> Дренажный приямок в холодном помещении, Где расположить приямок
Nasosnik25
сообщение 31.7.2013, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Добрый день!
Необходимо отвести дождевую воду из помещения (зоны) разгрузки, которая попадает туда с открытой рампы. Помещение холодное, рядом расположена венткамера.
Где лучше расположить дренажный приямок: в венткамере, но вся грязь уличная будет туда попадать или в зоне разгрузки? Есть ли какие нормативные запреты на подобное решение когда стоки с улицы попадают в здание?
С другой стороны если размещать приямок в зоне разгрузки, то можно столкнуться с ситуацией когда при минусовой температуре вода в приямке перемерзнет, а стоки будут поступать (рампа с подогревом) и в разгрузке будет бассейн ну или лужа - самотеком не отвести, зона разгрузки самая нижняя отметка.
Кто что посоветует? Заранее спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________abok_ru_Model.pdf ( 342,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.7.2013, 10:14
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



у вас же рампа закрытая, я так понял...с кровлей...там воды будет мало, только от колёс автомашин
конечно лучше в венткамере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.7.2013, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Не - рампа открытая, на разрезе это ограждение показано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.7.2013, 11:30
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



что открытая - это плохо (если культурно сказать)...в наше время все лестницы в подвал перекрывают навесами...чтобы воды было меньше на площадке...а тут накой беспредел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.7.2013, 12:47
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



имеет смысл заложить резервный насос, если затопление подвала критично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.7.2013, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



2 насоса это идея, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.8.2013, 7:49
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 31.7.2013, 12:30) *
что открытая - это плохо (если культурно сказать)...в наше время все лестницы в подвал перекрывают навесами...чтобы воды было меньше на площадке...а тут накой беспредел...

Тут полностью согласен с Водяным. В первую очередь к ГИПу и на пальцах объяснить, чем чреват открытый пандус.
Цитата(Водяной @ 31.7.2013, 11:14) *
конечно лучше в венткамере

А здесь не согласен. В венткамеру лучше не соваться, канализацией запрещено за редким исключением, а вы хотите приямок для грязных стоков. На месте вентиляционщиков я бы вас не пустил.
Плюс лоток у вас тоже может замерзнуть.
Как реализован подогрев рампы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.8.2013, 7:57
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



по нормам не бьётся, это да...если венткамера приточная....там похожа на дымоудаление...

PS: электрообогрев лотка не помешал бы...на переходные периоды

Сообщение отредактировал Водяной - 1.8.2013, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2013, 20:58
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Глянул план, в венткамеру лезть - нехорошее решение. Лоток если замерзнет - думаю, не страшно. При таком хорошем минусе, и стоков не будет от колес. А уж с улицы не допустить попадания стоков - задача строителей, буртик там или ещё что-то подобное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 9.8.2013, 15:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо всем откликнувшимся! ОВшники из венткамеры меня прогнали попутно понаставив дополнительных приямков (но попытаться пролезть надо было smile.gif). Вот что получается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____11_______1_______Model.pdf ( 224,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных