> Почему теплосчетчик считает отопление летом?
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 7:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 29.7.2013, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Может быть и из-за них, если на полотенцесушители выделен отдельный контур круглогодичного действия и они не запитаны от гвс. Еще есть возможность, что горячая вода готовится непосредственно в ИТП через теплообменник, и греющей стороной является вода из тепловых сетей. Вариантов масса, тут нужно каждый случай рассматривать индивидуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Схема отопления зависимая во всех домах, так что теплообменника нет.
Однако, в некоторые дни Q=0. Бывает даже несколько дней подряд.
В некоторых домах Q=0 всегда. Может там нет циркуляции и полотенцесушителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 29.7.2013, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



А вы разве не отключаете приборы в межотопительный сезон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



ГВС считаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 29.7.2013, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 8:29) *
В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?

Насколько отличные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Например:

0,54 Гкал
0,567 Гкал
0,611 Гкал
0,62 Гкал
0,509 Гкал
0,508 Гкал
0,558 Гкал
и так далее в одном отчете

и

0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал
0,012 Гкал
0,013 Гкал
0,014 Гкал
0,009 Гкал
и так далее в другом отчете.

Сообщение отредактировал druzhishe - 29.7.2013, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 29.7.2013, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



"В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?"

Из собственного опыта работы в теплосетях ...есть помещения которые отапливаются даже летом.
Например контактные АТС или радиоизотопные медицинских учереждений. Там необходимо поддерживать строго заданную темп-ру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 12:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Synoptyk @ 29.7.2013, 11:52) *
"В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?"

Из собственного опыта работы в теплосетях ...есть помещения которые отапливаются даже летом.
Например контактные АТС или радиоизотопные медицинских учереждений. Там необходимо поддерживать строго заданную темп-ру.

Наверное, мне надо было написать, что речь идет об МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2013, 12:22
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 7:29) *
В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?
Расходомеры какие стоят? Я к тому, что если они полнопроходные электромагнитные, то их надо держать залитыми водой, иначе они могут показать что угодно.

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.7.2013, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 12:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(HeatServ @ 29.7.2013, 13:22) *
Расходомеры какие стоят? Я к тому, что если они полнопроходные электромагнитные, то их надо держать залитыми водой, иначе они могут показать что угодно.

ПРЭМ, ТЭМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2013, 12:38
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 12:36) *
ПРЭМ, ТЭМ.
Удалите воздух и залейте водой, лучше сетевой, под давлением. ТЭМ на ГВС? И точная расшифровка у ВКТ-7 какая? Они тоже разные бывают.

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.7.2013, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 12:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Они все на ГВС. ВКТ7-02, ВКТ7-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.7.2013, 13:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Скорей всего полотенчики... т.е. циркуляция ГВС.
1-ый дом с циркуляцией, 2ой похоже без нее, или закрыта она. может 1ый дом больше 2ого. сколько стояков и п/с в том и другом? откуда запитаны? 2ой вероятно с отопления, гвс - тупик... или нет?
или может постоянные утечки/водоразборы в 1ом...
И потом, правильней смотреть расходы воды и температуры. Картина более понятной будет.

PS
еще возможно настройки/возможности прибора.. например, при разнице температур меньше 2С не считать тепло

PPS
как раз хотел спросить - теплопотери летом от циркуляции нужно считать или вычитать??? мне кажется они уже в тарифе... но они всеравно есть, а как тогда зимой?
например такая ситуация - теплосчетчик не посчитал тепло из-за малой разницы температур, но циркуляция была по расходам видно... большим расходам... теплопотери не досчитают расчетно??? не хотелось бы...

Сообщение отредактировал Altelega - 29.7.2013, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Altelega @ 29.7.2013, 14:21) *
Скорей всего полотенчики... т.е. циркуляция ГВС.
1-ый дом с циркуляцией, 2ой похоже без нее, или закрыта она. может 1ый дом больше 2ого. сколько стояков и п/с в том и другом? откуда запитаны? 2ой вероятно с отопления, гвс - тупик... или нет?
или может постоянные утечки/водоразборы в 1ом...
И потом, правильней смотреть расходы воды и температуры. Картина более понятной будет.

PS
еще возможно настройки/возможности прибора.. например, при разнице температур меньше 2С не считать тепло

PPS
как раз хотел спросить - теплопотери летом от циркуляции нужно считать или вычитать??? мне кажется они уже в тарифе... но они всеравно есть, а как тогда зимой?
например такая ситуация - теплосчетчик не посчитал тепло из-за малой разницы температур, но циркуляция была по расходам видно... большим расходам... теплопотери не досчитают расчетно??? не хотелось бы...

Не знаю про стояки smile.gif Про теплопотери тоже не в курсе, к сожалению.
А так спасибо Вам большое за расширенный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2013, 14:10
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Распечатку посуточную за месяц отсканируйте или в экселе пересохраните и сюда выложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 14:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Приложил архив.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.zip ( 10,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2013, 14:38
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 14:19) *
Приложил архив.
Так нормально всё, разбирается горячая вода. У воды горячей 2 составляющих, химически очищенная вода и теплота, которая с водой ушла в канализацию или ещё куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 14:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(HeatServ @ 29.7.2013, 15:38) *
Так нормально всё, разбирается горячая вода. У воды горячей 2 составляющих, химически очищенная вода и теплота, которая с водой ушла в канализацию или ещё куда.

То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию? А почему в некоторые дни Q=0?
А в некоторых домах Q=0 всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2013, 16:57
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 14:53) *
То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию? А почему в некоторые дни Q=0?
А в некоторых домах Q=0 всегда.
От схемы зависит очень многое. А почему Q=0 сложно сказать. Там циркуляция была выключена (V2 нулевое) зафиксирован очень небольшой объём теплоносителя и скорее всего он был холодным, поэтому тепловычислитель не сосчитал его. Можно посмотреть часовые архивы за этот период и глянуть с какой температурой шёл теплоноситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.7.2013, 17:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Странный вы... на втором вводе не измеряется температура, сл-но тепло не может посчитаться прибором. Если это ГВС подача в дом и циркуляция, тепло посчитают расчетным способом. Возьмут расчетные температуры Т1=65, Тхв=5 будет Qгвс = (M1-M2)(Т1-Тхв)/1000 Гкал
кстати, почему в распечатке Тхв= 1.60 Град С ??? странно...
А в 1 распечатке, судя по цифрам, считается только тепло в воде М1-M2 , т.е. ГВС. Теплопотери не учитывает.

как считает прибор в инструкции смотрите, какая схема узла, разные схемы подключения - разные алгоритмы... какая схема у вас не знаю, с этим счетчиком не работал, так что угадываю. имхо!
вот увидели распечатки, сразу понятней стало... и не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2)))

Цитата
То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию?
Наверно, правильней будет - вода, которой воспользовались)) Вода горячая, ее нагрели... измерять температуру бывает полезно потребителю. платить только за фактическое тепло.

Сообщение отредактировал Altelega - 29.7.2013, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 19:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Altelega, непонятно Вы пишете) Это я про "не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2)))".
В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 29.7.2013, 20:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 23:11) *
...В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются?

Уважаемый топикстартер
1. Архивы выложенные Вами- типичные картинки потребления ГВС, правда данные гидравлики нет. Вот картинка:
Прикрепленное изображение

Т.е. раполагаемый напор падает, потребление ГВС растет, температура падает.... и.т.д....
Схему ИТП в студию....
2. другие дома: схема ИТП, архив... в студию
3. ТВ2 база данных: Тхв=1,6 оС, Р1=Р2=5 кг/см2... rolleyes.gif
3. ВЫ как партизан...клещами информацию из Вас... rolleyes.gif не в обиде...

Сообщение отредактировал zr84 - 29.7.2013, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 29.7.2013, 20:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



zr84, да мне просто интересно почему Q не равно нулю. В подробности вдаваться не будем))
Итак, что мы имеем:
1. Q зависит от циркуляции (наличия полотенцесушителей). Если в доме есть циркуляция, то и Q не равно нулю.
2. Q не равно нулю, потому что теплота уходит вместе с водой в канализацию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 29.7.2013, 21:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(druzhishe @ 30.7.2013, 0:45) *
...В подробности вдаваться не будем)...

А надо, т.к. ... "дьявол" кроется в деталях...
Цитата
Итак, что мы имеем...

А имеем одну из формул учета:
Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхвс)
где:
Первое слагаемое- это потери тепла трубопроводами системы ГВС
Второе слагаемое – это тепло изъятой воды... или то что в унитаз
Их соотношение есть, например, предмет энергосбережения
Однако, схемы ИТП, отчеты... помогут разобраться, или .... ну их в подробности?rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 30.7.2013, 1:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Altelega, непонятно Вы пишете) Это я про "не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2)))".
В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются?

вкратции...
в 1 распечатке есть измерения температуры и объемов воды.. температура позволяет посчитать прибору массу и тепло
во 2 только измерения объемов.. без температуры не может посчитать массу и тепло

Цитата
1. Q зависит от циркуляции (наличия полотенцесушителей). Если в доме есть циркуляция, то и Q не равно нулю.
2. Q не равно нулю, потому что теплота уходит вместе с водой в канализацию).
вы тоже непонятно пишите)
Тепло есть в самой воде, т.е. она нагрета от холодной воды 5С до горячей 65С на это затратили энергию. Горячей водой помылись и слили в каналью, вместе с теплом в ней. (M1-M2)*(h2-hхвс)
Нагретая вода еще остывает в трубах (циркуляции например), теряет тепло, это потери... M1*(h1-h2)

Дайте тогда "одинаковые" распечатки, где измеряется и температура и объем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 30.7.2013, 7:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Вот второй отчет. Тут, следуя вашей логике, тепло с водой не сливается никуда) ну либо прибор не считает почему-то)

Сообщение отредактировал druzhishe - 30.7.2013, 7:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.zip ( 5,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 30.7.2013, 9:13
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



в отчете спесиально для неграмотных написано "ввод1 схема подключения1"....как не забаненный в гугле набираю ВКТ-7...нахожу инструкцию...при СИ=1 может быть как открытая, так и закрытая...прикольно!... laugh.gif ...разные схемы назвать одним номером!!....тэк-с-с...М3 в распечатке нет...ТЗ=1, ФТ=2....ну да - подходит!...поздравляю - у нас открытая схема отопления....стр.22 "Руководства по эксплуатации"...и в чем вопрос тогда?...почему отопление с батарей сливают, а счетчик это считает?....или база неправильно забита? (хотя - вот это вряд ли - ПУ то сданы на коммерческий учет...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 30.7.2013, 9:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Вот для размышлизмов:
Прикрепленное изображение

Схему узла.....

Сообщение отредактировал zr84 - 30.7.2013, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 30.7.2013, 9:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Есть у меня такая схема) и инструкция есть) то есть в тех домах, где Q=0, схема теплоснабжения закрытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных