Цитата(Водяной @ 31.7.2013, 12:30)

что открытая - это плохо (если культурно сказать)...в наше время все лестницы в подвал перекрывают навесами...чтобы воды было меньше на площадке...а тут накой беспредел...
Тут полностью согласен с Водяным. В первую очередь к ГИПу и на пальцах объяснить, чем чреват открытый пандус.
Цитата(Водяной @ 31.7.2013, 11:14)

конечно лучше в венткамере
А здесь не согласен. В венткамеру лучше не соваться, канализацией запрещено за редким исключением, а вы хотите приямок для грязных стоков. На месте вентиляционщиков я бы вас не пустил.
Плюс лоток у вас тоже может замерзнуть.
Как реализован подогрев рампы?