> диспетчеризация срочно $, CAREL Danfoss SMS
Amn
сообщение 31.7.2013, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



дано:
щит на CAREL для приточки
2 частотника Danfoss
надо:
отображать и управлять с компутера параметрами работы приточки и частотников.
при аварии отправлять СМС.
нашел:
1. плата с WEB интерфейсом для CAREL
2. программа Danfoss для программирования MCT-10
как сделать SMS?
как окультурить (навести красоту) modbus?
Ну и вобщем-то может я не туда копаю?
возможно $
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 31.7.2013, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Amn @ 31.7.2013, 12:15) *
щит на CAREL для приточки


какой PLC стоит в щите? есть ли у него свободные DI/DO ?

Сообщение отредактировал All_Ex81 - 31.7.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amn
сообщение 31.7.2013, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



Цитата(All_Ex81 @ 31.7.2013, 13:25) *
какой PLC стоит в щите? есть ли у него свободные DI/DO ?

pCOxs + pCOe. Вроде-как есть

Сообщение отредактировал Amn - 31.7.2013, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 31.7.2013, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Цитата(Amn @ 31.7.2013, 13:57) *
pCOxs + pCOe. Вроде-как есть

Настройте на ЧП цифровые выхода на "Работу" и "Аварию", считывайте состояние выходов на pCOxs и через pCO WEb дальше куда захотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amn
сообщение 31.7.2013, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24290



а что с SMS делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 31.7.2013, 15:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Цитата(Amn @ 31.7.2013, 15:54) *
а что с SMS делать?

у карела есть родной GSM модем. Можно узнать у них поподробней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 31.7.2013, 19:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Ставите модем с дискретными входами, например irz ruh3 (если 3g и маршрутизация не требуется у них есть модемы дешевле), цепляете их к выходам карела, на событие замыкания входа настраиваете отправку смс на определенный номер с помощью встроенного софта

Сообщение отредактировал All_Ex81 - 31.7.2013, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sii1969
сообщение 27.8.2013, 14:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61611



Обыкновенный GSM Пожарный извещатель с карточкой. На входы Датчиков направить выходы контролера Карел Настроенные на Аварию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных