|
  |
Гидравлика. Чиллер-потребители, Кто как выходит из положения |
|
|
|
31.7.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Здравствуйте, форумчане! Упростил до минимума схему (посмотрите, пожалуйста, вложение). Вопрос вот в чём. В моём понимании, учитывая коэф. одновременности, Qx чиллера меньше суммарной Qx фанкойлов. Насос Р1 д.б. расчитан на расход Gch. Чтобы соблюсти тепловой баланс, насос Р2 тоже д.б. расчитан на расход Gch. И участки трубопроводов d-c, e-f д.б. расчитаны на расход Gch. Вместе с тем настройки AB-QM и участки трубопроводов F1-c, F1-f, F2-b, F2-g, F3-a, F3-h д.б. расчитаны на расход Gf. Как быть с участками a-b, b-c, h-g, f-g? Может быть, я ошибаюсь, и необходимо руководствоваться другим принципом расчёта? Спасибо!
|
|
|
|
|
31.7.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Разумный коэффициент одновременности скорее всего лежит в пределах допуска изменения расхода по трубопроводам. Проще говоря, выбирая трубопровод Вы так или иначе закладываете запас по диаметру (допустимой скорости). Поэтому, отсчитывая указанные участки хоть с учетом коэффициента одновременности, хоть без него, Вы практически не получите разницы. "Сухая теория" здесь конечно нужна, но на мой взгляд следует скорее учитывать конкретику помещения и возможные перспективы изменения сети. А зачем Вам там AB-QM, если у Вас переменный расход и насос Р2 скорее всего с частотником? Барствуете?
|
|
|
|
|
31.7.2013, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Другими словами, диаметр участков b-c, g-f подбирать по расходу 1,8л/ч; d-c, e-f - по расходу 2,7л/ч; насос Р2 - по расходу 1,7л/ч? AB-QM и является 2-ходовым с приводом.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Если это на стадии проекта, то зачем вообще такая сложная схема? Я бы один насос поставил и трехходовые на фанкойлах. И в пуско-наладке геммороя меньше.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Стадия "Р". При Qх системы 4,5МВт использование 3-хходовых и ручных балансировочных вряд ли принесёт меньше геморроя при пуско-наладке и в дальнейшем обслуживании. Вопрос на в этом.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Насос P2 будет у вас с частотником как было сказано выше. Представляю это частотник на 4.5 МВт холодильную машину!!! Чиллер будет один? Фанкойлы двухтрубные?
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Ну, конечно, насос не один, чиллер не один. В самом начале написАл, что упростил до минимума. Чтобы говорить о сути вопроса.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Тогда вы уж слишком упростили на мой взгляд. Чиллера будут в параллель работать или у каждого из них отдельный контур?
|
|
|
|
|
31.7.2013, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Чиллеры будут работать параллельно, насосы тоже.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(romano @ 31.7.2013, 10:42)  Другими словами, диаметр участков b-c, g-f подбирать по расходу 1,8л/ч; d-c, e-f - по расходу 2,7л/ч; насос Р2 - по расходу 1,7л/ч? AB-QM и является 2-ходовым с приводом. я бы не стал подбирать под 2,7. У Вас ведь его, по теории, никогда не будет? Как-то великоват запасик... Вы фанкоилы "заряжали" расходом по теплопритокам или по максимальной мощности (паспортной)? Если второе - плохо, если первое, то сильно перезаложились, достаточно процентов 10, тогда, с учетом коэфф. неодновременности (порядка 0,8) - получаем 0,8+10% (ну это грубо) = 0,9 разница в расходах.... как-то так правильней должно быть
|
|
|
|
|
31.7.2013, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Цитата(v-david @ 31.7.2013, 12:37)  Вы фанкоилы "заряжали" расходом по теплопритокам или по максимальной мощности (паспортной)? Если второе - плохо, если первое, то сильно перезаложились Вбил в программу явные теплоизбытки и пр., получил модель -> получил расход, соотнесённый с исходными данными. Цитата(v-david @ 31.7.2013, 12:37)  ...достаточно процентов 10, тогда, с учетом коэфф. неодновременности (порядка 0,8) - получаем 0,8+10% (ну это грубо) = 0,9 разница в расходах.... как-то так правильней должно быть Мдеее... как бы это Мэджику объяснить?.. А Вы, поделитесь, пожалуста, как делаете? Чтобы не "грубо", а по уму. Как считаете сеть?
|
|
|
|
|
31.7.2013, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я своими программами пользуюсь... суть не в этом. (Кстати почему явные, а не полные? на конденсацию будет уходить от 10% и вплоть до 30% (редко)). Если Вы отсчитали в маджике (не поднимается рука писАть его с большой буквы), то вы получили как-бы желаемый максимальный расход, т.е. подбор чилера по мощности должен вестись для него. Поэтому, если Ваш аппарат (аппараты) дает в 1,5 раза меньше, то Вы как-то уж сильно упали. Но здесь я не могу ничего советовать - отсюда начинается прикладное проектирование и без знания конкретики объекта бессмысленно продолжать.
Сообщение отредактировал v-david - 31.7.2013, 13:12
|
|
|
|
|
31.7.2013, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Всем спасибо за ответы. Тема закрыта.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|