть?
Прикрепленные файлы
abok.pdf ( 13,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
|
|
|
|
|
20.11.2018, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(DataT @ 18.11.2018, 20:01)  Вот дальше проблема - для скорости в воздуховодах порядка 3 м/с подойдут воздуховоды 700*400. Подачу собираюсь делать над окнами по схеме сверху-вниз. В воздуховоде можно скорость и больше. При подаче сверху-вниз высока вероятность всплывания струи (в других темах про бассейны поднималось не однократно). Цитата(DataT @ 18.11.2018, 20:01)  Подскажите, как правильно сделать выбор, чтоб скорость в РЗ была порядка 0.2-0.3 м/с. Блин, ну перечитайте хотя бы то, что написано выше (про скорость - пост #9, про подбор ВРУ - #17).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|