Почему теплосчетчик считает отопление летом? |
|
|
|
29.7.2013, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415

|
Может быть и из-за них, если на полотенцесушители выделен отдельный контур круглогодичного действия и они не запитаны от гвс. Еще есть возможность, что горячая вода готовится непосредственно в ИТП через теплообменник, и греющей стороной является вода из тепловых сетей. Вариантов масса, тут нужно каждый случай рассматривать индивидуально.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Схема отопления зависимая во всех домах, так что теплообменника нет. Однако, в некоторые дни Q=0. Бывает даже несколько дней подряд. В некоторых домах Q=0 всегда. Может там нет циркуляции и полотенцесушителей?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
А вы разве не отключаете приборы в межотопительный сезон?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
ГВС считаем.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 8:29)  В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей? Насколько отличные?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Например:
0,54 Гкал 0,567 Гкал 0,611 Гкал 0,62 Гкал 0,509 Гкал 0,508 Гкал 0,558 Гкал и так далее в одном отчете
и
0 Гкал 0 Гкал 0 Гкал 0,012 Гкал 0,013 Гкал 0,014 Гкал 0,009 Гкал и так далее в другом отчете.
Сообщение отредактировал druzhishe - 29.7.2013, 10:39
|
|
|
|
|
29.7.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
"В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?"
Из собственного опыта работы в теплосетях ...есть помещения которые отапливаются даже летом. Например контактные АТС или радиоизотопные медицинских учереждений. Там необходимо поддерживать строго заданную темп-ру.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Цитата(Synoptyk @ 29.7.2013, 11:52)  "В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей?"
Из собственного опыта работы в теплосетях ...есть помещения которые отапливаются даже летом. Например контактные АТС или радиоизотопные медицинских учереждений. Там необходимо поддерживать строго заданную темп-ру. Наверное, мне надо было написать, что речь идет об МКД.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 7:29)  В отчетах некоторых теплосчетчиков ВКТ-7 в графе отопления Q присутствуют значения отличные от 0. Почему? Отопление летом отключено. Это из-за полотенцесушителей? Расходомеры какие стоят? Я к тому, что если они полнопроходные электромагнитные, то их надо держать залитыми водой, иначе они могут показать что угодно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.7.2013, 12:33
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Цитата(HeatServ @ 29.7.2013, 13:22)  Расходомеры какие стоят? Я к тому, что если они полнопроходные электромагнитные, то их надо держать залитыми водой, иначе они могут показать что угодно. ПРЭМ, ТЭМ.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 12:36)  ПРЭМ, ТЭМ. Удалите воздух и залейте водой, лучше сетевой, под давлением. ТЭМ на ГВС? И точная расшифровка у ВКТ-7 какая? Они тоже разные бывают.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.7.2013, 12:39
|
|
|
|
|
29.7.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Они все на ГВС. ВКТ7-02, ВКТ7-03.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Скорей всего полотенчики... т.е. циркуляция ГВС. 1-ый дом с циркуляцией, 2ой похоже без нее, или закрыта она. может 1ый дом больше 2ого. сколько стояков и п/с в том и другом? откуда запитаны? 2ой вероятно с отопления, гвс - тупик... или нет? или может постоянные утечки/водоразборы в 1ом... И потом, правильней смотреть расходы воды и температуры. Картина более понятной будет.
PS еще возможно настройки/возможности прибора.. например, при разнице температур меньше 2С не считать тепло
PPS как раз хотел спросить - теплопотери летом от циркуляции нужно считать или вычитать??? мне кажется они уже в тарифе... но они всеравно есть, а как тогда зимой? например такая ситуация - теплосчетчик не посчитал тепло из-за малой разницы температур, но циркуляция была по расходам видно... большим расходам... теплопотери не досчитают расчетно??? не хотелось бы...
Сообщение отредактировал Altelega - 29.7.2013, 13:24
|
|
|
|
|
29.7.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Цитата(Altelega @ 29.7.2013, 14:21)  Скорей всего полотенчики... т.е. циркуляция ГВС. 1-ый дом с циркуляцией, 2ой похоже без нее, или закрыта она. может 1ый дом больше 2ого. сколько стояков и п/с в том и другом? откуда запитаны? 2ой вероятно с отопления, гвс - тупик... или нет? или может постоянные утечки/водоразборы в 1ом... И потом, правильней смотреть расходы воды и температуры. Картина более понятной будет.
PS еще возможно настройки/возможности прибора.. например, при разнице температур меньше 2С не считать тепло
PPS как раз хотел спросить - теплопотери летом от циркуляции нужно считать или вычитать??? мне кажется они уже в тарифе... но они всеравно есть, а как тогда зимой? например такая ситуация - теплосчетчик не посчитал тепло из-за малой разницы температур, но циркуляция была по расходам видно... большим расходам... теплопотери не досчитают расчетно??? не хотелось бы... Не знаю про стояки  Про теплопотери тоже не в курсе, к сожалению. А так спасибо Вам большое за расширенный ответ.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Распечатку посуточную за месяц отсканируйте или в экселе пересохраните и сюда выложите.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Приложил архив.
Прикрепленные файлы
______.zip ( 10,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 206
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 14:19)  Приложил архив. Так нормально всё, разбирается горячая вода. У воды горячей 2 составляющих, химически очищенная вода и теплота, которая с водой ушла в канализацию или ещё куда.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Цитата(HeatServ @ 29.7.2013, 15:38)  Так нормально всё, разбирается горячая вода. У воды горячей 2 составляющих, химически очищенная вода и теплота, которая с водой ушла в канализацию или ещё куда. То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию? А почему в некоторые дни Q=0? А в некоторых домах Q=0 всегда.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 16:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 14:53)  То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию? А почему в некоторые дни Q=0? А в некоторых домах Q=0 всегда. От схемы зависит очень многое. А почему Q=0 сложно сказать. Там циркуляция была выключена (V2 нулевое) зафиксирован очень небольшой объём теплоносителя и скорее всего он был холодным, поэтому тепловычислитель не сосчитал его. Можно посмотреть часовые архивы за этот период и глянуть с какой температурой шёл теплоноситель.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Странный вы... на втором вводе не измеряется температура, сл-но тепло не может посчитаться прибором. Если это ГВС подача в дом и циркуляция, тепло посчитают расчетным способом. Возьмут расчетные температуры Т1=65, Тхв=5 будет Qгвс = (M1-M2)(Т1-Тхв)/1000 Гкал кстати, почему в распечатке Тхв= 1.60 Град С ??? странно... А в 1 распечатке, судя по цифрам, считается только тепло в воде М1-M2 , т.е. ГВС. Теплопотери не учитывает. как считает прибор в инструкции смотрите, какая схема узла, разные схемы подключения - разные алгоритмы... какая схема у вас не знаю, с этим счетчиком не работал, так что угадываю. имхо!вот увидели распечатки, сразу понятней стало... и не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2))) Цитата То есть Q это тепло, которое уходит в канализацию? Наверно, правильней будет - вода, которой воспользовались)) Вода горячая, ее нагрели... измерять температуру бывает полезно потребителю. платить только за фактическое тепло.
Сообщение отредактировал Altelega - 29.7.2013, 17:34
|
|
|
|
|
29.7.2013, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Altelega, непонятно Вы пишете) Это я про "не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2)))". В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(druzhishe @ 29.7.2013, 23:11)  ...В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются? Уважаемый топикстартер 1. Архивы выложенные Вами- типичные картинки потребления ГВС, правда данные гидравлики нет. Вот картинка:
Т.е. раполагаемый напор падает, потребление ГВС растет, температура падает.... и.т.д.... Схему ИТП в студию....2. другие дома: схема ИТП, архив... в студию 3. ТВ2 база данных: Тхв=1,6 оС, Р1=Р2=5 кг/см2... 3. ВЫ как партизан...клещами информацию из Вас...  не в обиде...
Сообщение отредактировал zr84 - 29.7.2013, 20:05
|
|
|
|
|
29.7.2013, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
zr84, да мне просто интересно почему Q не равно нулю. В подробности вдаваться не будем)) Итак, что мы имеем: 1. Q зависит от циркуляции (наличия полотенцесушителей). Если в доме есть циркуляция, то и Q не равно нулю. 2. Q не равно нулю, потому что теплота уходит вместе с водой в канализацию).
|
|
|
|
|
29.7.2013, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(druzhishe @ 30.7.2013, 0:45)  ...В подробности вдаваться не будем)... А надо, т.к. ... "дьявол" кроется в деталях... Цитата Итак, что мы имеем... А имеем одну из формул учета: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхвс) где: Первое слагаемое- это потери тепла трубопроводами системы ГВС Второе слагаемое – это тепло изъятой воды... или то что в унитаз Их соотношение есть, например, предмет энергосбережения Однако, схемы ИТП, отчеты... помогут разобраться, или .... ну их в подробности?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Altelega, непонятно Вы пишете) Это я про "не полотенчики это в 1, и не может считать тепло во 2)))". В других домах Q=0. Там горячей водой не пользуются? вкратции... в 1 распечатке есть измерения температуры и объемов воды.. температура позволяет посчитать прибору массу и тепло во 2 только измерения объемов.. без температуры не может посчитать массу и тепло Цитата 1. Q зависит от циркуляции (наличия полотенцесушителей). Если в доме есть циркуляция, то и Q не равно нулю. 2. Q не равно нулю, потому что теплота уходит вместе с водой в канализацию). вы тоже непонятно пишите) Тепло есть в самой воде, т.е. она нагрета от холодной воды 5С до горячей 65С на это затратили энергию. Горячей водой помылись и слили в каналью, вместе с теплом в ней. (M1-M2)*(h2-hхвс) Нагретая вода еще остывает в трубах (циркуляции например), теряет тепло, это потери... M1*(h1-h2) Дайте тогда "одинаковые" распечатки, где измеряется и температура и объем...
|
|
|
|
|
30.7.2013, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Вот второй отчет. Тут, следуя вашей логике, тепло с водой не сливается никуда) ну либо прибор не считает почему-то)
Сообщение отредактировал druzhishe - 30.7.2013, 7:29
Прикрепленные файлы
_____.zip ( 5,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122
|
|
|
|
|
30.7.2013, 9:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
в отчете спесиально для неграмотных написано "ввод1 схема подключения1"....как не забаненный в гугле набираю ВКТ-7...нахожу инструкцию...при СИ=1 может быть как открытая, так и закрытая...прикольно!...  ...разные схемы назвать одним номером!!....тэк-с-с...М3 в распечатке нет...ТЗ=1, ФТ=2....ну да - подходит!...поздравляю - у нас открытая схема отопления....стр.22 "Руководства по эксплуатации"...и в чем вопрос тогда?...почему отопление с батарей сливают, а счетчик это считает?....или база неправильно забита? (хотя - вот это вряд ли - ПУ то сданы на коммерческий учет...)
|
|
|
|
|
30.7.2013, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Вот для размышлизмов:
Схему узла.....
Сообщение отредактировал zr84 - 30.7.2013, 9:21
|
|
|
|
|
30.7.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Есть у меня такая схема) и инструкция есть) то есть в тех домах, где Q=0, схема теплоснабжения закрытая?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)