Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Учет газа на ГРС по выходу АГНКС
putnik82
сообщение 30.7.2013, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



При проектировании узла измерения расхода газа на ГРС по выходу АГНКС необходимо учесть возможные пульсации и обратный ход потока газа при работе АГНКС. В качестве первичного преобразователя расхода газа будет использоваться ультразвуковой расходомер.
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите каким образом организовать схему по выходу АГНКС на площадке ГРС, чтобы вычисления велись в пределах нормируемых погрешностей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Bujhm777
сообщение 30.7.2013, 11:29
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Мы изготавливали ГРПБ такого типа для АГНКС с узлом учета Flowsic можно на Ирвис сделать. Отправьте задание (опросной лист) к нам на td@actiongaz.ru.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 30.7.2013, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 30.7.2013, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Как я вижу данную ситуацию: При пульсирующем разнонаправленном потоке учет газа ультразвуковым расходомером, способным считать как в сторону основного направления потока газа, так и в обратную сторону, выходит за пределы допускаемой погрешности измерений в "околонулевой" зоне. Как вариант поставить буферную емкость по выходу, чтобы сгладить пульсации, а также обратный клапан, чтобы отсечь обратный поток газа через расходомер. Но в данном случае режим работы таков, что включения и выключения компрессоров на АГНКС происходят порядка 2-х, 3-х рах в час, т.е расход в данном случае равен нулю и при выходе из "околонулевой" зоны на проектную производительность все равно существует промежуток времени за который вычисления расхода газа выходят за пределы допускаемой погрешности. Только в случае установки обратного клапана по выходу, а также буферной емкости данные пульсации будут со знаком плюс (по ходу газа). А при их отсутствии (емкости и обр. клапана) они будут как со знаком плюс, так и со знаком минус, но ввиду того что с течением времени они будут угасать, то вроде бы как компенсировать друг друга не должны. Да и как расходомер сможет отследить момент отключения компрессора на АГНКС, когда учет газа должен быть остановлен, т.к. в этот момент потребитель газ уже не берет, а он продолжает двигаться в трубе в пульсирующем разнонаправленном режиме? В случае установки буферной емкости - как расчитать ее необходимый объем?

Сообщение отредактировал putnik82 - 30.7.2013, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 10.10.2013, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Как я вижу данную ситуацию: При пульсирующем разнонаправленном потоке учет газа ультразвуковым расходомером, способным считать как в сторону основного направления потока газа, так и в обратную сторону, выходит за пределы допускаемой погрешности измерений в "околонулевой" зоне.

Пульсирующий поток это не колебания газа туда-сюда. В данном случае это быстроменяющиеся процессы в трубе. Быстрый набор расхода, смена направления при сбросе и завершение процесса за 3-6 сек.
Околонулевой зоны нет, точнее есть при смене направления, но что такое 100% погрешность при расходе около 0? Это тот же ноль. В зоне низких расходов оперируют уже не относительными цифрами, а абсолютными.
Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Но в данном случае режим работы таков, что включения и выключения компрессоров на АГНКС происходят порядка 2-х, 3-х рах в час, т.е расход в данном случае равен нулю и при выходе из "околонулевой" зоны на проектную производительность все равно существует промежуток времени за который вычисления расхода газа выходят за пределы допускаемой погрешности.

Компрессор может и чаще включаться. прибору учета все равно. Выход на проектную мощность, а точнее выход на расходы, при которых прибор учета будет считать при штатной погрешности составляет секунду. Посчитайте - сколько кубометров газа пройдет в секунду, от 0 до Qmin. А если прибор учета "цепляет" 2-3 м3/ч, и того меньше.
Цитата(putnik82 @ 30.7.2013, 12:52) *
Да и как расходомер сможет отследить момент отключения компрессора на АГНКС, когда учет газа должен быть остановлен, т.к. в этот момент потребитель газ уже не берет, а он продолжает двигаться в трубе в пульсирующем разнонаправленном режиме? В случае установки буферной емкости - как расчитать ее необходимый объем?
Обратные клапана на выходе не ставят, поскольку обратный поток газа необходим для разгрузки компрессора. При обратном клапане куда будет сбрасываться давление? В атмосферу? Тогда вообще зачем реверсивный прибор учета? А если нет клапана, то входная магистраль сама выполняет роль буфера, гася колебания.
По опыту эксплуатации таких приборов на АГНКС, как вихревых, так и ультразвуковых, никаких раскачек газа в узле учета нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных